नमस्ते प्रिय विशेषज्ञों,
मेरी पत्नी और मैंने एक घर, निर्माण वर्ष 2000 खरीदा है। निर्माण विवरण संलग्न है।
घर के मौसम पक्ष पर कुछ रोलशटर (सभी नहीं) में नमी के नुकसान हैं, चित्र देखिए। रोलशटर बॉक्स की प्लास्टर/कवरिंग छिद्रपूर्ण है और उंगली से टूट सकती है।
एक मित्रवत विशेषज्ञ ने बाहर कोई क्षति नहीं देखी। वह मानता है कि यह 24 वर्षों की संवहन (कन्वेक्शन) के कारण हुआ होगा और इतना गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि कभी किसी ने इसकी देखभाल नहीं की। पिछले मालिक कारीगर नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि रोलशटर बॉक्स के ऊपर इतनी अधिक क्षति है, जबकि स्टायरोफोम पूरी तरह से और ठीक लगता है। सम्भवतः नमी ऊपर के विंडोब्रेस्ट से भी आ रही है?
आपकी इस नुकसान के कारण पर क्या राय है?
मेरी अकादमिक दृष्टिकोण होगी:
और रिवीजन कवर के जोड़ों को सीलिंग टेप से चिपकाना।
वुपर्टल से अनेक शुभकामनाएँ।
मेरी पत्नी और मैंने एक घर, निर्माण वर्ष 2000 खरीदा है। निर्माण विवरण संलग्न है।
घर के मौसम पक्ष पर कुछ रोलशटर (सभी नहीं) में नमी के नुकसान हैं, चित्र देखिए। रोलशटर बॉक्स की प्लास्टर/कवरिंग छिद्रपूर्ण है और उंगली से टूट सकती है।
एक मित्रवत विशेषज्ञ ने बाहर कोई क्षति नहीं देखी। वह मानता है कि यह 24 वर्षों की संवहन (कन्वेक्शन) के कारण हुआ होगा और इतना गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि कभी किसी ने इसकी देखभाल नहीं की। पिछले मालिक कारीगर नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि रोलशटर बॉक्स के ऊपर इतनी अधिक क्षति है, जबकि स्टायरोफोम पूरी तरह से और ठीक लगता है। सम्भवतः नमी ऊपर के विंडोब्रेस्ट से भी आ रही है?
आपकी इस नुकसान के कारण पर क्या राय है?
मेरी अकादमिक दृष्टिकोण होगी:
[*] छिद्रपूर्ण "प्लास्टर" को खुरचकर हटाना और नमी के अनुकूल मोर्टार से पुनः भरना।
[*] कमरे की ओर कवर प्लेट को बदलना (कौन सा सामग्री?),
[*] साइड पार्ट्स और स्टायरोफोम के बीच के जोड़ों को सिलिकॉन से भरना
और रिवीजन कवर के जोड़ों को सीलिंग टेप से चिपकाना।
वुपर्टल से अनेक शुभकामनाएँ।