नमस्ते प्यारे फोरम,
हम एक लगभग 240 वर्ग मीटर के एकल पारिवारिक घर का निर्माण कर रहे हैं जिसमें फाउंडेशन स्लैब होगा।
इसके लिए हमने एक मिट्टी जांच करवाई है और अब निम्नलिखित परिणाम आया है:

स्थापन स्थल का भूविज्ञान
पेरिग्लेशियल-फ्लुवियल जमाव, रेत जैसा से रेत-चिकनी मिट्टी जैसा, वेइसल्ड ठंड युग की बुनियादी मोरेन के ऊपर

निर्माण मिट्टी की परतें
परत 1 0.00-0.30 मीटर मातृभूमि और भराव OU, SW
परत 2 0.30-2.50 मीटर महीन रेत से मध्यम रेत SW
परत 3 2.50-4.20 मीटर मध्यम रेत, कभी-कभी चिकनी-मिट्टी जैसा
SW, ST*
परत 2 के लिए < 0.5 मीटर: परत 2 के लिए 0.8 मीटर:
Ks = 36 MN / m3 b = 1.0 मीटर पर Kg = 72 MN / b < 0.5 मीटर पर
a = 300 kN / m2 a = 240 kN / m2

मिट्टी वर्ग:
परत 1 1-3, परत 2 3, परत 3 3-4

भूजल स्थिति
भूजल 3.8-4.0 मीटर पर, स्थापना क्षेत्र में अस्थायी रूप से जलभराव की संभावना नहीं है

फाउंडेशन / भूमि कार्य
फ्रीज प्रूफ स्ट्रिप या ट्रेप स्लैब के बिना सहायक फाउंडेशन स्लैब, h = 0.8 मीटर,
सहायक परत 20-25 सेमी (DPr > 0.98)

सतह जल का रिसाव
परत 2 में 0.4 मीटर से फिल्टर ज़ोन के साथ खड़ा निर्माण

क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह एक अच्छा या खराब परिणाम है?
क्या मुझे खराब मिट्टी के कारण फाउंडेशन स्लैब के लिए अधिक लागत की उम्मीद करनी चाहिए या मैं खुशकिस्मत हूँ और इसका उल्टा सच है?
आपके अनुभव और राय का मुझे बहुत स्वागत होगा।

सप्रेम,
Saldier
 

guckuck2

09/10/2021 19:17:33
  • #2
सब कुछ बिलकुल सामान्य। कोई अतिरिक्त प्रयास दिखाई नहीं दे रहा।
 

K1300S

10/10/2021 07:29:06
  • #3

मुझे लगता है, वास्तव में इससे बेहतर कोई परिणाम नहीं हो सकता।
 

Pinkiponk

10/10/2021 10:11:27
  • #4

मेरे पूर्व वक्ताओं ने पहले ही आपको इस बात की पुष्टि कर दी है कि आपको जमीन की रिपोर्ट की वजह से इस मामले में अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए खुश हूँ।
मेरी जानकारी उन लोगों के लिए ही रुचिकर है जो यहाँ पढ़ रहे हैं और शायद उनके पास भी समान प्रश्न हो। यह ठीक इसके उलट भी हो सकता है कि जमीन की रिपोर्ट के कारण आधारप्लेट की लागत कम हो जाए (हमारे यहाँ लगभग 8,500 यूरो कम) और उसकी जगह जमीन के काम अधिक महंगे हो जाएँ (इसका हमें अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है)।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
21.11.2013क्या इस साल अभी भी फर्श की प्लेट संभव है?15
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
23.11.2014नींव की पट्टिका पर पत्थर फेंकना - निर्माणकर्ता की देयता बीमा?16
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
07.09.2015बेस प्लेट से न्यूनतम दूरी?11
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
05.08.2016मंजिल की पट्टी सर्दियों के दौरान छोड़ दें15
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
20.02.2017बेस प्लेट के माप मेल नहीं खाते25
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25

Oben