क्या छत का ढलान है और क्या यह आपकी अंदरूनी जल निकासी में पर्याप्त रूप से जल निकास करता है? क्या कहीं पानी जमा रहता है?
यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या छत पूरी तरह से बनी है। वहाँ एक फ्लैट छत संबंधित निर्देशिका है जिसका आप संदर्भ ले सकते हैं। आप "Bauder" के बारे में भी खोज कर सकते हैं।

क्या आपके पास कोई नमी मापन यंत्र है? मैं इससे अलग-अलग निर्माण तत्वों की बची हुई नमी मात्रा मापता। अतिरिक्त रूप से, आप एक नमी/तापमान संवेदक लगा सकते हैं और संभवतः लॉग भी कर सकते हैं।
 

MeTheBuilder

16/06/2022 13:06:41
  • #2

हाँ, वहां ढलान है और पानी कहीं रुकता नहीं है।


मैंने अभी किया है। हमारे यहाँ लगभग वही संरचना लागू की गई है जो वहां कारपोर्ट्स के लिए सुझाई गई है। मेरा कारपोर्ट भी फफूंदी से नहीं सड़ा है। :D


दुर्भाग्यवश नहीं। पंखे पर एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें डिस्प्ले लगा है। सेंसर सीधे छत की लकड़ियों के नीचे लगा है। नियंत्रण प्रणाली इस तरह सेट की गई है कि 70% पर चालू हो जाती है। सर्दियों में अक्सर 80% से अधिक दिखाया गया था। पंखा लगभग लगातार चलता रहा। अब के मौसम में 70% की सीमा नहीं पहुँच पाती।
 

driver55

16/06/2022 13:50:34
  • #3
पहले मुझे लगा कि पानी ऊपर से अंदर आ रहा है….लेकिन ये तो लेसूर के काम के अवशेष हैं:rolleyes:कम से कम थोड़ा चिपकाने का काम कर देते और केबल्स को होल्डर से निकाल देते, ताकि सब कुछ इतना “गंदा” ना हो/हो रहा हो/हो चुका हो…

समस्या की बात। ग्रीष्मकाल विश्लेषण के लिए खराब समय है। :rolleyes:
सर्दियों में तुम सीधे नियंत्रण कर सकते थे, सुबह और शाम कुछ मिनटों के लिए खिड़की “खोल कर”।
तुम सीधे बाहर की शीशे पर संघनन देख सकते हो। जब कंडेंस गायब हो जाए, 5 मिनट बाद फिर से बंद कर दो।
तुम्हें秋/सर्दियों में सतह के तापमान भी मापने चाहिए। छत/दीवारें/फर्श। छत सबसे ठंडी होनी चाहिए…

अंदर का तापमान सर्दी/गर्मी में कितना है? लगभग बाहर के तापमान के बराबर?

खिड़की निश्चित रूप से ट्रिपल ग्लेज़्ड है। ये शेड के लिए बहुत अच्छी है। बेहतर होगा कि खराब डबल ग्लेज़्ड हो, तब तुम कम से कम कंडेंसट को शीशे से पोंछ सकते हो…
(अगर छत ही अपराधी है)
 

MeTheBuilder

16/06/2022 18:56:14
  • #4

यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं स्थायी रूप से करना चाहता हूँ। न तो आवासीय भवन में और न ही किसी उपकरण कक्ष में। आवासीय भवन में हमारे पास एक नियंत्रित-वेंटिलेशन प्रणाली है, जो अच्छी तरह काम करती है। उपकरण कक्ष के लिए मैं कोई दूसरी समाधान ढूँढ रहा हूँ...


थोड़ा बाहर की तुलना में अधिक गर्म। वहाँ अभी तक वहाँ ठंडक नहीं पड़ी है।


खिड़की मेरे लिए लगभग इस बात का प्रमाण है कि अच्छी इंसुलेशन के साथ कंडेंस पानी को रोका जा सकता है। फ्लैट छत पर यह दुर्भाग्यवश संभव नहीं है। संभवतः वहाँ वास्तव में इंसुलेशन की कमी है।

क्या एक स्पेर्रेंड Dämmung भी एक समाधान हो सकता है? इसे मैं तकनीकी रूप से खुद करने का आत्मविश्वास रखता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या इसमें Dampfsperre (भाप अवरोध) और अन्य चीज़ें शामिल होंगी। क्या एक वायुवलय (वायु अंतर) रखा जाना चाहिए? क्या वहाँ फिर भी कुछ फफूंदी लग सकती है? ऊपर छत Dämmung सचमुच समझदारी लगती है। लेकिन वह तकनीकी रूप से मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा, मेरे परिचित ने कहा कि इसे संभवतः पुनर्निर्माण (दिवारें उठाना) भी करना पड़ सकता है। :eek:
 

WilderSueden

16/06/2022 20:06:46
  • #5
मैं भी ऐसा कुछ सोच चुका हूँ। मैं इस वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट को नाव ट्रेलरों पर लगे मटेरियल बॉक्सों से जानता हूँ, जहाँ कई लोगों ने अतिरिक्त सोलर फैन लगाए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि बॉक्स में हवा ठहरी न रहे। आप कुछ भी कवर करने से पहले, मैं पूरे कमरे में हवा के संचार को बेहतर बनाने की कोशिश करना पसंद करूँगा।
 

driver55

16/06/2022 22:29:07
  • #6

35 डिग्री बाहरी तापमान पर शेड में 38 डिग्री होगा? :rolleyes:
जैसा कहा, सतह के तापमान मापो...
 

समान विषय
25.05.2015डस्टएक्सट्रैक्शन / छत या दीवार14
06.01.2017नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन73
12.11.2018डबल कारपोर्ट के साथ शेड 6x9 मीटर सीमा पर29
13.03.2016छत के टाइल का रंग एन्थ्रासाइट खिड़कियों में बदलें16
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
20.09.2016दीवारें छत के ऊपर बढ़ाना?!43
21.11.2018खिड़की या दरवाजे पर रोलर शटर के लिए स्विच?38
20.10.2017फोटovoltaिक के साथ छत या अन्य निवेश, कोई अनुभव?19
19.02.2022एन्थ्रेसाइट खिड़कियाँ - छत का कौन सा रंग63
20.04.2018छत नकली टाइलों से ढका हुआ है - घर स्वीकार किया गया।12
03.06.2020फर्श से छत तक की खिड़कियाँ - क्यों फर्श से छत तक की खिड़कियाँ? फायदे और नुकसान?112
02.07.2019गबन की दूरी बाहरी दीवार या छत से16
02.12.2019एकल परिवार का घर (2 मंज़िल + आवासीय तहखाना + विकसित अटारी) लगभग 200 वर्ग मीटर - परिवर्तन162
14.02.2021छत को नया करना, छत की टाइलें संभव नहीं हैं45
16.12.2020धूसर/एंथ्रासाइट रंग की खिड़कियाँ - क्या ये नई "सफेद" हैं?90
17.02.2021एल्यूमीनियम-लकड़ी के तीन-परत वाले विंडो में तापमान सीमा के बावजूद अंदर संघनन होता है16
02.11.2021खिड़की और रोलर शटर के रंग का चयन40
03.06.2022फ़्लोर प्लान: 150 वर्ग मीटर का एकल परिवार का घर + सहायक फ़्लैट - कारपोर्ट / गैराज + शेड / वर्कशॉप45
17.08.2023संपत्ति कैडेट्र: क्या गार्डन लॉज आवासीय भवन हैं?10
24.10.2024टेरेस का सही ढंग से ढलान बनाना12

Oben