मॉइन, हमारे गेस्टबाथरूम (न्यू बिल्ड मैसिव) में बिडेट के लिए कनेक्शन्स गलत लगाए गए थे (बहुत दूर, एक अन्य मॉडल के लिए), और अब उन्हें Villeroy & Boch Subway 2.0 Compact के लिए "सही" कर दिया गया है।
HSK-मैन द्वारा छोड़ी गई स्थिति चित्र में जैसी है, उसने बहुत कुछ तोड़ दिया है, केवल थोड़ा सा कैल्कसैंडस्टोन बचा है और बहुत सारा फोम है।
फ्लाइसेनलेगर ने कहा कि वह ऐसी स्थिति अक्सर पुरानी इमारतों की मरम्मत में देखता है, वह अच्छी मात्रा में फ्लाइसेनक्लेबेर लगाता है, उसे सूखने देता है और फिर उस पर टाइल्स लगाता है।
हम इसे संदिग्ध मानते हैं, अगर बिडेट के बोल्ट्स केवल कैल्कसैंडस्टोन में मुश्किल से लगे हों, और जिस टाइल पर बिडेट लगी है वह 4 सेमी फ्लाइसेनक्लेबेर और 10 सेमी बीउसचौम की सतह पर चिपकी हो।
मैं टाइल लगाने के लिए एक मजबूत आधार के लिए बीउसचौम को कम करना चाहता हूँ और "दीवार को फिर से उगने देना" चाहता हूँ, बिना ज्यादा दीवार और कंक्रीट की जानकारी के, मैं "छोटे आर्मरीरूंग्सआईसेन" सोचता हूँ, यानी बोल्ट या स्टॉक्सच्राउबेंस को ऊपर और साइड में मौजूदा कैल्कसैंडस्टोन में लगाना, संभवतः एक प्रकार की शालुंग (अथवा मौजूद फोम को काटकर या थोड़ा और "शालुंग फोम" करना) और फिर कंक्रीट डालना।
क्या यह समझदारी है / किया जा सकता है, यदि हाँ, तो मैं किस प्रकार का कंक्रीट / मोर्टार इस्तेमाल कर सकता हूँ, या क्या ऐसे बेहतर तरीके हैं दीवार बनाने के जो इलास्टिक न हों? उदाहरण के लिए, किस मोटाई से एक छोटी वेदी-प्लेट स्थिर होगी?

HSK-मैन द्वारा छोड़ी गई स्थिति चित्र में जैसी है, उसने बहुत कुछ तोड़ दिया है, केवल थोड़ा सा कैल्कसैंडस्टोन बचा है और बहुत सारा फोम है।
फ्लाइसेनलेगर ने कहा कि वह ऐसी स्थिति अक्सर पुरानी इमारतों की मरम्मत में देखता है, वह अच्छी मात्रा में फ्लाइसेनक्लेबेर लगाता है, उसे सूखने देता है और फिर उस पर टाइल्स लगाता है।
हम इसे संदिग्ध मानते हैं, अगर बिडेट के बोल्ट्स केवल कैल्कसैंडस्टोन में मुश्किल से लगे हों, और जिस टाइल पर बिडेट लगी है वह 4 सेमी फ्लाइसेनक्लेबेर और 10 सेमी बीउसचौम की सतह पर चिपकी हो।
मैं टाइल लगाने के लिए एक मजबूत आधार के लिए बीउसचौम को कम करना चाहता हूँ और "दीवार को फिर से उगने देना" चाहता हूँ, बिना ज्यादा दीवार और कंक्रीट की जानकारी के, मैं "छोटे आर्मरीरूंग्सआईसेन" सोचता हूँ, यानी बोल्ट या स्टॉक्सच्राउबेंस को ऊपर और साइड में मौजूदा कैल्कसैंडस्टोन में लगाना, संभवतः एक प्रकार की शालुंग (अथवा मौजूद फोम को काटकर या थोड़ा और "शालुंग फोम" करना) और फिर कंक्रीट डालना।
क्या यह समझदारी है / किया जा सकता है, यदि हाँ, तो मैं किस प्रकार का कंक्रीट / मोर्टार इस्तेमाल कर सकता हूँ, या क्या ऐसे बेहतर तरीके हैं दीवार बनाने के जो इलास्टिक न हों? उदाहरण के लिए, किस मोटाई से एक छोटी वेदी-प्लेट स्थिर होगी?