नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना / डिजाइन - अधिकतम पाइप लंबाई

  • Erstellt am 16/12/2018 21:12:50

ypg

16/12/2018 22:15:21
  • #1
कहीं न कहीं तो डिवाइस को रखना होगा, यह लेटा हुआ या टंगा हुआ हो सकता है। लेकिन यह आपके बाहरी दीवार के पाइपों के साथ बहुत जगह घेरता है।
फिर हर कमरे में एक अलग शाखा जाती है, जो आयताकार क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, लगभग 5 सेमी x 10 सेमी।
अगर आप केंद्रीय हॉलवे में छत को खोदते हैं ताकि वहां 4 शाखाओं के लिए जगह बन सके, तो आप डिवाइस को तहखाने की छत पर टांग सकते हैं।
कम से कम मुझे 15 मीटर की समस्या नहीं दिख रही है।
अन्यथा विकेंद्रीकृत, लेकिन उसमें मुझे अनुभव नहीं है।
 

caddar

16/12/2018 22:18:45
  • #2
साथ में प्लान भी हैं। डैश वाली लाइनें आमतौर पर "ध्वस्त करने वाली लाइनों" के अवशेष होती हैं, मैंने Übersicht के लिए उन्हें जल्दी से हटा देने की कोशिश की है।

ग्राउंड फ्लोर में रसोई के क्षेत्र में एक लटकी हुई छत है और इंस्टॉलेशन शाफ्ट के क्षेत्र में एक बड़ा बिल्ट-इन फर्नीचर है, इसलिए वे वाल्व लगाने के लिए आदर्श स्थान होंगे।

चिह्नित किए गए स्थान अभी तक किसी भी विशेषज्ञ प्लानर द्वारा नहीं हैं (मुझे पत्थर मत मारो!), बल्कि संख्या / स्ट्रैंग प्लान के आधार पर मैंने ही उन्हें वितरित करने की कोशिश की है।

अब हम सोच रहे हैं कि क्या यह खर्च वास्तव में इसके लायक है, या हम बाथरूम/शौचालय में कुछ चुने हुए वेंटिलेटर लगाएं और बाकी "पुराने तरीके" से ही छोड़ दें... यह एक KfW70-घर होगा, यानी ऊर्जा की दृष्टि से हम इसे बिना किसी फंडिंग संबंधी समस्या के आराम से वहन कर सकते हैं।

ऊपर से (डच गेसोस्) नीचे तक (ग्राउंड फ्लोर)






 

ypg

16/12/2018 22:32:16
  • #3
हर कमरे को एक अलग लाइन मिलेगी! हर लाइन डिवाइस से निकलेगी। रास्ते छोटे रखने हैं! जितना संभव हो कम मुड़ाव। जैसे तुम सोचते हो, वैसा काम नहीं करेगा।
 

ypg

16/12/2018 22:36:32
  • #4
अगर मैंने सही गिना है, तो तुम्हें 15 स्ट्रैंग चाहिए।
अगर तुम ऊपर वाला कमरा लेते हो, तो तुम्हें 11 इंस्टालेशन शाफ्ट में ले जाना होगा। हर स्ट्रैंग अपने कमरे में बिछाया जाएगा, ज़ुलुफ्त को ज़रूर कमरे के दरवाज़े के पास भी रख सकते हो।
तुम्हें फिर फ्लोर में छत को हटाना होगा।
 

Dr Hix

16/12/2018 23:03:12
  • #5
अब इसे ज्यादा देर तक सोचे बिना:

हम धूम्रपान नली के नीचे एक शाफ्ट बना सकते हैं और वहां से दो मोटे स्टील पाइप को मंजिलों से गुजार सकते हैं।

मंजिल 1: सीढ़ी के सामने हॉल की छत को नीचे कर देना, रसोई तक वहां से धुआं बाहर निकालना। ताजी हवा बस सीधे बायीं ओर से लिविंग रूम में भेज देना।

मंजिल 2: सीढ़ी के हॉल की छत को नीचे कर देना, धुआं बायीं ओर बाथरूम में भेजना, ताजी हवा हॉल में छोटे वितरक में, वहां से नीचे होकर बच्चे के कमरे 2 में और फिर दीवार के पार बच्चे के कमरे 1 में ले जाना। बच्चे के कमरे 2 में कोने में छत के नीचे एक बॉक्स बनाना। इसे पूरी दीवार की ऊंचाई के हिसाब से बनाया जा सकता है और इसके नीचे छिपी पाइप के नीचे एक बिल्ट-इन शेल्फ बनाया जा सकता है, इससे यह जानबूझकर अच्छा दिखाई देगा ;-)

संपादन: ताजी हवा को हॉल से ही दरवाज़ों के ऊपर से कमरों में फेंका भी जा सकता है ...

छत की मंजिल: हॉल क्षेत्र की छत को नीचे कर देना। धुआं नीचे की ओर बाथरूम में भेजना, ताजी हवा हॉल छत के नीचे वितरक में और वहां से दरवाज़ों के ऊपर तीनों कमरों में भेजना।

कुल काम: छत में 6 कोर ड्रिलिंग, हॉल की छत 3 बार नीचे करना, हॉल में दो बार शाफ्ट को कवर करना, पाइपिंग कुल <5 मीटर।
 

caddar

18/12/2018 07:33:38
  • #6


इस योगदान के लिए बहुत धन्यवाद, इस दिशा में शायद यह संभव हो सकता है। यहाँ समस्या एक बड़ा कंक्रीट बीम है, जो पहली मंजिल के हॉल को काटता है (योजना वास्तव में उत्तर की ओर है, जिसे मैंने अंकित करना भूल गया था)। इसका मतलब है कि उत्तर की ओर चिमनी से रसोई की ओर पाइपें ले जाना कठिन होगा, बिना हॉल की छत की ऊँचाई लगभग 2.1 मीटर के नीचे लाए (बीम के क्षेत्र में)। अगर मैं इस बात के साथ संरचनाविद से मिलता हूँ कि छेदों को छेदना है, तो मुझे संरचना के खिलाफ अपराध के लिए जेल जाना पड़ेगा ;-)

हम अब इसे सभी संबंधित लोगों के साथ फिर से चर्चा करेंगे और संभवतः इस व्यवस्था को छोड़ देंगे। या फिर हम डॉ. हिक्स द्वारा सुझाए गए विकल्प के समान कोई समाधान खोजेंगे। मैं यहां फिर अपडेट दूंगा (यदि मुझे याद रहेगा) खोज करने वाले भविष्य के लिए।

धन्यवाद!
 

समान विषय
06.05.2015रहना/खाना/रसोई: आप कैसे रहते हैं या कैसे रहेंगे?52
30.04.2015फ्लोर प्लान एकल परिवार का घर लगभग 140 वर्ग मीटर - पृथक योग्य सीढ़ी घर35
24.04.2017दालान और रसोई में प्रकाश: छत के एक्सबॉक्स स्पॉटलाइट की आवश्यकता है?19
11.02.2016खिड़कियाँ / दरवाजे / अलमारी13
29.04.2016फ्लोर प्लान सिंगल-फैमिली हाउस - रसोई समस्या20
17.10.2016लिविंग/डाइनिंग क्षेत्र के लिए दरवाज़ा जॉइंट और रसोई की रोशनी13
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
27.10.2019विन्यास फ़्लोर प्लान मल्टीपर्पज रूम रसोई घर रहना खाना58
18.08.2017घृणित रूप से बंद होने वाले दरवाजे - बाईं या दाईं ओर स्टॉप!?32
09.04.2019एक परिवार के लिए नया घर 160 वर्ग मीटर फ्लोर प्लान - कृपया प्रतिक्रिया दें22
16.08.2018प्रवेश/हॉल में कौन सा फर्श? किसके पास अनुभव है? तस्वीरें?14
30.08.2019फर्श योजना: क्या भूतल का गलियारा काफी चौड़ा है?57
05.11.2019किचन और लिविंग रूम का स्थान55
10.11.2019रसोई और हॉल में टाइल्स या विनाइल19
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40