क्या हीट पंप चिमनी के साथ मिलाकर बहुत बड़ा है?

  • Erstellt am 25/07/2013 11:45:27

MeisterBob

25/07/2013 11:45:27
  • #1
हैलो, मैंने हीटिंग लोड कैलकुलेशन (KFW 55, लकड़ी के फ्रेम का निर्माण, पूरी तरह से फ्लोर हीटिंग, 170 वर्ग मीटर रहने का क्षेत्र) के माध्यम से अब हीटिंग इंस्टॉलर से 8.8 kW की आवश्यकता प्राप्त की है। हालांकि, कैलकुलेशन में यह ध्यान में नहीं रखा गया कि हमने एक पानी द्वारा संचालित चिमनी भी योजना बनाई है, जिसका हम सर्दियों में दैनिक उपयोग करेंगे (लकड़ी मुफ्त में उपलब्ध है) और इसलिए हीटिंग और गर्म पानी की तैयारी के लिए उसे गर्म करना चाहते हैं (200 लीटर का बफर टैंक योजना बनाई गई है)। अब हमें 10 kW क्षमता वाली एक सोल-वाटर हीट पंप का प्रस्ताव दिया गया है। सवाल यह है कि क्या आप इसे अधिक आकार का मानते हैं, गर्म करने की आवश्यकता के कारण? क्या 8 kW की पंप भी पर्याप्त होगी? पंप अपनी "मुख्य कार्य अवधि" गर्मियों में गर्म पानी की तैयारी के लिए होगा (गर्मी में कम हीटिंग होती है)। सर्दियों में गर्मी मुख्य रूप से चिमनी से आएगी और हीट पंप तब सक्रिय होगा जब "चिमनी के पानी" वाला बफर खाली होगा। चिमनी की क्षमता 5 kW पानी की क्षमता और 7 kW सीधे क्षमता है। आपकी राय के लिए बहुत धन्यवाद!
 

€uro

25/07/2013 13:51:47
  • #2
नमस्ते,

क्या एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन m/o हीट रिकवरी योजना बनाई गई है? क्या HB ने इसे स्वयं बनाया है, या यह किसी सिस्टम पार्टनर से है?
यहां आपको KfW प्रमाणपत्रों (10% मान्य) और वास्तविकता के बीच भेद करना होगा! वास्तविकता में, मान्य हिस्सा अधिक हो सकता है, परिस्थितियों के अनुसार। यह कि क्या 200l बफर पर्याप्त होगा, मुझे संदेह है, पर यह विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है! लगता है कि कोई सटीक कैलकुलेशन उपलब्ध नहीं है ;-)
जितना अधिक इनर्जी हिस्सा लकड़ी जलने का वार्षिक बैलेंस में होगा, उतना ही कम एक सोल हीट पंप के लिए उच्च निवेश सार्थक होगा!
संभव है, लेकिन जरूरी नहीं! अगर बीमार होने पर कोई लकड़ी नहीं जला सके तो क्या होगा? तब सोल हीट पंप अंततः असफल हो जाएगा, और स्थायी रूप से, क्योंकि स्रोत ओवरलोड हो जाएगा और यह बाद में गंभीर समस्या बनाएगा!
सोल हीट पंप के लिए महत्वपूर्ण होता है स्रोत की गारंटीकृत और स्थायी उत्पादकता (शक्ति, ऊर्जा)। इसके लिए आपको हीटिंग और हॉट वाटर के लिए असली जरूरत (शक्ति, ऊर्जा) जाननी होगी। यह कितनी है?
साथ ही, आपको मौजूदा शक्ति और वार्षिक ऊर्जा बैलेंस के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए! ;-)
यह संयोजन एक समझौता है, जो संभवत: कुल मिलाकर आर्थिक रूप से मुश्किल से व्यावहारिक होगा।
"सर्दी" और "गर्मी" तापीय दृष्टि से विश्वसनीय शब्द नहीं हैं। ऊर्जा के नजरिए से केवल वार्षिक तापमान घंटे मायने रखते हैं! उदाहरण के तौर पर:
7 kW प्लेसमेंट रूम में जल्दी एक बड़ी समस्या बन सकता है। उसकी रूम हीटिंग लोड कितनी है?

सादर।
 

समान विषय
08.01.2013चिमनी के साथ एयर हीट पंप, जल-वाहक चूल्हा, गर्म पानी हीटिंग26
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
12.01.2012भू-ताप पंप, सौर और चिमनी हीटिंग के रूप में?15
05.03.2014गैस कंडेनसिंग बॉयलर या जल वाहक चिमनी के लिए LW हीट पंप?18
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
29.01.2016नई निर्माण, KfW 70, KfW 55 की कीमत में अंतर13
17.02.2016आंशिक रूप से गरम तहखाना में KFW 55 - ठंडा तहखाना31
16.03.2016Kamin 01.04.16 से KFW 55 में अब अनुमति नहीं है?19
15.05.2016वाटर जैकेट वाले चिमनी के साथ अनुभव34
28.06.2016नए ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार KFW 5525
30.06.2016KFW 55 घर के लिए चिमनी22
30.01.2018आप मुझे किस हीटिंग सिस्टम की सलाह देंगे?25
11.06.2018क्या आज के नए घरों में चिमनी अभी भी उपयोगी है - अनुभव?63
19.07.2018क्या KFW 70 या KWF 40 प्लस बड़े अतिरिक्त खर्च के साथ खरीदना फायदेमंद है?43
10.07.2020KfW - निर्माण, क्या यह आवश्यक है या नहीं?99
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
19.02.2021हीट पंप और जल प्रवाहित करने वाली चिमनी को संयोजित करें60
31.05.2021घर इलेक्ट्रिक हीटिंग और निर्मित खुले फायरप्लेस के साथ17

Oben