बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप

  • Erstellt am 29/09/2020 10:28:17

Stadtvilla19

29/09/2020 10:28:17
  • #1
हमने कुछ हफ्तों से अपनी Viessmann वॉर्मपंप चालू किया है। अब तक इसे केवल ठंडा करने और गर्म पानी बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब जब रातें और दिन ठंडे हो रहे हैं, तो हमने देखा कि सोल ले Leitung पर मोटी बर्फ की परत लग गई है। खासकर वहां जहां पाइप पर बिल्कुल या कम इन्सुलेशन है। दिन में यह सारी बर्फ पिघल जाती है और पूरी जगह गीली हो जाती है।

अब मैंने सोचा कि यह इन्सुलेशन की कमी की वजह से हो रहा है, अगर पाइप को पूरी तरह से और ठीक से इन्सुलेट किया जाए तो समस्या दूर हो जानी चाहिए ?? लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि इससे शायद बर्फ जमने से रोका जा सकता है लेकिन समस्या का कारण नहीं, सामान्यतः ऐसा जमना नहीं होना चाहिए ?? क्या किसी के पास इसका अनुभव है ???





 

Mycraft

29/09/2020 10:47:54
  • #2
हाँ, इसका कारण यह है कि हवा में नमी पाइपों पर संघनित हो जाती है (लेकिन इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं)। सब कुछ अंतिम बूँद तक इन्सुलेट करें, फिर यह समस्या पुनः नहीं होगी।
 

JansEigenheim

29/09/2020 10:58:43
  • #3
जहाँ भी इन्सुलेशन है, वह वास्तव में पेशेवर नहीं लगती। पाइप क्लैंप भी सही नहीं हैं। वे तो इन्सुलेटेड कोल्ड क्लैंप होने चाहिए, इसके लिए वे आखिरकार होते हैं। वैसे भी कोई पाइप थोड़ा भी दिखाई देना नहीं चाहिए, वरना जो समस्याएँ आपने बताई हैं, वे जल्दी या बाद में आ ही जाएंगी।

इससे अलग यह भी सवाल उठता है कि वर्तमान में सोल तापमान शून्य से नीचे क्यों आ रहे हैं। यह तो वास्तव में तब होना चाहिए था जब "सबसे सर्द" सर्दी हो। वहाँ तो ज्यादा से ज्यादा संघनन होना चाहिए, बर्फ का होना असामान्य है और वह भी इतनी मात्रा में।

आप किस प्रकार का सोल स्रोत चला रहे हैं? चलने के दौरान वर्तमान तापमान कैसे हैं, टेक्ट के अंत तक?

शुभकामनाएँ, जान
 

Stadtvilla19

29/09/2020 12:02:20
  • #4
जो तुम लिख रहे हो मैंने भी पढ़ा है, कि असल में बर्फ के मामले में इतना अत्यधिक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं हुआ।

तुम किस सोले स्रोत के बारे में पूछ रहे हो जिससे हम चलेंगे? हमारे पास 3 गहरे सोंड हैं, हर एक 70 मीटर का।

वॉर्मपंप की रिपोर्ट इतिहास में भी एक सूचना दर्ज है कि प्राइमरी सर्किट का फर्वालटेम्परेटर बहुत कम है। मुझे लगता है कि यह बर्फ और खराब इन्सुलेशन से संबंधित है या क्या बर्फ इसका कारण है?
 

nordanney

29/09/2020 12:18:26
  • #5
मैं हमारी सोल-वॉरमपंप के बारे में रिपोर्ट कर सकता हूँ, जिसमें कभी भी इतने ठंडे सर्किट नहीं थे। हमने अभी तक [Kondensat] भी नहीं देखा है। मुझे यह पूरी तरह से अजीब लगता है।
 

berny

29/09/2020 12:35:48
  • #6
हाय, मैं अपने पहले के पेशेवर जीवन में भी वॉटर पंप के साथ काम कर चुका हूँ। जल्दी से सर्विस बुलाओ, अभी भी वारंटी है, है ना? कि प्राइमरी सर्किट का फोरवर्ड टेम्परेचर बहुत कम है इसका कारण यह है कि हीट रिलीज साइड पर जितना ताप निकाला जा रहा है वह हीट सोर्स साइड पर उपलब्ध ताप से ज्यादा है. इसके कई कारण हो सकते हैं: सोल सर्किट में हवा होना, सोल सर्किट पंप का छोटा होना या उसमें हवा होना या खराब होना, एक या दो सोल सर्किट ठीक से सर्कुलेट नहीं कर रहे, सोल सर्किट में प्रेशर बहुत कम होना, सोल सर्किट में MAG का छोटा या खराब होना या प्रीप्रेशर गलत होना इत्यादि... एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे पता लगाना और ठीक करना संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा गया है, एक नई मशीन में वारंटी/गारंटी के कारण यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। असली हीटिंग सिजन से पहले जल्दी कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास एक बेजोड़ इलेक्ट्रिक हीटर होगा ई-हीटस्टैब के माध्यम से (जो या तो वॉटर पंप में होता है या स्टोरेज/पफ़र में) और तुम अपने EVU को साल के अंत पर सोने की चिड़िया बना दोगे।
 

समान विषय
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
18.04.2016एयर-वाटर हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केडब्ल्यूएल?17
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
19.06.2017संभवतः घर खरीदना - हवा-पानी हीट पंप संभवतः धनverlies हो सकता है57
15.01.2018क्या हीट पंप को रात में कम करना स्मार्ट है?13
23.01.2020हवा-पानी हीट पंप के लिए तौलिया हीटर22
29.05.2019गैस या हीट पंप? अनुभव / फीडबैक115
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33

Oben