फ्लोर प्लेट का खराब कार्यान्वयन?

  • Erstellt am 26/05/2020 08:22:02

woboter

26/05/2020 08:22:02
  • #1
सुप्रभात सभी को,

सबसे पहले सामान्य जानकारी:

- बैड सेगेबर्ग, श्लेस्विग-होल्सटीन
- लकड़ी के खंभों की निर्माण पद्धति + klinkerफैसाड
- KfW40+
- फर्श प्लेट 130qm - 25 सेमी WU-बेटन, स्ट्रिप फाउंडेशन 90 सेमी, 12 सेमी पेरिमीटर इन्सुलेशन

शायद अभी और कुछ जानकारी बच गई हो, वह बाद में प्रदान कर दूंगा

पिछले हफ्ते सोमवार से हमारी फर्श प्लेट बनाई गई, नियोजित समाप्ति बुधवार। मंगलवार को स्ट्रिप फाउंडेशन पर फंली हुई टूटे हुए फोली के कारण संभवतः ऊपर की ओर कंक्रीट निकल आई। इसे ठीक किया गया और असल प्लेट के लिए तैयारियां जारी रहीं, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि समय की कमी है और फर्श प्लेट सोमवार (25.05.2020) को डाली जाएगी।

यह काम सुबह हुआ, मेरे ससुर वहां थे और उन्होंने खुदाईरो को छिद्रों की खुदाई करते हुए कार्यों को आधे-आधे देख पाए। जब मैं कल दोपहर साइट पर गया देखने के लिए, तो मैं थोड़ा नकारात्मक रूप से हैरान हुआ। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मुझे फर्श प्लेट गंदा कार्य किया हुआ लग रहा है और पड़ोसी कंकड़ के झुरमुट (सभी की तस्वीर नहीं ली) इस बात का संकेत देते हैं कि सही रूप से दबाव नहीं दिया गया, है ना? लड़के मूलतौर पर बिएलेफेल्ड की साइट पर काम के लिए नियोजित थे और जैसे ही वे समाप्त हुए सीधे वहाँ चले गए, मुझे यहाँ भी समय का दबाव लगा, कुल मिलाकर वे वहाँ लगभग 2 घंटे से थोड़े अधिक थे।

मैं आज शाम और तस्वीरें प्रदान कर सकता हूं, मुझे केवल एक पहली राय चाहिए। कल निर्माण प्रबंधक स्वीकृति के लिए आएंगे।

पहले से धन्यवाद!
 

nordanney

26/05/2020 09:01:10
  • #2
सुंदर कुछ और होता है। फर्श की प्लेट फिर भी काम करेगी।
 

woboter

26/05/2020 10:23:17
  • #3
प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद, तो मैं थोड़ा ज्यादा शांत हूं और यह केवल कुछ असफ़ाई से किया गया काम है। हमारा परिचित विशेषज्ञ है, उसने केवल तस्वीरों के आधार पर निरीक्षण से मना किया था। शायद वह थोड़ा ज्यादा सतर्क भी हो सकता है, मैं 100% नहीं आंक सकता।
 

knalltüte

26/05/2020 12:09:59
  • #4
साफ़ काम...

क्या आप जांच सकते हैं कि क्या DIN का पालन किया जा रहा है? (मुझे उम्मीद है कि मैंने सही भाग उद्धृत किया है)

विंकलटोलरान्सेन
कोण विचलन के लिए सीमा मान लागू होते हैं, जैसे कि DIN 18202 के अनुसार अन्य सभी माप सहिष्णुताएँ, न केवल कंक्रीट घटकों के लिए बल्कि साइट कंक्रीट घटकों की स्थिति और तैयार कंक्रीट घटकों की स्थापना के लिए भी। कंक्रीट घटकों की सतह पर DIN 18202 के अनुसार कोण विचलन की जांच नहीं की जाती, बल्कि केवल सतह की समतलता की जांच की जाती है।
कोण विचलन के सीमा मान स्टिचमास के माध्यम से वर्णित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नाममात्र माप > 1 = 3 मीटर है, अर्थात सामान्य दीवार या कॉलम की ऊंचाई या इसी क्षेत्र में एक बीम की दूरी के लिए DIN 18202 की तालिका 2 के अनुसार, तो स्टिचमास को सीमा मान के रूप में अधिकतम 8 मिमी होना चाहिए, और नाममात्र माप > 3 = 6 मीटर होने पर 16 मिमी। एक भूमि प्लेट, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों > 6 मीटर = 15 मीटर हैं, स्टिचमास अधिकतम 16 मिमी होना चाहिए
 

PyneBite

26/05/2020 16:23:41
  • #5
नमस्ते Woboter,
क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप किसके साथ काम कर रहे हैं?
पड़ोस को नमस्ते
 

Bookstar

26/05/2020 18:11:17
  • #6
पुअह, यह सच में बहुत बेकार दिखता है। सच कहूँ तो अब तक की मेरी देखी सबसे खराब फर्श की पट्टी है। और मैंने बहुत सारी देखी हैं। मेरे लिए मुख्य सवाल यह है कि क्या वहाँ वाकई में अब भी पानी प्रतिरोध सुनिश्चित किया गया है। डब्ल्यूयू कंक्रीट का कोई फायदा नहीं होता अगर इसे गलत तरीके से बनाया गया हो। और यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है।

अगर वह कहीं से रिसाव हो गया तो तुम वहाँ फिर कभी नहीं पहुँच पाओगे, तुम्हें सच में एक बड़ी समस्या होगी।
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
22.12.2016क्या बारिश कंक्रीट स्लैब को नुकसान पहुंचाती है?12
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
20.02.2017बेस प्लेट के माप मेल नहीं खाते25
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
18.08.2017भूमि प्लेट तैयार - निर्माण पर्यवेक्षक अनुपस्थित20
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
07.01.2019ढलान पर फर्श स्लैब के साथ घर52
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
11.03.2019क्या बेस प्लेट बहुत गहराई में है (योजना अनुसार)?30
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
16.04.2020फ्लोर स्लैब को हिस्सों में ढालना?19
27.05.2020फाउंडेशन या कंक्रीट में शेलिंग ब्लॉक सेट करें21
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
12.11.2020फॉर्मवर्क ब्लॉक फाउंडेशन स्लैब पर मोर्टार बेड में या नहीं?13
27.12.2021स्ट्रिप फाउंडेशन में दरार आ गई है26
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34