हाइड्रोलिक संतुलन के बाद हीटिंग सिस्टम का अनुकूलन संभव है?

  • Erstellt am 13/05/2021 15:19:13

kati1337

13/05/2021 15:19:13
  • #1
सभी को नमस्ते!

मैं उन विषय क्षेत्रों से जूझ रहा हूँ जिनमें मेरा ज्ञान अभी बहुत कम है, लेकिन अब मुझे इससे निपटना होगा। मूल रूप से: हमारे पास एक वायु-जल हीट पंप (Tecalor THZ 504) और एक फर्श हीटर है। हमारे हीटिंग विशेषज्ञ ने घर सौंपने से पहले एक "हाइड्रोलिक संतुलन" किया था, इसके लिए दस्तावेज़ भी हैं और यह KFW के लिए भी महत्वपूर्ण था। इसलिए, सैनिटरी सलाहकार ने हमसे कहा था कि हमें हीटिंग सिस्टम में वास्तव में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए/कर सकते हैं (?), क्योंकि यह KFW सब्सिडी के लिए आधार था।

अब हम इस घर में रह रहे हैं और हीटिंग के साथ कुछ छोटे-मोटे समस्याएं हैं। कुल मिलाकर, सर्दियों के महीनों में घर का तापमान आरामदायक था। जैसे-जैसे वसंत आ रहा है, घर में थोड़ा गर्म लगने लगा है। जितना मुझे पता है, हमें "कर्व" में कुछ समायोजन करना होगा। सिर्फ तापमान कम करना शायद सही नहीं होगा क्योंकि हीट पंप बाहरी तापमान के आधार पर कमरे का तापमान नियंत्रित करता है, और अगर यह सर्दियों में ठीक था तो मेरा मानना है कि इस अनुपात में कुछ सही नहीं है। अगर मैं अब स्वयं तापमान कम करूँ, तो ठंडा होने पर मुझे इसे फिर से बढ़ाना पड़ेगा, जो मुझे समझ में नहीं आता।

इसके अतिरिक्त, हमारे ऊपर के मंज़िल के बाथरूम में हमेशा बहुत ठंड होती है (स्पष्ट रूप से), और बेडरूम में थोड़ा गर्म होता है। इसका कारण यह है कि हमने हीटिंग विशेषज्ञ के साथ सलाह करके कमरे के थर्मोस्टेट को पूरी तरह से खोल रखा है (अन्यथा ऊर्जा की बर्बादी होती है, जैसा कि हमें इस फोरम में भी बताया गया था), और ये उपकरण अन्यथा लगातार क्लिक करते रहते हैं जो खासकर रात में परेशान करता है। मेरे अनुभव में, बाथरूम में पूरी तरह से खोलने पर भी पर्याप्त गर्मी नहीं आती। बेडरूम जल्दी गर्म हो जाता है, और हम आमतौर पर ठंडे वातावरण में सोना पसंद करते हैं।

क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इसे समायोजित कर सकें ताकि बाथरूम में गर्मी बढ़े और बेडरूम में इतना अधिक गर्म न हो, बिना थर्मोस्टेट को बंद किए? यानी वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव करके? और क्या हम यह कर सकते हैं भले ही हाइड्रोलिक संतुलन किया गया हो? (मैं सच में नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है)। मैंने हाल ही में प्राप्त दस्तावेज़ में फर्श हीटिंग के लिए कार्य करने वाली कंपनी से एक योजना संबंधी नोटिशन पाया जिसमें बाथरूम के लिए 49W की "कम क्षमता" का उल्लेख था और अतिरिक्त हीटिंग क्षेत्र आवश्यक थे। :/ हमारे पास ये नहीं हैं। हमने अपने विकल्पों में से तौलिया हीटर हटा दिया था, इस तर्क के साथ कि यह अक्सर 30°C से कम स्रोत तापमान पर ठीक से गर्म नहीं होगा। हमने यह नहीं सोचा था और पता नहीं था कि यह संभवतः बाथरूम को और गर्म रखने में हमारी मदद करता।
 

T_im_Norden

15/05/2021 00:26:01
  • #2
त्वरित संकेत:
थर्मिकल एलाइनमेंट, गूगल करें।
कल और जानकारी मिलेगा
 

T_im_Norden

15/05/2021 07:33:57
  • #3
अगर तुम्हें अभी बहुत गर्म लग रहा है, तो तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम्हारा हीटर एक समानांतर विस्थापन (Parallel Verschiebung) प्रदान करता है, इसका मतलब केवल यह है कि सभी मानों को उदाहरण के लिए 1 डिग्री ऊपर या नीचे स्थानांतरित किया जाता है।

क्या हीटर वर्तमान तापमान पर अभी भी काम कर रहा है?

बाथरूम में यह देखना होगा कि प्रवाह कैसा है और किस प्रीहिटिंग तापमान के साथ काम किया जा रहा है, बेडरूम में भी ऐसा ही।

संभवत: वहां हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर को नियंत्रित करके समायोजन किया जा सकता है।
 

OWLer

15/05/2021 10:36:27
  • #4
यहाँ थर्मल संतुलन के सभी पहलुओं को हर तरफ से देखा जाता है।

https://www.hausbau-forum.de/threads/broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen.36659/

मेरे लिए 49W की कम Leistung पहले ही इस बात का संकेत देती है कि कमरेवार हीटिंग लोड की गणना की गई है। क्या आप डेटा स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं? यदि सब कुछ 21°C पर गणना किया गया है और फिर आपको कम कवरेज मिल रही है, तो यह एक चुनौती होगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि अन्य हीटिंग सर्किट जैसे कि सोने वाला कम किया जा सके और तब बाथरूम पर अधिक Leistung पड़ सके।

अगले सर्दियों में थर्मल संतुलन करें। अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। यदि सोने वाला बहुत गर्म होता है तो थर्मोस्टेट को वांछित तापमान पर सेट करें।
 

Daniel-Sp

15/05/2021 10:56:24
  • #5
यदि अब हीटिंग कर्व को समानांतर स्थानांतरण के माध्यम से कम किया जाता है, तो यह खतरा होता है कि सर्दियों में कमरे ठंडे हो सकते हैं। यदि सर्दियों में आरामदायक तापमान है लेकिन संक्रमण काल में बहुत गर्म होता है, तो हीटिंग कर्व शायद बहुत सपाट होगा और आपको इसे थोड़ा अधिक तेज बनाना होगा। यह आपकी THZ पर कैसे होता है? इसे मैनुअल में लिखा होना चाहिए।
शायद बाथरूम में थोड़ा अधिक प्रवाह मिल सकता है और शयनकक्ष में कम। इसके लिए अब अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। हीटिंग सर्किट की लंबाई और वर्तमान प्रवाह। इसके अलावा यह सवाल कि कौन से कमरे बाथरूम के adjoining हैं और क्या वे भी गर्म किए जा रहे हैं।
 

kati1337

15/05/2021 13:18:29
  • #6

पूरे तापमान को मूव करना कोई समस्या नहीं होगी, समस्या यह होगी कि फिर सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाएगा। समस्या सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड में ज्यादा गर्मी की है।
हीटर कभी-कभी अभी भी चलता है। हाल ही में वह समर मोड में था, लेकिन अभी हमारे यहाँ थोड़ी ठंडक है, इसलिए वह फिर चालू है।
यहाँ वर्तमान प्रीहट तापमान / सेटिंग्स का एक स्क्रीनशॉट है। हमारे पास सिर्फ एक हीटिंग सर्किट है, दूसरे का मान अनदेखा किया जा सकता है।


हमें अभी हाल ही में बहुत सारे प्लानिंग और एक्सिक्यूशन दस्तावेज़ स्टोर करने को मिले हैं, जिसमें फर्श हीटिंग बनाने वाली कंपनी के कई टेक्निकल विवरण भी हैं।
बाथरूम के लिए वहाँ दो डिवाइडर हैं (यह ऊपर के फ्लोर का अकेला कमरा है)। बाथरूम में 1.8 और 1.7L/m दिए हैं। बेडरूम में 0.8L/m। मुझे लगता है कि प्रीहट तापमान स्क्रीनशॉट जैसा होना चाहिए (?)। अगर मैंने सही समझा है, तो हमारे पास सिर्फ एक हीटिंग सर्किट है।


लिंक के लिए धन्यवाद, मैं इसे पढ़ूंगा।
हाँ, हीटिंग लोड कमरेवार कैल्क्युलेट किया गया। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बाथरूम के लिए 24°C तय किया गया, गृहकार्य कक्ष के लिए 18°C, बाकी के लिए 20°C।
लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है, क्योंकि हमने हीट पंप पर एक ही तापमान सेट किया है (जो अभी 20°C पर है)।
थर्मोस्टैट कम करना मेरी पसंदीदा विकल्प नहीं है। कई लोगों ने कहा कि यह ऊर्जा की बर्बादी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात को लगातार क्लिक होने वाली आवाज़ मुझे परेशान करती है।
मुझे उम्मीद थी कि शायद हम बेडरूम से बाथरूम में थोड़ा ताप स्थानांतरित कर सकें - अगर यह इतना आसान हो। मैं लाए और मशीन काफी जटिल है।


मैंने देखा कि हीटिंग कर्व कैसे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या सेट करना है। काफी सारे वैल्यूज़ हैं जो मुझे समझ नहीं आते।
बाथरूम से सिर्फ गेस्ट रूम जुड़ा है, वह भी गर्म किया जाता है, सभी कमरे इसी तरह। गृहकार्य कक्ष और बाथरूम के अलावा सभी 20°C पर सेट हैं - यानी जो हीट पंप 20°C सेट तापमान पर रखता है, वास्तव में थर्मामीटर के अनुसार लगभग 23°C या उसके आस-पास होता है - जो हमारे लिए ठीक है, हमें थोड़ी गर्मी पसंद है।
बाथरूम में हीटिंग सर्किट की लंबाई 83.7 मीटर और 75.3 मीटर है। बेडरूम में 107.1 मीटर।

अगर ज़रूरत होती है तो मैं दस्तावेज़ों के कुछ पन्ने स्कैन करके भेज सकता हूँ, बस मुझे पता हो कि कौन से, क्योंकि वे बहुत सारे हैं। :D
 

समान विषय
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
25.05.2022श bedroomरूम बहुत गर्म - हीटिंग बंद होने के बावजूद44
18.05.2021KfW ऊर्जा गणना ठंडा करने वाली हीट पंप के साथ22
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144