धरती के सॉन्ड्स के लिए पाइप की अपर्याप्त गहराई?

  • Erstellt am 06/08/2023 14:03:18

grericht

06/08/2023 14:03:18
  • #1
नमस्ते,

संक्षेप में: घर से दो पाइप केलर से लगभग 1.5 मीटर की गहराई तक सोन्ड वितरक तक जाते हैं और फिर लगभग 5 मीटर तक केवल लगभग 50 सेमी गहराई में 99 मीटर गहरे बोरे गए छिद्रों तक जाते हैं।

विस्तार से: हमने अब नए एकल परिवार के घर में पहले दो सर्दियों को अच्छी तरह से पार किया है। पृथ्वी गर्मी पंप की वार्षिक कार्य संख्या कुल मिलाकर लगभग 4 के करीब है। यह कोई रिकॉर्ड नहीं है (ना तो फर्श हीटिंग के लिए, ना ही हीटिंग के आयाम निर्धारण के लिए पूर्व में ज्यादा योजना बनाई गई थी) लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक है। पिछले 2 वर्षों से मैं बार-बार सोचता रहता हूँ कि क्या मैं कुछ दक्षता खो रहा हूँ क्योंकि शायद दो 99 मीटर सोन्ड के लिए पाइप बहुत सतही रूप से जमीन में लगे हुए हैं। मैंने इसे सेंटीमीटर तक मापा नहीं है, लेकिन वे 60 सेमी से गहरे नहीं हैं। क्योंकि हम एक पाइप के ऊपर थोड़ा मिट्टी हटाना चाहते हैं, वहां ये केवल 50 सेमी भी रह सकते हैं।

तो यह सही मायने में फ्रॉस्ट-प्रतिरोधी क्षेत्र में भी नहीं है। मेरा मानना है कि पाइप को विशेष रूप से सर्दियों में नियमित रूप से "धोया" जाता है। और यह 0 डिग्री पर जम भी नहीं रहा है। लेकिन मुझे बस यह महसूस होता है कि यह अच्छा नहीं हो सकता कि लगभग 9 डिग्री के सोन्ड पानी को घर से निकालना है, पहले 5 मीटर में संभवतः फिर से ठंडा करना है और फिर दो 99 मीटर लंबी सोन्ड को गर्म करना है और फिर अंतिम 5 मीटर में फिर से ठंडा करना है इससे पहले कि यह हीटिंग तक पहुंचे।

प्रश्न: क्या यह सतही स्थापना संभवतः वार्षिक कार्य संख्या या यहां तक कि प्रणाली के जीवनकाल पर प्रभाव डालती है?

अगर हाँ: क्या पहले 5 मीटर के पाइपों को इन्सुलेट करने या संभवतः ऊपर की जमीन में जैसे पोरोनबेटोन पत्थरों के माध्यम से इन्सुलेशन करने के कोई विकल्प/सिफारिशें हैं? या मुझे इसे फिर से खोद कर गहरा करना चाहिए?
 

Allthewayup

07/08/2023 21:18:27
  • #2
मैं बोलता हूँ।

आमतौर पर, तुम्हारे हीट पंप के निर्माणकर्ता को पाइपलाइन बिछाने की आवश्यक गहराई के बारे में जानकारी देनी चाहिए। क्या तुमने वहाँ मित्रता से पूछा है? क्या यह ausgeschlossen किया जा सकता है कि पाइपलाइन बिछाते समय उन्हें पहले से आइसोलेट नहीं किया गया था? केवल 50 सेमी की गहराई में यह तर्कसंगत नतीजा होना चाहिए। क्या पाइपलाइन की स्थापना के समय की कोई तस्वीरें हैं?
 

Harakiri

08/08/2023 09:39:10
  • #3
यह आदर्श नहीं है - गहराई (>1 मीटर) में बिना इन्सुलेशन वाली पाइपें भी फायदेमंद हो सकती हैं, आप थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। वार्षिक कार्यांक पर प्रभाव बहुत कम होता है।

पाइपों को बाद में इन्सुलेट करना भी संभव है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होगा - आप पाइपों को आसानी से आर्माफ्लेक्स या इसी तरह के पदार्थ से बाद में इन्सुलेट कर सकते हैं (धरती में उपयोग की मंजूरी देखें): ऐसी स्लीटेड वेरिएंट्स होती हैं जिन्हें पाइप के ऊपर से स्लाइड किया जा सकता है (यह निर्भर करता है कि आपकी पाइपें कितनी नजदीक रखी गई हैं)। हालांकि, आपको सीधे इन्सुलेशन पर कोई वजन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दबाव डालने से इन्सुलेशन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसलिए आमतौर पर इन्सुलेटेड पाइपों को केजी पाइपों में डाला जाता है, जिससे वे अलग हो जाते हैं। यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा - हालांकि इसके लिए भी एक सरल समाधान है - आप अपनी पाइपों के चारों ओर यू-आकार की सुरक्षा कवर/शाफ्ट एक्सपीएस प्लेटों से बना सकते हैं, फिर आप ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं।

लेकिन यह तभी करें जब आपको वहाँ कोई अन्य भूमि कार्य करना ही हो।
 

grericht

18/08/2023 10:12:20
  • #4

वॉटर हीट पंप निर्माता का उस बात से क्या लेना-देना कि संदेह-वितरक तक पाइप कितनी गहराई तक जाते हैं? इसके लिए तो मानक होंगे?! निर्माता केवल इन और आउट तापमान का अंतर सुझाता है - इसे कैसे/क्या पूरा किया जाता है यह हीटिंग निर्माता की ज़िम्मेदारी है। उसने अपने खुदाई करने वाले को बताया होगा कि पाइप को संदेह वाले छिद्रों तक कैसे दबाना है। शायद उसने बस कह दिया होगा कि उसे दबा दो, इसलिए वे ज्यादा गहरे नहीं हैं। मैंने एक तस्वीर भी जोड़ी है।

1 मीटर से अधिक गहरा क्यों लाभकारी है? वहाँ फिर भी सर्दियों में 10 डिग्री नहीं होंगे? तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह लाभकारी होना चाहिए कि पाइप को उस गहराई तक इन्सुलेट किया जाए जहाँ मिट्टी का तापमान द्रव के तापमान से अधिक हो?
कोई बात नहीं ... 1 मीटर वहां कभी नहीं है। मुझे उम्मीद है/लगता है कि यह 50 सेमी से अधिक है। लेकिन 70 सेमी से ज़्यादा निश्चित नहीं।

ये बहुत अच्छे सुझाव हैं! मैं सोच सकता हूँ कि आधा काटा हुआ KG पाइप ऊपर डालने से शायद ऊपर का वजन ठीक से बाँट जाएगा?!
लेकिन देखते हैं। मैंने हाल ही में एक खुदाई यंत्र को टंकी के लिए बुलाया था लेकिन वह इस काम में शामिल नहीं था। मुझे लगता है कि जब तक वास्तव में निर्माण में कोई बदलाव नहीं होगा, तब तक मैं इसे सहन कर सकता हूँ।

 

guckuck2

18/08/2023 11:43:35
  • #5
फ्रोजन होने की चिंता मैं नहीं करूंगा। एक तरफ लगातार सर्दियों में परिसंचरण होता रहता है, और दूसरी तरफ सोंडें साल्ट वॉटर (सोले) से भरी होती हैं, यानि जमीनी बिंदु 0°C पर नहीं होता। मैं ज़्यादा चिंता इस बात की करूंगा कि पाइपलाइन के ऊपर का हिस्सा कैसे रक्षा की जाए और पाइपलाइन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारे ऊपर एक टैरेस है ... सब ठीक है।

1.5 मीटर पर मैं भी गर्मी की कमी की चिंता नहीं करूंगा। हाँ, तुम शायद इस बात में सिद्धांततः सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगभग 200 मीटर की सोंड लंबाई में नाक के बराबर है।

सोंड की गहराई के लिए शाबाशी, एक एकल परिवार के घर के लिए 2x99 मीटर तो वाकई ज़बरदस्त है। क्या तुम्हारे यहां गर्मी की निकासी इतनी कम है और/या घर इतना बड़ा है?
बोरिंग मीटर (=पैसे) बचाए जा सकते हैं अगर 99 मीटर से गहरा बोरे और केवल एक सोंड लगाई जाए, लेकिन ठीक है, अब जो है, वही है।
 

grericht

18/08/2023 14:40:25
  • #6

1.5 मीटर? मेरे यहाँ दोनों पाइपलाइनों की लंबाई लगभग 6 मीटर है और गहराई लगभग 0.6 मीटर है। मुझे जमने की बिलकुल चिंता नहीं है। भले ही ये दिन में सिर्फ एक बार चालू हों या दो हफ्तों के लिए बंद हों, वहाँ साल्ट वॉटर की तापमान इतनी जल्दी -10 डिग्री नहीं पहुँचती। मुझे लगता है ये ठीक है। मेरी चिंता पूरी तरह से वार्षिक कार्यानुपात (जाहिर कार्यक्षमता) की है। अगर मुझे पता होता कि पाइपों को इंसुलेट करने या 30 सेमी और गहरा करने से हीटिंग 2% बेहतर काम करेगी तो मैं इसके लिए थोड़े पैसे जरूर खर्च करता। ये पाइप उस जगह से गुजरते हैं जहाँ ऊपर कुछ नहीं है। भविष्य में वहाँ फ्लैगिंग की जाएगी।
नया निर्माण इतना अचानक था कि हमें कई चीज़ों के लिए ठीक से जानकारी लेने का समय नहीं मिला। यहाँ ये सब हीटिंग इंस्टॉलर ने ही तय किया। हमारे पास 220 वर्ग मीटर गरम क्षेत्र है। जिसमें एक अनयूज्ड बेसमेंट भी शामिल है जो गरम और रहने लायक है। यहाँ 5 लोग लगभग 150 वर्ग मीटर में रहते हैं। शुरू में उसने हमें 11 kW की हीटरी लगाने और 2*99 मीटर की बोरिंग करने का सुझाव दिया था। हीटिंग को लेकर सौभाग्य से KfW की आधिकारिक 70 से 55 में परिवर्तन के कारण हम उसे मनाकर 8 kW की हीटरी पर आ गए। और सच कहूं तो मैं हमेशा इस विचार का समर्थक हूँ कि बेहतर है अब 2 गहरी बोरिंग करे बजाय बाद में यह जानने के कि वार्षिक कार्यानुपात खराब है। इस अतिरिक्त खर्च का फायदा हुआ या नहीं, इसका अब मैं हिसाब नहीं लगा सकता और नहीं लगाना चाहता।
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
19.04.2013डब्ल्यूयू कंक्रीट बेसमेंट के साथ एक एकल परिवार के घर का निर्माण बजट27
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
21.02.2016क्या तहखाने में गंदे पानी की निकासी संभव है?18
19.08.2017बीडब्ल्यू में 200 वर्ग मीटर तहखाना और डबल गैराज वाला एकल परिवार का घर बनाने की लागत38
18.05.2018एकल परिवार का घर >180 वर्ग मीटर / तहखाना / गैराज68
07.09.2018उत्तर की ढलान पर तहखाने के साथ लकड़ी के स्तंभ निर्माण में 160 वर्ग मीटर का एकल परिवार घर100
06.10.2018एकल परिवार के घर की योजना - लगभग 170 वर्ग मीटर बिना तहखाने के13
18.12.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना / डिजाइन - अधिकतम पाइप लंबाई12
13.10.2019मंजिल योजना एकल परिवार के घर के साथ तहखाना और डबल गैराज 540 वर्ग मीटर पर26
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
05.07.2020फर्श योजना एकल परिवार का घर लगभग 200 वर्ग मीटर डबल गैराज बेसमेंट32
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
02.01.2021सिटी विला का नक्शा 180 वर्ग मीटर, तहखाना, 3 बच्चे - इस पर आपकी राय?51
30.08.2021एकल परिवार के घर के लिए तहखाने के साथ बंगला जिसमें 60 वर्ग मीटर का कार्यालय हो, क्या यह सही है?23
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
11.01.2023एक "नीची बनावट" एकल परिवार के नए निर्माण के लिए टैरेस पथराना18
18.04.2024फ्लोर प्लान डिज़ाइन: एकल परिवार का घर; बेसमेंट के साथ; ८०० वर्ग मीटर का भूखंड10
25.03.2025ढाल वाली जगह पर तहखाना सहित एकल-परिवार मकान की रूपरेखा योजना44

Oben