फ़्लोर इन्सुलेशन - फर्श हीटिंग

  • Erstellt am 11/04/2019 19:07:48

pffreestyler

11/04/2019 19:07:48
  • #1
मॉइन्सेंस,

सीधी अगली सवाल के साथ।

फुटबॉडन की संरचना इस प्रकार है:

- फर्श प्लेट के नीचे कोई इन्सुलेशन नहीं
- 20 सेमी कंक्रीट
- श्वेशबारन G 200 S4
- 13 सेमी इन्सुलेशन
- 6.5 सेमी एस्तरिच
- 1 सेमी फर्श की परत

मैंने सनीटेरफाखबेट्रीप के साथ चर्चा की है कि हम फुटबॉडन इन्सुलेशन को स्वयं लागू करेंगे।

प्रस्ताव में फाखबेट्रीप ने 6 सेमी WLG 035 + 5 सेमी WLG 035 + 3 सेमी रोलजेट 045 दिया था।

रोलजेट 045 पहले ही फाखबेट्रीप द्वारा भेज दिया गया है। इन्सुलेशन प्लेटें मैं स्वयं खरीदूंगा, क्योंकि यह काफी सस्ता पड़ेगा।

यहाँ मेरे पास निम्न विकल्प हैं, जिन्हें मैंने U-वर्ट-रीचनर (ubakus) के माध्यम से जाँचा है:

- ऑलज़्वेक-इन्सुलेशन प्लेट EPS 035 DEO/WAB ऑलज़्वेक इन्सुलेशन प्लेट 1,305.71 € सहित MwSt।
गणना किया गया U-वर्ट 0.265
- ऑस्ट्रोथर्म इन्सुलेशन प्लेट XPS-Top 30 SF WLS 032 1,590.78 € सहित MwSt।
गणना किया गया U-वर्ट 0.247 (285.07 € अधिक मूल्य)
- IKO एल्यूमिनियम PIR-इन्सुलेशन प्लेट एनरथर्म WLS 023 2,065.45 € सहित MwSt।
गणना किया गया U-वर्ट 0.19 (474.67 € या 759.74 € अधिक मूल्य)

क्या निम्न गणना U-वर्ट 0.265 बनाम U-वर्ट 0.19 के तुलनात्मक रूप में सही है? :

0.075 W/m²K (U-वर्ट का अंतर) x 84 kKH (वार्षिक हीटिंग डिग्री घंटे) x 100 m² = 630 kWh वार्षिक बचत x 0.065 €/kWh = 40.95 € वार्षिक हीटिंग लागत बचत

इससे यह निकलता है कि अधिक मूल्य की भरपाई 18.5 वर्षों में हो जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ने पर यह अवधि कम होगी।

आप लोग कैसे निर्णय लेंगे? क्योंकि हम इसे स्वयं करेंगे, इसलिए अधिक मूल्य स्वीकार्य होगा, लेकिन यदि आवश्यक नहीं है, तो निश्चित ही कुछ अधिक उपयोगी चीज़ पर खर्च किया जाएगा।

पीएस: मेरा दोस्त मुझे सुझाव देता है कि इन्सुलेशन के नीचे और श्वेशबारन पर एक PE-फोली भी लगाएं। मेरी सनीफिरमा कहती है कि यह जरूरी नहीं है। तो अब क्या करें?
 

ypg

11/04/2019 23:55:21
  • #2
तुम्हारा अब具体 सवाल क्या है?
 

boxandroof

12/04/2019 01:02:36
  • #3
कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको खुद निर्णय लेना होगा। 700€ इतनी ज्यादा राशि नहीं है बेहतर इन्सुलेशन के लिए और ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी। मैं WLS 023 लूंगा।

18 साल मुझे उचित लगते हैं।

XPS कम दबाव सहने वाला होता है, कम से कम मेरा ऐसा अनुभव रहा है। हमारे पास EG में PIR है और OG में XPS है।

WLS032 का कोई मतलब नहीं है।
 

pffreestyler

12/04/2019 06:37:46
  • #4
1. सस्ता इन्सुलेशन लें जिसकी U-मान कम हो या महंगा इन्सुलेशन लें जिसकी U-मान बेहतर हो?
2. बिटुमेन फिल्म के नीचे पीई फिल्म इन्सुलेशन के नीचे लगानी चाहिए?
3. मेरा हिसाब सही है?

हाँ WLS032 अतिरिक्त कीमत के लिए पर्याप्त लाभ नहीं देता। मेरा मन भी PIR के लिए झुका हुआ है। क्या इसे EPS की तरह लगाना आसान है? काटने के लिए कटर और फिर जोड़ना? मैं बाद में फिर से कंपनी को फोन करूंगा, दूसरी राय मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है ...
 

does02

12/04/2019 11:15:53
  • #5
मैं तथाकथित रोलजेट की कहानी को छोड़ दूंगा और इसके बजाय EPS WLG035 150kpa को पूरी मोटाई पर लगाऊंगा (Estrich पर पाइप इंस्टॉलेशनों के अनुसार अलग-अलग ऊंचाई) और अंत में एक साधारण PE फॉयल रखूंगा। इसके ऊपर हीटिंग कॉइल्स आएंगी। शुभकामनाएं
 

pffreestyler

12/04/2019 12:17:35
  • #6
रोलजेट की कहानी पर कंपनी जोर देती है, क्योंकि वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। तब मैंने बिना किसी बदलाव की मांग किए वैसा ही स्वीकार कर लिया जो उन्होंने हमें प्रस्तावित किया था। चल रहे सिस्टम को कभी मत बदलो।

हमें शायद महंगी विकल्प को चुनना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर से उस पर वापस नहीं आ सकते, दिल को सुकून मिलता है, इन्सुलेशन उद्योग के लॉबी ने अच्छा काम किया है, शुरुआत में अप्रत्याशित स्व-श्रम के कारण अतिरिक्त लागत पूरी हो जाती है और हम वहां उम्मीद है कि कम से कम ५० साल रहेंगे और यह अपने खर्च को वसूल लेगा।
 

समान विषय
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
07.04.2015एक देहाती घर की दीवार निर्माण25
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
27.03.201724 सेमी यटॉन्ग + इन्सुलेशन या 36.5 सेमी यटॉन्ग63
27.03.2017क्या अटारी हमेशा भूतल की तुलना में ठंडी होती है?54
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
10.11.2017हाईडोलिक ईंट और खनिज इन्सुलेशन अप्रिय?18
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
19.03.2018इंसुलेशन की मोटाई के लिए निर्णय (आर्थिक गणना)34
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
22.11.2023शहर में विला या एकल परिवार का घर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली जमीन पर - आयताकार585
09.03.2021मंजिल की छत की इन्सुलेशन मजबूत करें, ऊपर के तल में गर्मी के प्रवेश को कम करें13
19.07.2021ओजी छत का इन्सुलेशन। ऊर्जा सलाहकार द्वारा जांच की गई?12
16.07.2022पेड़ की जड़ें बनाम XPS बेसमेंट इन्सुलेशन22
28.03.2023पुरानी EPS फसाड इन्सुलेशन को खुरचना22
31.05.2023रिंग एंकर - 5 सेमी यू शेप वाला इंसुलेशन10

Oben