JaiBee07
03/11/2023 22:52:35
- #1
नमस्ते सभी को,
मुझे आज जमीन की खुदाई के लिए एक प्रस्ताव मिला है और डेटा के विश्लेषण में थोड़ा समर्थन चाहिए।
मुझे एक दस्तावेज़ में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:
आपका वॉर्मपंप: Nibe सिस्टमटेक्निक GmbH: NIBE F1255-6
योजना के मुताबिक हीटिंग पावर 6 kW
वार्षिक हीटिंग ऊर्जा आवश्यकताएं 6,450 kWh
वार्षिक गर्म पानी की ऊर्जा आवश्यकताएं 4,000 kWh
वार्षिक हीटिंग प्रोफाइल स्टैंडर्ड नया भवन लोड प्रोफाइल
आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ
अविच्छिन्न स्थान-विशिष्ट भूमिगत तापमान 9.7 °C
भूवैज्ञानिक परतों की विशिष्ट ताप चालकता 2.2 W/(m*K)
छेदों की संख्या 2
प्रत्येक छेद की गहराई 60m
प्रवाह प्रकार टर्ब्यूलेंट
सॉन्ड प्रकार सिंगल-U-सॉन्ड 40
ऊर्जा उत्पादन: आपकी खुदाई क्षेत्र आपके लिए (मेगावाट घंटे में) प्रति वर्ष 8.2 MWh उत्पन्न करती है।
इंजीनियरिंग कार्यालय की गणना के अनुसार मेरे घर की हीटिंग लोड 4297W है (गर्म पानी के बिना)।
योजना के अनुसार वॉर्मपंप में एक गलती है, इसे Nibe S1255-6-PC होना चाहिए, F1255-6 नहीं। पर मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या सामान्य है कि सॉन्ड को सीधे वॉर्मपंप की अधिकतम हीटिंग पावर (6kW) पर डिज़ाइन किया जाए?
हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता और गर्म पानी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो वार्षिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब 6450 kWh क्यों लिया गया है?
3 व्यक्ति के परिवार के लिए 4000 kWh गर्म पानी की ऊर्जा आवश्यकताएं भी मुझे अत्यधिक लगती हैं, क्या ऐसा सामान्य है?
क्या कोई इस मामले में प्रकाश डाल सकता है?
अंततः मैं दो छेदों से और लगभग 14,000 यूरो की लागत से हैरान हूँ।
मैं उम्मीद कर रहा था कि इतनी कम हीटिंग लोड के कारण एक छेद ही पर्याप्त होगा। बर्लिन प्रदेश के डेटा के अनुसार, मेरी जगह पर जमीन से लगभग 35W/m ऊर्जा मिलनी चाहिए।
शुभकामनाएँ
मुझे आज जमीन की खुदाई के लिए एक प्रस्ताव मिला है और डेटा के विश्लेषण में थोड़ा समर्थन चाहिए।
मुझे एक दस्तावेज़ में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:
आपका वॉर्मपंप: Nibe सिस्टमटेक्निक GmbH: NIBE F1255-6
योजना के मुताबिक हीटिंग पावर 6 kW
वार्षिक हीटिंग ऊर्जा आवश्यकताएं 6,450 kWh
वार्षिक गर्म पानी की ऊर्जा आवश्यकताएं 4,000 kWh
वार्षिक हीटिंग प्रोफाइल स्टैंडर्ड नया भवन लोड प्रोफाइल
आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ
अविच्छिन्न स्थान-विशिष्ट भूमिगत तापमान 9.7 °C
भूवैज्ञानिक परतों की विशिष्ट ताप चालकता 2.2 W/(m*K)
छेदों की संख्या 2
प्रत्येक छेद की गहराई 60m
प्रवाह प्रकार टर्ब्यूलेंट
सॉन्ड प्रकार सिंगल-U-सॉन्ड 40
ऊर्जा उत्पादन: आपकी खुदाई क्षेत्र आपके लिए (मेगावाट घंटे में) प्रति वर्ष 8.2 MWh उत्पन्न करती है।
इंजीनियरिंग कार्यालय की गणना के अनुसार मेरे घर की हीटिंग लोड 4297W है (गर्म पानी के बिना)।
योजना के अनुसार वॉर्मपंप में एक गलती है, इसे Nibe S1255-6-PC होना चाहिए, F1255-6 नहीं। पर मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या सामान्य है कि सॉन्ड को सीधे वॉर्मपंप की अधिकतम हीटिंग पावर (6kW) पर डिज़ाइन किया जाए?
हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता और गर्म पानी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो वार्षिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब 6450 kWh क्यों लिया गया है?
3 व्यक्ति के परिवार के लिए 4000 kWh गर्म पानी की ऊर्जा आवश्यकताएं भी मुझे अत्यधिक लगती हैं, क्या ऐसा सामान्य है?
क्या कोई इस मामले में प्रकाश डाल सकता है?
अंततः मैं दो छेदों से और लगभग 14,000 यूरो की लागत से हैरान हूँ।
मैं उम्मीद कर रहा था कि इतनी कम हीटिंग लोड के कारण एक छेद ही पर्याप्त होगा। बर्लिन प्रदेश के डेटा के अनुसार, मेरी जगह पर जमीन से लगभग 35W/m ऊर्जा मिलनी चाहिए।
शुभकामनाएँ