de_mic_ous
07/04/2023 20:55:41
- #1
नमस्ते सभी को,
हम अब से 1 साल से अपने घर में रह रहे हैं, जो 2006 में बना था। हमारे प्रवेश के बाद से, मैं और 2 हीटिंग विशेषज्ञ कंपनियां निम्नलिखित समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे हम हल नहीं कर पाए हैं (कृपया गर्म पानी (Warmwasser) और ठंडा पानी (KW) के बीच के अंतर पर ध्यान दें):
स्थापना के बारे में:
भूतल पर (EG): ठंडे पानी की लाइन घर में आती है —> पानी का मीटर —> बंद करने वाला वाल्व —> दबाव घटाने वाला, जिसे 3.5 बार पर सेट किया गया है —> ठंडे पानी की लाइन आगे बढ़ती है…
ऊपरी मंजिल पर (OG): हीटिंग रूम जिसमें गैस थेर्म Viessmann Vitodens 200 और Vitocell गर्म पानी का स्टोरेजर है। यह समस्या केवल गर्म पानी के हिस्से से संबंधित है, इसलिए मैं केवल इसे ही विस्तार से वर्णित करता हूँ: गर्म पानी के स्टोरेजर में ठंडे पानी के इनलेट पर KFR वाल्व होता है जो रिवर्स फ्लो रोकता है और एक 8 बार सुरक्षा वाल्व भी होता है। फिर जाहिर तौर पर निकलने वाली गर्म पानी की लाइन जिसमें बंद करने वाला वाल्व है और एक सर्कुलेशन लाइन है जिसमें (संभवतः दोषपूर्ण रिवर्स फ्लो रोकने वाला - बाद में इस पर अधिक) और सर्कुलेशन पंप भी है। हीटिंग के गर्म पानी वाले हिस्से पर कोई MAG (मेम्ब्रेन एक्सपेंशन टैंक) नहीं लगाया गया है। गर्म पानी के स्टोरेजर पर कोई अलग दबाव संकेतक नहीं है।
समस्या के बारे में:
जब भी गर्म पानी का स्टोरेजर गर्म किया जाता है, तो भूतल पर दबाव घटाने वाले पर (यानी ठंडे पानी की लाइन पर) दबाव बढ़ जाता है जब तक कि 8 बार का सुरक्षा वाल्व गर्म पानी के स्टोरेजर के ठंडे पानी के इनलेट पर सक्रिय होकर पानी छोड़े। यह स्पष्ट है कि गर्म होने पर पानी फैलता है और कहीं जाना होता है, लेकिन यह ठंडे पानी की लाइन में नहीं जाना चाहिए। मुझे इस फैलाव (= दबाव वृद्धि) को भूतल की ठंडे पानी की लाइन के दबाव घटाने वाले पर नहीं देखना चाहिए।
दोनों हीटिंग कंपनियां अब एक जैसा ही कह रही हैं: कहीं न कहीं गर्म पानी गर्म होने पर ठंडे पानी में दबाव डाल रहा है। दोनों का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से केवल “2” जगहें हो सकती हैं, जहाँ से गर्म पानी ठंडे पानी में “पास” कर सकता है।
a) गर्म पानी के स्टोरेजर के ठंडे पानी के इनलेट पर
b) स्थापित फिटिंग्स में से किसी एक में
—> वरना पूरी इंस्टॉलेशन में गर्म और ठंडे पानी के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा।
अब तक की, दुर्भाग्यवश असफल, कार्रवाइयां:
1. स्टोरेजर के ठंडे पानी की लाइन पर KFR वाल्व को बदला गया। जब इसे बंद किया जाता है तो कोई गर्म पानी नहीं निकलता, यानी यह ठीक से बंद होता है। फिर भी ऊपर वर्णित समस्या तब भी होती है जब यह वाल्व पूरी तरह बंद होता है। इस प्रकार मेरी समझ में यह कारण बाहर हो गया है।
2. मैंने अबतक 4 फिटिंग्स बदली हैं, सबसे पुराने से शुरू करके। ये 3 एकल लीवर मिक्सर थे, जिन्हें Hansgrohe के एकल लीवर मिक्सर से बदला गया और एक एपी-थर्मोस्टेट फिटिंग शॉवर में, जिसे भी Hansgrohe से बदला गया। दुर्भाग्य से कोई सुधार नहीं हुआ, समस्या अभी भी बनी हुई है।
अतिरिक्त अवलोकन:
मैंने ठंडे पानी के इनलेट और गर्म पानी के आउटलेट दोनों को स्टोरेजर से बंद कर दिया, फिर भी समस्या बनी रहती है! इससे मेरा निष्कर्ष है कि सर्कुलेशन लाइन में रिवर्स फ्लो रोकने वाला वाल्व खराब होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे पानी जा सकता है। दुर्भाग्य से मैं अभी इस लाइन को (अभी) बंद नहीं कर सकता। मेरी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां गर्म और ठंडे पानी के बीच कोई पुल नहीं है।
अब मेरे कुछ प्रश्न हैं:
1. क्या आप सहमत होंगे कि यह केवल एक फिटिंग हो सकती है जो गर्म पानी को ठंडे पानी में जाने देती है?
2. यदि हाँ, तो क्या उस फिटिंग का पता लगाने का कोई तरीका है?
3. क्या मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ? कोई सोच में गलती?
एक साल की कोशिशों के बाद मैं सच में हर सुझाव के लिए आभारी रहूंगा।
आपके अग्रिम धन्यवाद!
हम अब से 1 साल से अपने घर में रह रहे हैं, जो 2006 में बना था। हमारे प्रवेश के बाद से, मैं और 2 हीटिंग विशेषज्ञ कंपनियां निम्नलिखित समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे हम हल नहीं कर पाए हैं (कृपया गर्म पानी (Warmwasser) और ठंडा पानी (KW) के बीच के अंतर पर ध्यान दें):
स्थापना के बारे में:
भूतल पर (EG): ठंडे पानी की लाइन घर में आती है —> पानी का मीटर —> बंद करने वाला वाल्व —> दबाव घटाने वाला, जिसे 3.5 बार पर सेट किया गया है —> ठंडे पानी की लाइन आगे बढ़ती है…
ऊपरी मंजिल पर (OG): हीटिंग रूम जिसमें गैस थेर्म Viessmann Vitodens 200 और Vitocell गर्म पानी का स्टोरेजर है। यह समस्या केवल गर्म पानी के हिस्से से संबंधित है, इसलिए मैं केवल इसे ही विस्तार से वर्णित करता हूँ: गर्म पानी के स्टोरेजर में ठंडे पानी के इनलेट पर KFR वाल्व होता है जो रिवर्स फ्लो रोकता है और एक 8 बार सुरक्षा वाल्व भी होता है। फिर जाहिर तौर पर निकलने वाली गर्म पानी की लाइन जिसमें बंद करने वाला वाल्व है और एक सर्कुलेशन लाइन है जिसमें (संभवतः दोषपूर्ण रिवर्स फ्लो रोकने वाला - बाद में इस पर अधिक) और सर्कुलेशन पंप भी है। हीटिंग के गर्म पानी वाले हिस्से पर कोई MAG (मेम्ब्रेन एक्सपेंशन टैंक) नहीं लगाया गया है। गर्म पानी के स्टोरेजर पर कोई अलग दबाव संकेतक नहीं है।
समस्या के बारे में:
जब भी गर्म पानी का स्टोरेजर गर्म किया जाता है, तो भूतल पर दबाव घटाने वाले पर (यानी ठंडे पानी की लाइन पर) दबाव बढ़ जाता है जब तक कि 8 बार का सुरक्षा वाल्व गर्म पानी के स्टोरेजर के ठंडे पानी के इनलेट पर सक्रिय होकर पानी छोड़े। यह स्पष्ट है कि गर्म होने पर पानी फैलता है और कहीं जाना होता है, लेकिन यह ठंडे पानी की लाइन में नहीं जाना चाहिए। मुझे इस फैलाव (= दबाव वृद्धि) को भूतल की ठंडे पानी की लाइन के दबाव घटाने वाले पर नहीं देखना चाहिए।
दोनों हीटिंग कंपनियां अब एक जैसा ही कह रही हैं: कहीं न कहीं गर्म पानी गर्म होने पर ठंडे पानी में दबाव डाल रहा है। दोनों का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से केवल “2” जगहें हो सकती हैं, जहाँ से गर्म पानी ठंडे पानी में “पास” कर सकता है।
a) गर्म पानी के स्टोरेजर के ठंडे पानी के इनलेट पर
b) स्थापित फिटिंग्स में से किसी एक में
—> वरना पूरी इंस्टॉलेशन में गर्म और ठंडे पानी के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा।
अब तक की, दुर्भाग्यवश असफल, कार्रवाइयां:
1. स्टोरेजर के ठंडे पानी की लाइन पर KFR वाल्व को बदला गया। जब इसे बंद किया जाता है तो कोई गर्म पानी नहीं निकलता, यानी यह ठीक से बंद होता है। फिर भी ऊपर वर्णित समस्या तब भी होती है जब यह वाल्व पूरी तरह बंद होता है। इस प्रकार मेरी समझ में यह कारण बाहर हो गया है।
2. मैंने अबतक 4 फिटिंग्स बदली हैं, सबसे पुराने से शुरू करके। ये 3 एकल लीवर मिक्सर थे, जिन्हें Hansgrohe के एकल लीवर मिक्सर से बदला गया और एक एपी-थर्मोस्टेट फिटिंग शॉवर में, जिसे भी Hansgrohe से बदला गया। दुर्भाग्य से कोई सुधार नहीं हुआ, समस्या अभी भी बनी हुई है।
अतिरिक्त अवलोकन:
मैंने ठंडे पानी के इनलेट और गर्म पानी के आउटलेट दोनों को स्टोरेजर से बंद कर दिया, फिर भी समस्या बनी रहती है! इससे मेरा निष्कर्ष है कि सर्कुलेशन लाइन में रिवर्स फ्लो रोकने वाला वाल्व खराब होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे पानी जा सकता है। दुर्भाग्य से मैं अभी इस लाइन को (अभी) बंद नहीं कर सकता। मेरी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां गर्म और ठंडे पानी के बीच कोई पुल नहीं है।
अब मेरे कुछ प्रश्न हैं:
1. क्या आप सहमत होंगे कि यह केवल एक फिटिंग हो सकती है जो गर्म पानी को ठंडे पानी में जाने देती है?
2. यदि हाँ, तो क्या उस फिटिंग का पता लगाने का कोई तरीका है?
3. क्या मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ? कोई सोच में गलती?
एक साल की कोशिशों के बाद मैं सच में हर सुझाव के लिए आभारी रहूंगा।
आपके अग्रिम धन्यवाद!