ठोस लकड़ी के फर्श के लिए फ़्लोर निर्माण बिना एस्ट्रिच के - अनुभव

  • Erstellt am 09/11/2020 19:04:04

HarvSpec

11/11/2020 17:03:07
  • #1
अगर फर्श पर लगाया जाना है, तो सिस्टम के नीचे एक भराव के साथ काम किया जा सकता है। Youtube पर Cemwood Verarbeitungsanleitungen देखें, वहाँ अच्छे उदाहरण मिलेंगे।
 

Climbee

11/11/2020 17:06:37
  • #2
हाँ, हमारे पास कोई ए स्ट्रिच नहीं है, लेकिन हमारे पास कंक्रीट की छतें भी नहीं हैं, बल्कि हमेशा लकड़ी होती है, यहाँ तक कि तहखाने के फर्श के लिए भी (हमारे पास एक लकड़ी का तहखाना है)। लकड़ी की छत पर ऐसे हरे मैट्स रखे गए हैं जो इन्सुलेशन और संरक्षण के लिए हैं, उनके ऊपर कैल्क सैंडस्टोन रखे गए (झुकाव के खिलाफ और ध्वनि इन्सुलेशन के लिए), बस ऐसे ही रखे गए। केवल वेंटिलेशन और सीवेज आदि के लिए जो पाइप फर्श में होते हैं, वहां KSS निकाला गया, पाइप लगाए गए और फिर бетон डाला गया।
KSS के ऊपर फिर से ये हरे मैट्स आए और उनके ऊपर फूटबोडेनहीटुंग के लिए प्लेट्स रखी गईं, जिन्हें एक "लकड़ी के फ्रेम" में रखा गया था। उसके ऊपर नेचुरल पार्केट रखा गया जिसे बाद में तेल लगाया गया:

यहाँ पाइप्स के लिए KSS में छोड़े गए स्थान और नीचे हरे मैट्स जो लकड़ी के फर्श पर रखे हैं, दिखाई देते हैं।

फिर पाइप्स को कंक्रीट में डाल दिया गया:

और यह वास्तव में वह एकमात्र कंक्रीट है जो हमारे घर में है!

इसके ऊपर फिर से ये मैट्स रखे गए:



और इस प्रकार फूटबोडेनहीटुंग के लिए मैट्स दिखाई देते हैं:

वहाँ जरूर बिना फूटबोडेनहीटुंग के लूप्स के भी अच्छा इन्सुलेशन सामग्री उपलब्ध होगा।

बड़ी जगह पर यह इस तरह दिखता है:



और उसके ऊपर पूरा लकड़ी का पार्केट रखा गया:


पहले प्राकृतिक रूप में:



फिर तेल लगाया गया:

 

pagoni2020

11/11/2020 23:46:01
  • #3

निर्माण अनुमति प्रतिदिन प्रत्याशित है.......
 

haydee

11/11/2020 23:46:45
  • #4
सुपर
मैं उत्सुक हूँ
 

pagoni2020

12/11/2020 00:13:29
  • #5

हमारे पास हीटिंग पाइपिंग नहीं है और पानी की पाइपिंग बहुत सीमित है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम हाउसवर्क रूम के ठीक बगल में है और अपर फ्लोर का बाथरूम हाउसवर्क रूम के ठीक ऊपर है, और किचन भी हाउसवर्क रूम के पास है। बातचीत में मुझसे कहा गया था कि मेरी 6 सेमी की प्लेटों को आंशिक रूप से काटा जा सकता है या शायद मैं खुद एक तरह का चैनल बनाऊंगा, जिसे मैं फिर भराव के साथ इन्सुलेट करूंगा। ये तो फिर विवरण के मामले होंगे और मैं इसके बारे में पहले और जानकारी हासिल करूंगा। सवाल वाजिब है।
 

pagoni2020

12/11/2020 00:17:00
  • #6

सुंदर तस्वीरों के लिए धन्यवाद। ऐसा ही होना चाहिए, बस फर्श हीटिंग के बिना। फर्श की प्रणाली वही है और आपके यहाँ भी आपूर्ति लाइनों के लिए एक प्रकार का नाली छोड़ा गया था।
 

समान विषय
06.03.2013फूटफ्लोर हीटिंग में पंप की आवाज़ें, कमरे में पंप, शोर की परेशानी13
05.11.2014फुटबोर्ड हीटिंग हाँ या नहीं?32
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
16.05.2015लिनोलियम किचन फ्लोर, क्लिक-प्लेट्स या रोल वाली वस्तुएं16
26.10.2016फ्लोर हीटिंग गीली या सूखी पद्धति से लगानी चाहिए?27
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
08.02.2017फ्लोर हीटिंग के कनेक्शन गलत कमरे में13
18.09.2017तकनीकी कक्ष / गृहकार्य कक्ष में भी फर्श हीटिंग19
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
06.03.2019एस्तरिक इन्सुलेशन में डालना, हाँ या नहीं?11
30.03.2019फ्लोर हीटिंग बनाम कमरे की ऊंचाई, क्या करना चाहिए?23
01.03.2020मूवमेंट जॉइंट्स के क्षेत्र में फ्लोर हीटिंग के लिए संरक्षण नली भूल जाना39
08.04.2020हाउसहोल्ड रूम से बाथरूम तक पाइपलाइन मार्ग23
14.02.2021पुरानी इमारत का नवीनीकरण, फर्श हीटिंग, बिजली, पानी, संभावित जाल आदि11
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
24.02.2023हाउसहोल्ड रूम में स्ट्रिच पर किस प्रकार की फर्शिंग - खुद करें, टाइल्स?34
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben