अरे इसलिए 2x10kW बजाय 1x20kW के। ;-)
एक 10kW वाला स्पष्ट रूप से बहुत छोटा है।
एक 15kW वाला शायद थोड़ा छोटा है, लेकिन हो सकता है कि वह फिट हो जाए।
एक 20kW वाला शायद 15kW वाले से 200€ ज्यादा महंगा होगा।
लेकिन ठीक है, इसे फिर से सिमुलेट कर सकते/करनी चाहिए।
मैं हमेशा 2 इन्वर्टर को स्थान की खपत, लागत, दक्षता, विफलता के जोखिम, प्रबंधन आदि के लिहाज से हानिकारक मानता हूँ।
तो फिर से। आधा दक्षिण दिशा की ओर है। वह 10kWp है। जब दोपहर में धूप पूरी ताकत से होती है, तो छत से 70% तक सीमित होकर अधिकतम 10kW आता है।
अगर उत्तर छत से उत्पादन होता है, जब कि उत्तर छत कभी 10kW नहीं देगा, तो दक्षिण छत उससे काफी कम देगा।
मैं अब भी यह मानने को तैयार हूँ कि 10kW का इन्वर्टर पूरी प्रणाली के लिए बहुत छोटा हो सकता है(!!) लेकिन 15kW से ज्यादा तो निश्चित ही गलत योजना है। इससे स्ट्रिंग वोल्टेज बहुत कम हो सकता है।
दो इन्वर्टरों का फायदा होता है कि वे विफलता से बचाव करते हैं (तुम इसके उलट क्यों कहते हो - अजीब है) और तुम दो अलग-अलग सिस्टम पंजीकृत कर सकते हो, जिसका फीड-इन टैरिफ या कर में फायदा हो सकता है। एक सिस्टम को पूर्ण फीडर के रूप में भी चलाया जा सकता है - देखना होगा कि कौनसी सेटिंग लाभदायक हो सकती है।
मैं छत को किसी प्रसिद्ध फोरम में प्रस्तुत करने की सलाह देता हूँ।