1961 में बनी Reihenhaus बिजली की मरम्मत, तारों की योजना कैसे बनाएं?

  • Erstellt am 19/02/2023 13:12:38

tkrhiman

19/02/2023 13:12:38
  • #1
नमस्ते,

हमने 1961 में निर्मित एक Reihenhaus खरीदा है। हम सोच रहे थे कि हमें Schaltschrank नया बनवाना होगा ताकि उसमें FI-Schalter लगवाए जा सकें। हालाँकि, इलेक्ट्रिक सिस्टम 2009 में नवीनीकृत किया गया था। लेकिन अब जब करीब से देखा गया है, तो यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ हिस्सों में अभी भी निर्मित वर्ष की पुरानी तारें मौजूद हैं और OG और DG केवल एक ही Sicherung से जुड़े हैं।
चूंकि हमें अब वहां काम करना ही होगा, इसलिए हम सोचे हैं कि पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम को नया बनाया जाए और इसे एक उचित स्तर पर लाया जाए। हमने रसोई और बाथरूम को वैसे ही ग्रहण किया है और वहां दीवारें खोलना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हमारे कुल योजना किए गए नवीनीकरण बजट का बड़ा हिस्सा अब इलेक्ट्रिक सिस्टम पर खर्च हो जाएगा।

वर्तमान में मैं सोच रहा हूँ कि तारें सबसे अच्छी तरह कैसे बिछाई जाएं (Grundrisse संलग्न हैं)। अब तक मेरे पास दो इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं। जब मैंने दोनों से दीवार की मोटाई, Schlitz की गहराई और Schornsteinen के Schlitz के बारे में पूछा, तो दोनों ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है और ऐसा कभी किसी मकान के ढहने की वजह नहीं बना। वे Leerrohre भी उपयोग नहीं करना चाहते थे। पहले इलेक्ट्रिशियन का एक प्रस्ताव मेरे पास है। मेरी नज़र में एक पूरी बेसिक सेटअप के लिए उसने बहुत ज्यादा पैसे मांगे।
दूसरे इलेक्ट्रिशियन का प्रस्ताव मुझे मूल रूप से अधिक पसंद आया (Schlitzen के अलावा) और वह इस बात के लिए भी तैयार था कि मैं घर में खुद Schlitze और केबलिंग करूं और वह बाद में Schaltschrank, Potentialausgleich और Abnahme करे। यह बजट के लिहाज से मेरे लिए फायदेमंद रहेगा और मुझे ज्यादा सॉकेट लगाने की भी स्वतंत्रता मिलेगी बिना हर बार खर्च पर ध्यान दिए। मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादा समय लेकर ज़्यादा सही और सावधानी से काम करूंगा, बजाय किसी कंपनी के जो जल्दी से काम खत्म करके अगली साइट पर जाना चाहता हो।

मैं एक आधुनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम चाहता हूँ जिसमें कई सॉकेट, Stromkreise और नेटवर्क सॉकेट हों। मगर मैं मूल रूप से सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे बिछाई जा सकती है। ज़्यादातर बीच की दीवारें केवल 11.5 सेमी मोटी हैं और उन्हें क्षैतिज रूप से Schlitz नहीं किया जा सकता है, बाहरी दीवारें 24 सेमी मोटी हैं और उन्हें केवल 25 मिमी तक ही Schlitz किया जा सकता है, जिसमें मैं मुश्किल से 25 मिमी Leerrohr डाल पाऊंगा। दोनों Schornsteine अभी भी काम कर रहे हैं (गैस बर्नर और लकड़ी के चिमनी) और मुझे सोचनी है कि मैं वहां से केबल कैसे ले जाऊं। लिविंग रूम का Erker हीटिंग निचे, खिड़कियां और रोलर शटर बॉक्स से भरा हुआ है, इसलिए वहां केबल और पाइप ले जाना आसान नहीं दिखता।

मैं सोच रहा था कि केबलिंग छत के नीचे की जाए और साथ में Randbereich में एक आड़ प्रकाश के साथ वर्कफोल्डिंग बनाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे घर में इसे करना भी बहुत काम होगा।
हम समय के दबाव में हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम में मैं गलत तरीके से किफायत भी नहीं करना चाहता और उम्मीद करता हूँ कि अगले 30-40 सालों में फिर से इसमें छेड़छाड़ न करनी पड़े।

आप लोग इस मामले में कैसे आगे बढ़ेंगे?

मैं और तीन इलेक्ट्रिशियन को बुला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे निर्देशों का बहुत ध्यान देंगे और यह भी काफी समय लेगा।
 

xMisterDx

20/02/2023 11:49:13
  • #2
तुम ऐसा मान सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रीशियन यह काम हर दिन करता है और उसकी इतनी रूटीन होती है कि वह तनाव में भी तुम्हारे मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, जबकि तुम इसे करने में काफी समय लेते हो। कौन प्लान बनाता है कि कौन-कौन से केबल्स कहाँ ले जाने हैं? तुम्हारे पास कैसी पूर्वशिक्षा है? हस्तशिल्पिक प्रशिक्षण?

आप समय की कमी में हैं... ध्यान रखो कि तुम्हें यह काम करने के लिए कम से कम इलेक्ट्रीशियन के मुकाबले तीन गुना समय लेना होगा। और सामग्री लेने का समय, औजार उधार लेने का समय भी...

यह लाभकारी नहीं होगा।
 

Tolentino

20/02/2023 11:59:28
  • #3
मैं पूरी तरह से सहमत हूँ के साथ (जो अक्सर नहीं होता)। अगर तुम अपने पेशे या 10 निजी प्रोजेक्ट्स से पहले से तैयार नहीं हो, तो बेहतर होगा कि इसे न करो। तुम यह भी पूछ सकते हो कि क्या इलेक्ट्रीशियन तुम्हें हेल्पर के तौर पर शामिल होने देगा, तब शायद तुम कुल बिल में 500 यूरो बचा सकते हो (अगर वह अच्छा होगा, क्योंकि असल में बिना ट्रेनिंग वाला व्यक्ति ज्यादा समय लेता है, जितना बचाता है), लेकिन अगली बार तुम जानोगे कि किस बात का ध्यान रखना है।
 

xMisterDx

21/02/2023 00:10:14
  • #4
कि तुम्हें इसे खास तौर पर ज़ोर देकर कहना ज़रूरी है... खैर, तुम्हें वह पसंद हो...

500 यूरो कड़वा सबक बन सकते हैं। अगर अंत में कुछ भी ठीक नहीं बैठता, जैसे कि R-Iso-नाप, तो चालाक इलेक्ट्रीशियन के पास नौसिखिए पर दोष मढ़ने या उसका एक हिस्सा थोपने के 100 तरीके होते हैं।

"तुमने ही तो केबल की रील से केबल निकाली और काटी। निश्चित ही तुमने इसे किसी किनारे के ऊपर खींचा होगा और इंसुलेशन को सका दिया होगा।"
"तुमने ही तो नेलस्केल्लेन ठोंकी, शायद तुमने कोई केबल पकड़ लिया था।"
"तुमने ही तो..."
 

Joda1987

28/02/2023 12:43:38
  • #5
श्वाचस्ट्रोम टाइल तुम शायद खुद कर सकते हो। वहाँ कभी कुछ खास बुरा नहीं होता। सिवाय इसके कि तुम तकनीकी रूप से सक्षम हो और खुद पर भरोसा हो... छत से 30सेमी नीचे इंस्टॉलेशन जोन है। वहाँ तुम खांचा कर सकते हो और तार डाल सकते हो। सामान्यतः मैं हमेशा पाइप इंस्टॉलेशन की सलाह देता हूँ, लेकिन किसी बदलाव के दौरान... खाली पाइप कंक्रीट छतों में आसानी से डाले जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मामले में मेहनत बहुत ज्यादा है।
 

xMisterDx

28/02/2023 20:35:51
  • #6
इस मामले में "Schwachstrom" का क्या मतलब होना चाहिए? कम वोल्टेज? निम्न वोल्टेज?
 

समान विषय
18.11.20162.5 साल के बाद इलेक्ट्रिशियन का बिल - मेरे अधिकार क्या हैं?18
30.04.2017टेलीफोन कनेक्शन / लैन वायरिंग25
05.04.2017एकल परिवार के घर में LAN / SAT वायरिंग52
05.05.2017सिंगल फैमिली हाउस (तैयार घर) में LAN केबलिंग15
12.05.2017इलेक्ट्रीशियन को अग्रिम भुगतान क्या कानूनी है?23
24.05.2024सेटेलाइट सिस्टम और फोटोवोल्टाइक सिस्टम के लिए प्लानिंग खाली नली14
20.09.2018जमीन पर लाइनों का निर्माण - अनुभव?14
08.11.2018ईथरनेट वायरिंग भूल गई - वायरिंग?24
01.08.2019इलेक्ट्रीशियन से परेशानी / सहिष्णुता सीमा?!42
25.02.2019नई निर्माण: इंटरनेट और टीवी कनेक्शन और केबलिंग103
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
25.03.2021घर से गैराज तक पाइपलाइन डालना14
24.07.2021ध्वस्त कराने से पहले पाइपलाइन का पृथक्करण -> लागत/अनुभव?15
26.11.2024शेली प्रो सीरीज बनाम होममैटिक आईपी तार वाला बनाम बस वायरिंग अनुभव51
04.07.2022SAT और TK के लिए लीयररोहरे, नई निर्माण में अनिवार्य है या नहीं?13
13.10.2022सर्वश्रेष्ठ समग्र स्मार्टहोम प्रोग्राम104
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22