फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"

  • Erstellt am 17/10/2011 10:34:45

katinka

17/10/2011 10:34:45
  • #1
नमस्ते साथियों,

हम संभावना है कि वसंत 2012 में लगभग 140 वर्ग मीटर का एक एकल परिवार का घर (Kfw 70; फूटहिल्डिंग फर्नवर्मे) बनाएंगे: बाहरी माप: 9 मी x 11.20 मी।

फिलहाल हम सोच रहे हैं कि क्या हमें फर्श प्लेट को इन्सुलेट करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह सलाह देने योग्य है? ऐसी इन्सुलेशन की लागत क्या होती है?
क्या इस संबंध में आपके पास कोई सुझाव हैं?

धन्यवाद और राइनलैंड से शुभकामनाएँ,
कतिंका
 

Bauexperte

17/10/2011 12:39:30
  • #2
हैलो कटिंका,

यह प्रश्न एक "यहोवा-थीम" के अनुरूप है। तुम्हें अतिरिक्त इन्सुलेशन से बचत का एहसास देने के लिए:

जो फर्श प्लेट हमने डाली है (अंदर से इन्सुलेट की हुई) उसकी सामान्यतः U-वैल्यू 0.26 होती है। नीचे की ओर ट्रांसमिशन गर्मी नुकसान लगभग होता है:
[U-Wert] * 5 [लीटर हीट ऑयल प्रति m² प्रति वर्ष] = 1.3 लीटर हीट ऑयल प्रति m² प्रति वर्ष (या समतुल्य)। 1 लीटर हीट ऑयल लगभग 10 kWh गर्मी प्रदान करता है।

फर्श प्लेट के नीचे 10 सेमी इन्सुलेशन के साथ U-वैल्यू सुधरकर 0.18 हो जाती है। यह बचत के बराबर है:
(0.26-0.18)*5 = 0.4 लीटर हीट ऑयल प्रति m² प्रति वर्ष।
मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 140 m² है तो यह होगा: 0.4*0.60 सेंट*140 = € 34.00/वर्ष।

फर्श प्लेट के नीचे 20 सेमी इन्सुलेशन के साथ U-वैल्यू सुधरकर 0.12 हो जाती है। यह बचत के बराबर है:
(0.26-0.12)*5 = 0.7 लीटर हीट ऑयल प्रति m² प्रति वर्ष।
मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 140 m² है तो यह होगा: 0.7*0.60 सेंट*140 = € 59.00/वर्ष।

यह थीयरी है। इन्सुलेशन के सामग्री के अनुसार, 10 सेमी अतिरिक्त इन्सुलेशन के लिए खर्च जल्दी ही TEUR 3.5 के क्षेत्र में या उससे अधिक हो जाता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि फर्श प्लेट के नीचे अतिरिक्त डाला गया इन्सुलेशन आर्थिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता (अभी तक मुझे कोई सत्यापित जानकारी नहीं मिली है कि वर्षों के दौरान फर्श प्लेट के नीचे की इन्सुलेशन के साथ क्या होता है); खासकर जब नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में लाई जा रही हो। परंतु एक और वैचारिक पहलू भी है: पर्यावरण, जलवायु, संसाधन संरक्षण, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें (गैस और तेल; अंततः ऊर्जा के लिए बिजली का उपयोग होगा) भविष्य में, जो हमेशा व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है - कभी अधिक तो कभी कम।

सादर शुभकामनाएँ
 

katinka

17/10/2011 13:00:04
  • #3
उत्तर के लिए धन्यवाद, Bauexperte!

यह सामान्यतः कैसा होता है? क्या फर्श की प्लेट के नीचे या ऊपर किसी प्रकार का इन्सुलेशन लगाया जाता है?
अगर हाँ, तो वह कैसा दिखता है?

शुभकामनाएँ, Katinka
 

Bauexperte

18/10/2011 11:15:42
  • #4
हैलो कटिंका,


म्म्ह, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ और भी यूज़र्स/मॉड्स जवाब देंगे

फर्श प्लेट (25 - 30 सेमी) की नींव की मोटाई स्थिरता के परिणाम और जमीन की जांच के आधार पर निर्भर करती है। आमतौर पर स्ट्रिप फाउंडेशन बनाए जाते हैं। फर्श प्लेट के नीचे - यदि आवश्यक हो - तो कैपिलरी ब्रेकिंग ग्रेवल की परत शीट के साथ लगाई जाती है; और फाउंडेशन अर्थर तो होगा ही।

फर्श प्लेट के ऊपर - यदि वह आवासीय मंजिल है - तो फ्लोटिंग एस्ट्रिच आवश्यक थर्मल और टरिट शोर इन्सुलेशन के साथ लगाया जाता है। तहखाने के कमरे - छूट के साथ तहखाने के प्रवेश द्वार को छोड़कर - केवल बिना थर्मल इन्सुलेशन के कंक्रीट के चिकने लेयर मिलते हैं।

सादर धन्यवाद
 

perlenmann

18/10/2011 11:33:25
  • #5

ठीक है,
मेरी तरफ से संख्याओं में बताऊँ तो:
तहखाना की प्लेट 25-30 सेमी (मुझे अब याद नहीं है),
उसके बाद 8 सेमी इन्सुलेशन,
फुटफ्लोर हीटिंग फिर 8 सेमी स्ट्रिच से ढकी जाती है।
ऊपर के मंजिल में इन्सुलेशन सिर्फ 6 सेमी है।
 

katinka

19/10/2011 09:47:19
  • #6
जवाबों के लिए धन्यवाद।

अफसोस की बात है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इन्सुलेशन आवश्यक है या नहीं। आखिरकार घर के पूरा होने के बाद फर्श प्लेट तक पहुंचना संभव नहीं होता। मैंने यह भी पढ़ा है कि बिना फर्श प्लेट इन्सुलेशन के तापीय पुलों के कारण फफूंदी हो सकती है। अब मुझे चिंता है कि अगर फर्श प्लेट इन्सुलेशन नहीं किया गया तो घर में फफूंदी लग सकती है।

तो अगर मैंने ठीक समझा है, तो ऊर्जा की बचत के लिहाज से यह निवेश फायदेमंद नहीं है। तो फर्श प्लेट के इन्सुलेशन के क्या फायदे हैं?

धन्यवाद और शुभकामनाएं
कटिंका
 

समान विषय
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
21.03.2015बाहरी दीवार निर्माण / ताप इन्सुलेशन के लिए प्रस्ताव20
10.04.2016फोम ग्लास मलबा हाँ/नहीं?37
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
16.01.2018एस्ट्रिच की कट-आउट का विस्तार। क्या यह एस्ट्रिच टूट सकता है?23
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben