6-कुंटुंबीय मकान के लिए हीट पंप कम माप का है?

  • Erstellt am 07/10/2017 16:17:53

Bembe

07/10/2017 16:17:53
  • #1
हमने वर्तमान में एक 12/2014 में पूरा हुए 6-परिवार वाले मकान में एक मौजूदा स्वामित्व वाली अपार्टमेंट खरीदी है।
इस मकान की घिरी हुई जगह 3,114 घन मीटर है, कुल रहने की जगह लगभग 640 वर्ग मीटर है। इसमें Stiebel Eltron WPL 33 HT की एक हवा-से-पानी हीट पंप लगी है, जिसमें Warmwasserspeicher SBB 1000 Wärmepumpe SOL है। विवरण में इस हीट पंप की गर्मी देने की क्षमता A -7/W35 पर 12.38 kW और A2/W35 आंशिक लोड पर 7.45 kW बताई गई है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इन आंकड़ों को समझना मेरे लिए मुश्किल है और इंटरनेट पर भी अभी तक मुझे ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

पूरे मकान की विद्युत खपत साल 2016 में 30,360 kWh (= 7,650 यूरो) बहुत अधिक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रणाली काफी छोटी चुनी गई हो, इसलिए इसे लगातार ज़्यादा गर्म करना पड़ता हो? विक्रेता के अनुसार, निर्माण कंपनी को बाद में छह अंकों की लागत से ढलान की मजबूती करनी पड़ी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कहीं और बचत की गई हो...

अगर Stiebel Eltron की वेबसाइट पर उत्पाद चयन में नए निर्माण > 240 वर्ग मीटर की खोज विकल्प डाली जाए, तो ऊपर बताई गई पंप सुझाई नहीं जाती। संभवतः यह एक पहला संकेत है कि कॉन्फ़िगरेशन आदर्श नहीं है?

मेरे विचार में विभिन्न गर्मी मापन यंत्रों के लिए किराए भी अनुचित रूप से महंगे हैं। क्या इन्हें अपने खुद के मीटर से बदला जा सकता है और इसकी लागत क्या होगी? एक हवा-से-पानी हीट पंप को बहुत कम रखरखाव वाली बताया जाता है। क्या 672 यूरो की रख-रखाव लागत उचित है?

सक्षमता पूर्ण उत्तरों के लिए अग्रिम धन्यवाद।
 

ruppsn

07/10/2017 16:40:55
  • #2
मैं केवल एक वेंटिलेशन-टू-वॉटर हीट पंप ऑफर के साथ तुलना कर सकता हूँ, जो हमें Alpha Innotec से हमारे लगभग 200 वर्ग मीटर हीट की गई सतह वाले एक परिवार के घर के लिए मिला है। भले ही यह कोई हीट लोड कैलकुलेशन का विकल्प न हो, लेकिन ait ने मोटे तौर पर 45 W/वर्ग मीटर के हिसाब से गणना की, जो 9000W यानि 9kW के बराबर है। इस मोटे अनुमान को ध्यान में रखते हुए, मैं 12kW को तीन गुना से अधिक क्षेत्रफल के लिए अजीब रूप से कम पाऊंगा। अन्य लोग मोटे तौर पर कभी-कभी 35W/वर्ग मीटर, लेकिन कभी-कभी 50W/वर्ग मीटर के साथ भी गणना करते हैं। लेकिन तब भी 12kW काफी कम लगता है। क्या आप हीट लोड कैलकुलेशन मांग सकते हैं? इसे कागज पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए...
 

merlin83

07/10/2017 17:30:51
  • #3
1,000 लीटर के भंडारण के लिए पर्याप्त है - बस गिनती करनी है। पुराने हीटरों के लिए यह उपभोग के मामले में अधिक नुकसानदायक होता है यदि वे बहुत बड़े आकार के हों।
 

Joedreck

07/10/2017 17:41:57
  • #4
मैन मैन मैन.. यह भी संभव है कि बहुत अधिक प्रीहीटिंग तापमान के कारण हीट पंप कम दक्षता से काम कर रहा हो। यह अक्सर गलत हीटिंग व्यवहार के कारण होता है। और इस अनुमान को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए और बस भूल जाना चाहिए। हीट पंप के लिए यह जरूरी है कि हीट लोड की गणना हो, और वह भी कमरेवार। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो किसी कमरे में पर्याप्त फ्लोर हीटिंग नहीं लगाई जाती है और दक्षता से कम प्रीहीटिंग तापमान पर वह कमरा पर्याप्त गर्म नहीं होता।
 

ruppsn

07/10/2017 20:13:00
  • #5

इतना परेशान क्यों हो?

किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि हीट लोड कैलकुलेशन बेकार या फालतू है। बिल्कुल उल्टा, असली सच्चाई तो वही होगी जो इससे पढ़ी जाएगी।

जब तक वह उपलब्ध नहीं होती, केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसमें क्या गलत है?

और चूंकि एक एयर-टू-वाटर हीट पंप निर्माता भी हीट लोड कैलकुलेशन मिलने तक मोटे तौर पर अनुमान लगाता है, इसलिए यहां उसकी प्रक्रिया समझाई गई है ताकि TO को एक पहला, फिर भी बहुत मोटा संकेत मिल सके।

आकार निर्धारण की सटीक जांच के लिए हीट लोड कैलकुलेशन अनिवार्य है। इसका विपरीत कुछ भी नहीं कहा गया है।

Joedreck, क्या आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इसलिए शायद मोटे अनुमान से परेशान हैं क्योंकि आपके पेशेवर अनुभव में इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? अगर हां, तो यह मेरे लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर मैं एयर-टू-वाटर हीट पंप निर्माता को इससे अवगत करा सकता हूं...
 

Joedreck

07/10/2017 20:23:18
  • #6
हाय,
नहीं, मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मैं लगभग 7 साल से शौक के तौर पर इसमें रुचि रखता हूँ और एक शौकिया के नाते इस विषय में काफी अच्छा हूँ।
और यहाँ के लोगों से मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि उन हीटिंग इंस्टालरों से परेशान हूँ जो हिसाब-किताब नहीं करना चाहते और इसलिए बहुत गड़बड़ करते हैं, और मकान मालिक/निर्माता आदि से, जिन्हें हमेशा परवाह नहीं होती कि क्या होता है, क्योंकि वे खर्चे नहीं उठाते।

अक्सर बहु-वरगीय घरों में सब कुछ "मुख्य बात यह है कि गर्मी हो जाए" के हिसाब से सेट किया जाता है। गैस और तेल पर यह कुछ हद तक सही होता है, लेकिन हीट पंप पूरी तरह से निम्न तापमान प्रणाली हैं। हर डिग्री की बढ़त से प्रणाली की दक्षता कम होती है, जिसका मतलब सीधे पैसे का नुकसान होता है।
 

समान विषय
21.11.2011एक आधा जुड़ा घर की लागत18
09.05.2015अर्थहीट पंप बनाम एयर हीट पंप24
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
28.10.2018तैयार घर और ठोस घर - प्रस्तावों का मूल्यांकन23
01.09.2017हवा-जल हीट पंप के लिए एकीकृत केंद्रीय वेंटिलेशन की सिफारिशें11
30.04.2019हीट पंप या गैस के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें गर्मी पुनः प्राप्ति होती है16
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
18.10.2024निर्माण लागत वर्तमान में आसमान छू रही है12061
06.03.2023अल्फा इनोटेक हीट पंप विफलता23
25.02.2023क्या मेरी अल्फा इनोटेक की हीट पंप अच्छी है?10

Oben