क्या वहाँ ताजा पुट किया गया था?
फफूंदी मुख्य रूप से पाँव की लिस्ट के पीछे प्रतीत होती है। संभवतः इसे पूरी तरह सूखे हुए पुट पर नहीं लगाया गया था।
यह एक अजीब संयोग होगा कि बाहर या नीचे से दबाव डालने वाली नमी ठीक पाँव की लिस्ट पर ही बंद हो जाए।
 

Tassimat

09/08/2021 14:06:08
  • #2
नया स्ट्रिच (3 महीने सुखाने का समय), पुट्ज़ ठीक किया गया (1 महीने सुखाने का समय)।
शायद यह वास्तव में अभी भी गीला था। यह एक अच्छी व्याख्या हो सकती है।
 

apokolok

09/08/2021 14:08:59
  • #3
तबाही से पहले तहखाने का हाल कैसा था?
सिर्फ़ एस्ट्रिच में ही काफी नमी होती है और फर्श हीटिंग के बिना इसे सूखने में बहुत समय लगता है।
मैं अभी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करूंगा कि यह बाहर से अंदर दब रही है।
 

Tassimat

09/08/2021 14:51:49
  • #4

इस कमरे में लकड़ी की तख्तियाँ थीं। तख्तियों के नीचे धूल, रेत और गंदगी बिलकुल सूखी थी। सामान्यतः, मैंने कहीं भी नमी की समस्या देखी नहीं। कमरे में पहले दो मोटे हीटर थे और तेल का हीटर अधिकतम पर चलता था।
 

hampshire

09/08/2021 15:15:58
  • #5
क्या आपको तेज बारिश की घटना के साथ भूजल स्तर में वृद्धि हुई? मेरी बहन के कोठर में, जो लगभग १० वर्षों से वहाँ है, तालाब की दीवार से पानी चरमराते हुए आया। हीटर बहुत दूर, दीवार के सामने अलमारी, इसलिए पुराने तहखानों में नए स्ट्रिच के साथ कुछ भी हो सकता है।
 

apokolok

09/08/2021 16:55:29
  • #6

तो फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं फर्श की पट्टी हटा दूंगा और इसे फिर से अच्छी तरह सूखने दूंगा।
शायद किसी एंटी-मोल्ड के स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
वेंटिलेशन तब ही करें जब बाहर का तापमान तहखाने से कम हो। गर्मियों में यह हमेशा आसान नहीं होता।
क्या आपने कभी आर्द्रता मापी है?
 

समान विषय
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
13.08.2014तूफान के कारण बेसमेंट में पानी का प्रवेश - बीमा?17
31.12.2014नई बिल्डिंग के तहखाने में प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त करें?14
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
05.04.2017सुपरगौ - पानी की पाइप का फटना, एस्ट्रिच गीला31
30.04.2017फर्श बहुत ऊंचा लगाया गया - जिसके कारण कमरे की ऊंचाई कम हो गई11
28.06.2017तहखाने की लागत - क्या फर्श स्लैब को घटाया जाता है?17
27.07.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन नलिकाएँ बिना तहखाने के लगाना?12
19.08.2017टेक्निकल रूम में एस्ट्रीच लगाने से पहले टेक्नोलॉजी पेंट करें या बाद में?16
24.01.2018फर्श अभी भी बहुत गीला है या यह पहले से ही सामान्य है?27
30.04.2018नई निर्माण - तहखाने के टाइल तुरंत बिछाना उचित है? (नमी)14
03.06.2018बाहरी क्षेत्र में स्ट्रिच है - जब कोई सॉकेल नहीं होता तो किनारे के जोड़ों को कैसे सील करें?12
02.08.2018श्वेरहाउस: दो मंजिलों के बीच प्लास्टर में दरार? क्या ऐसा है?27
19.05.2021मूल्यांकन तहखाना / बस्ती घर बवेरिया53
12.10.2020Q2 प्लास्टर में दरारें / छोटे-मोटे खराबी - क्या यह कमी है या स्वीकार्य है?17
18.10.2021पुराने भवन में तहखाना सुधार: खुद करें या किसी को कराएँ?14
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34