Schwupp
24/05/2016 08:02:23
- #1
नमस्ते सभी को,
मैंने पिछले साल मई में अपना मकान निर्माण पूरा किया।
अब तक सब कुछ ठीक है। केवल मेरी लुफ्ट-वॉसर-वॉर्मपंप की बिजली खपत को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मेरे इंस्टालर ने मुझे बताया कि पहला साल की खपत सामान्य होती है क्योंकि दीवारें अभी भी नमी हैं। लेकिन मैं इसे किसी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या आपको यह खपत अभी भी सामान्य लगती है।
मकान के बारे में:
रहने का क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर + 80 वर्ग मीटर तहखाना। पूरी तरह से फ्लोर हीटिंग के साथ। लेकिन तहखाना गरम नहीं किया जाता।
वैलॉक्स की हीट रिकवरी के साथ सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम।
KFW70।
गणना के अनुसार ऊर्जा आवश्यकता: 50.7 kWh/वर्ग मीटर।
हीटिंग प्रणाली:
मित्सुबिशी जुबाटन 11.2 kW बिना हीटिंग स्टिक के।
Zeeh का मल्टीफंक्शन वाटर स्टोरेजर 840 लीटर।
सेटिंग्स:
गरम पानी: 50 डिग्री सेल्सियस
प्री-हीट तापमान: 23.9 डिग्री सेल्सियस
रिटर्न तापमान: 38 डिग्री सेल्सियस
नॉर्मल तापमान: 21 डिग्री सेल्सियस
नाइट सेटबैक: 18 डिग्री सेल्सियस
हीटिंग करवा:
ढलान: 0.30
मैक्स प्री-हीट तापमान: 45 डिग्री सेल्सियस
मिन प्री-हीट तापमान: 15 डिग्री सेल्सियस
नियमन: बाहरी तापमान
कमरों का आरटीआर। औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। बाथरूम में लगभग 22.5 डिग्री सेल्सियस।
लुफ्ट-वॉसर-वॉर्मपंप की बिजली खपत (अलग मीटर)
जुलाई 122 kWh
अगस्त 128 kWh
सितंबर 347 kWh
अक्टूबर 808 kWh
नवंबर 1000 kWh
दिसंबर 1019 kWh
जनवरी 1530 kWh
फरवरी 1274 kWh
मार्च 1246 kWh
अप्रैल 738 kWh
इस प्रकार सालाना लगभग 9000 kWh की खपत होती है। यह मुझे काफी ज्यादा लग रहा है।
आपके जवाब के लिए पहले से ही धन्यवाद।
शुभकामनाएँ
आंद्रे
मैंने पिछले साल मई में अपना मकान निर्माण पूरा किया।
अब तक सब कुछ ठीक है। केवल मेरी लुफ्ट-वॉसर-वॉर्मपंप की बिजली खपत को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मेरे इंस्टालर ने मुझे बताया कि पहला साल की खपत सामान्य होती है क्योंकि दीवारें अभी भी नमी हैं। लेकिन मैं इसे किसी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या आपको यह खपत अभी भी सामान्य लगती है।
मकान के बारे में:
रहने का क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर + 80 वर्ग मीटर तहखाना। पूरी तरह से फ्लोर हीटिंग के साथ। लेकिन तहखाना गरम नहीं किया जाता।
वैलॉक्स की हीट रिकवरी के साथ सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम।
KFW70।
गणना के अनुसार ऊर्जा आवश्यकता: 50.7 kWh/वर्ग मीटर।
हीटिंग प्रणाली:
मित्सुबिशी जुबाटन 11.2 kW बिना हीटिंग स्टिक के।
Zeeh का मल्टीफंक्शन वाटर स्टोरेजर 840 लीटर।
सेटिंग्स:
गरम पानी: 50 डिग्री सेल्सियस
प्री-हीट तापमान: 23.9 डिग्री सेल्सियस
रिटर्न तापमान: 38 डिग्री सेल्सियस
नॉर्मल तापमान: 21 डिग्री सेल्सियस
नाइट सेटबैक: 18 डिग्री सेल्सियस
हीटिंग करवा:
ढलान: 0.30
मैक्स प्री-हीट तापमान: 45 डिग्री सेल्सियस
मिन प्री-हीट तापमान: 15 डिग्री सेल्सियस
नियमन: बाहरी तापमान
कमरों का आरटीआर। औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। बाथरूम में लगभग 22.5 डिग्री सेल्सियस।
लुफ्ट-वॉसर-वॉर्मपंप की बिजली खपत (अलग मीटर)
जुलाई 122 kWh
अगस्त 128 kWh
सितंबर 347 kWh
अक्टूबर 808 kWh
नवंबर 1000 kWh
दिसंबर 1019 kWh
जनवरी 1530 kWh
फरवरी 1274 kWh
मार्च 1246 kWh
अप्रैल 738 kWh
इस प्रकार सालाना लगभग 9000 kWh की खपत होती है। यह मुझे काफी ज्यादा लग रहा है।
आपके जवाब के लिए पहले से ही धन्यवाद।
शुभकामनाएँ