नया फ्लैट रूफ सीलिंग: निर्माण + EPDM झिल्ली में खुले टांके

  • Erstellt am 23/09/2019 20:48:34

Der_Anbauer

23/09/2019 20:48:34
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमारा संलग्न हिस्सा अब काफी आगे बढ़ चुका है, और अब तक सबकुछ बहुत ही सहज रूप से चल रहा है। लेकिन फ्लैट रूफ की सीलिंग के निर्माण और निष्पादन को लेकर अब मुझे कुछ चिंताएं हैं। निम्नलिखित दो प्रश्नों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ:

1.: 1st फ्लोर के ऊपर संलग्न (क्यूबस) में फ्लैट रूफ-सीलिंग का निर्माण, नीचे से ऊपर की ओर:

    [*]कंक्रीट प्रीफैब्रिकेटेड स्लैब, जो स्टैटिक के अनुसार आर्मरिंग के साथ तैयार की गई और कंक्रीट से भरी गई
    [*]कंक्रीट स्लैब के तीनों बाहरी पक्षों पर दो ईंट की परत वाली माटी की एटिका बनी हुई
    [*]बिटुमेन-वेल्डिंग झीलों के लिए प्राइमर
    [*]बिटुमेन-वेल्डिंग झीलें (MOGAT Bärenhaut V60 AI S4) -> जो वाष्प रोकथाम या दूसरी सीलिंग परत के रूप में काम करनी चाहिए
    [*]Unilin Utherm LE 50mm PIR हार्ड फोम से बनी 50 मिमी थिक इंसुलेशन प्लेटें -> इन्सुलेशन के लिए
    [*]EPS स्टाइरोपोर से लगभग 2% ढलान वाली ढलानदार इन्सुलेशन
    [*]20 मिमी नट-एंड-फेडर OSB पल्ले सीधे EPS प्लेट्स पर रखे गए (भार वितरण के लिए क्योंकि फ्लैट रूफ बाद में छत की छत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा)
    [*]RESITRIX EPDM शीट से सीलिंग

क्या यह निर्माण आपके लिए तर्कसंगत है? क्या OSB प्लेटों में नमी संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं (अगर EPDM झीलों की निर्जलता मान ली जाए तो)?

2.: EPDM सीलिंग झीलों का प्रक्रमण

मैं आज छत पर गया था और सिलाइयों को करीब से देखा। लगभग हर जगह EPDM झीलें किनारों पर साफ़ और अच्छी तरह से वेल्ड की गई थीं। लेकिन कुछ स्थानों पर सिलाई ठीक से बंद नहीं है; कुछ किनारों पर मेरी राय में बिल्कुल भी ठीक से वेल्ड नहीं की गई हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि यह सही रूप में कैसा होना चाहिए, और क्या मुझे इस बारे में चिंता करनी चाहिए? मैं कल कार्यशील स्पैंगलर और साइट मैनेजर से बात करूँगा; आवश्यकता पड़ने पर किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष को भी देखने के लिए कह सकता हूँ। आपकी सलाह क्या होगी? कृपया मूल्यांकन के लिए तस्वीरें देखें।

आपके समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद!!!

संलग्नकर्ता
 

xray107

24/09/2019 20:13:33
  • #2
नमस्ते!

तुम्हारी आज की स्पेंगलर या निर्माण सुपरवाइजर के साथ बातचीत का क्या नतीजा निकला?

मैं छत की जलरोधक का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजर में यह सही नहीं लग रहा है।

गूगल पर यह सर्च करो:
सहज समझाई: RESITRIX® हेण्ड वेल्डिंग मशीन के साथ सीलन वेल्डिंग

पहली वीडियो देखो! लगभग 1:30 मिनट के बाद कहा जाता है कि "2 से 4 मिमी तक एक बहुत अच्छी तरह दिखने वाली बिटुमेन की पट्टी निकलनी चाहिए"।
मैं यहाँ इसे लगातार नहीं देख पा रहा हूँ। resitrix-होमपेज पर सेवा के अंतर्गत और भी वीडियो मिलेंगे।

संदेह होने पर तुम किसी विशेषज्ञ के अलावा फोली के निर्माता से उनकी राय भी पूछ सकते हो। उनके पास आमतौर पर अनुप्रयोग तकनीशियन भी होते हैं। निर्माता की प्रतिष्ठा दांव पर होती है और वे निश्चित रूप से सही तरीके से लगाने में रुचि रखते हैं।

शुभकामनाएँ

xray
 

tamtamtam

26/09/2019 10:16:21
  • #3
मेरे पहले वेल्डिंग के निशान भी कुछ इसी तरह दिखते थे, जब मैंने 10 साल पहले हमारे उपकरणघर पर वेल्डिंग की कोशिश की थी

मैं उन्हें यह जोरदार जवाब दूंगा
 

apokolok

26/09/2019 12:24:52
  • #4
जैसा कि यह दिखता है, ट्रैकों को वेल्ड नहीं किया गया है बल्कि चिपकाया गया है।
मेरी जानकारी के अनुसार, यह EPDM फिल्मों के लिए तकनीक की भी स्थिति है।
चिपकाव वेल्डिंग की तुलना में बड़ी सतह पर होता है।
क्या वास्तव में संक्रमण पूरी तरह से सील हैं, यह मेरी राय में इस तरह से नहीं कहा जा सकता।
मैंने एक ऐसी फिल्म के साथ एक शेड की छत ढकी थी, वहाँ भी यह आंशिक रूप से थोड़ा असामान्य लग रहा था।
हालांकि, मैंने यह पहली बार किया था और यह एक शेड है...
मतलब, स्पेंगलर और निर्माण प्रबंधक से इसे फिर से जांचें, इसे दस्तावेज़ित करें और सबसे अच्छा होगा कि आप उनसे कुछ हस्ताक्षर करवाएं, कि आपने उन्हें सूचित किया है कि कम से कम आपके लिए यह सही तरीके से निष्पादित नहीं हुआ है और संभवतः यह लीक हो सकता है।
https://www.hausbau-forum.de/attachments/img_4223-jpg.38376/
मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है, वहाँ यह भी मुझे ऐसा लगता है कि फोल्ड पूरी चिपकाव के माध्यम से जाता है।
 

Der_Anbauer

27/09/2019 10:18:57
  • #5
नमस्कार सभी को,

आपके मूल्यांकन के लिए धन्यवाद। अब तक एक अच्छा समाधान निकला है:

मैंने EPDM फ़ोइल के निर्माता से संपर्क किया और स्थानीय Außendienstmitarbeiter को तस्वीरों का लिंक भेजा। साथ ही, Bauleiter और छत कंपनी (जिसने फिर से Spengler को उपठेका दिया था....) ने भी तुरंत कहा कि यहां फिर से काम किया जाना चाहिए। तब कल सुबह सभी सम्बंधित लोग और EPDM निर्माता के Außendienstmitarbeiter के साथ एक बैठक हुई (यह वाकई में एक अच्छा सेवा है)। विशेषज्ञ का निष्कर्ष: छत बहुत खराब है।
समाधान प्रस्ताव: छत पर लगभग 6 x 6 मीटर का एक नया, एक-टुकड़ा EPDM फ़ोइल लगाया जाएगा, जो निर्माता द्वारा माप के अनुसार बनाया जाएगा और उसमें कोई हाथ से बने पास में लगाई गई सील नहीं होगी। फ़ोइल को अंदर से Falttechnik से Attika तक ऊपर खींचा जाएगा। जो EPDM कंपनी Resitrix बनाती है, वह पूरी स्थापना में साथ रहेगी और हमारे छत पर इस उत्पाद के लिए Spengler और छत कंपनी को प्रशिक्षण देगी। इसे एक पसंदीदा प्रोजेक्ट के रूप में माना जाएगा। मैं बहुत खुश हूं - अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी।

शुभकामनाएं,
Der Anbauer
 

apokolok

27/09/2019 11:30:49
  • #6
वाह, यह वास्तव में एक अच्छा समाधान है!
 

समान विषय
01.04.2020निर्माण प्रबंधक क्षेत्र न्यूकिर्चेन-व्लुइन (डुइसबुर्ग/क्लेवे/वेसेल)10
02.12.2013बनगला के रूप में विशाल पैसिव हाउस36
10.02.2014निर्माण प्रबंधक से वादे - विश्वास संबंध13
09.03.2014निर्माण प्रबंधक लापता10
30.07.2021डीएचआई योजना और आवास सेंट वेंडेल190
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
15.03.2015फसाड इन्सुलेशन सामग्री की सिफारिश18
10.04.2016फोम ग्लास मलबा हाँ/नहीं?37
20.09.2025घर की तस्वीरें बातचीत कोना - अपने घर की तस्वीरें दिखाओ!11893
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
15.04.2019फ़्लोर इन्सुलेशन - फर्श हीटिंग14
08.05.2019पोरबिटोन या चिकनी चूना पत्थर पोलिस्टाइरीन से बने डब्ल्यूडीवीएस के साथ29
02.10.2019फर्श प्लेट - चढ़ती नमी के खिलाफ फॉइल15
11.10.2020EPDM जलरोधक पर टैरेस प्लेटें - स्टेल्ज़लागर का विकल्प13
09.03.2021मंजिल की छत की इन्सुलेशन मजबूत करें, ऊपर के तल में गर्मी के प्रवेश को कम करें13
17.08.2022गार्डन हाउस शेड परियोजना 2022 सस्ते25
28.03.2023पुरानी EPS फसाड इन्सुलेशन को खुरचना22
28.03.2024फ्लोर से बेसमेंट रूम तक 12 सेमी की ऊंचाई11
21.09.2024अटारी में सीढ़ी के भित्ति को इन्सुलेट करें?13

Oben