हेसेन में अग्निशमन दल की स्थापना और गतिशीलता क्षेत्र

  • Erstellt am 11/05/2019 11:32:13

Obermuh

11/05/2019 11:32:13
  • #1
नमस्ते सभी को,

हम एक लंबे भूखंड पर दो मकान बनाना योजना बना रहे हैं और बार-बार फायर ब्रिगेड क्षेत्रों को लेकर समस्या हो रही है। HBO कहता है



हमारी खुली जगह योजना वर्तमान में सामने वाले मकान के सामने 7x12 मीटर का एक स्थायी क्षेत्र दिखाती है क्योंकि वहां वैसे भी घुमाव के लिए जगह चाहिए। पीछे वाले भवन के पीछे कोई रास्ता योजना में नहीं है (भूमि उपयोग संख्या पूरी हो चुकी है, सामान्य रूप में कहा जाता है "छूट प्रदान नहीं की जाती")। क्योंकि दोनों बंगलों हैं, इसलिए मार्ग आमतौर पर लागू नहीं होता।

क्या कोई जानता है कि हमारे मामले में अंतिम वाक्य का क्या मतलब है? कब भवन के पीछे पहुंच मार्ग और गति क्षेत्र आवश्यक होते हैं?



पीछे वाला मकान अभी भी आकार में बदल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतना क्षेत्र बचा पाएंगे कि मकान के पीछे तक पहुंच मार्ग बनाए जा सकें।
 

Obermuh

13/05/2019 18:40:04
  • #2
इस बीच मैंने जिला अग्निशमन निरीक्षक से संपर्क किया है और एक बयान प्राप्त किया है, संभवतः यह कुछ पाठकों के लिए रोचक हो सकता है। राज्य हेस्सेन है।

चूंकि एक मंजिला निर्माण में दूसरा बचाव मार्ग बिना अग्निशमन उपकरण (सीढ़ी चढ़ाने) के भी पहुंचा जा सकता है, इसलिए भवन के पीछे एक रास्ता आवश्यक नहीं है।

सामने के घर के सामने की गतिशीलता क्षेत्र को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह आम तौर पर मार्ग का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अपवादों में इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, आगे के रास्तों पर 4 मीटर की दूरी पर एक संक्रमण होना चाहिए (जिसके लिए भूमि क्षेत्र अनुपात पर्याप्त नहीं है)।
 

समान विषय
25.06.2015मूल क्षेत्र संख्या के निर्धारण के बारे में प्रश्न10
27.01.2016इसका क्या मतलब है: आधार क्षेत्रांक 0.4, मंजिल क्षेत्रांक 1.2, मंजिलें II - II12
29.01.2018§19 भूमि उपयोग नियमावली - क्षेत्रफल संख्या - अनुमत बेसिक क्षेत्रफल16
02.07.2018भूमि उपयोग संख्या; § 19 अनुच्छेद 4 निर्माण उपयोग विनियमन - अनुभव?26
15.08.2018बुनियादी क्षेत्र अनुपात / बिना विकास योजना के भूखंड पर मंजिल क्षेत्र अनुपात: कैसे गणना करें? अनुभव?18
30.12.2018कई भूखंडों का आधार क्षेत्र संख्या22
31.07.2019भूमि उपयोगानुपात, बाहरी सुविधाओं के लिए जलशोषी पक्की सतह11
30.11.2019मूल क्षेत्र अनुपात से छूट पर पड़ोसी संबंधी मामले31
01.02.2021मौजूदा इमारत पर आवासीय निर्माण - माता-पिता की ज़मीन19
03.02.2020बुनियादी क्षेत्रफल संख्या / मंजिल क्षेत्रफल संख्या 1968 के भवन नियोजन में11
14.02.2020जमीन कटाई पर भूमि क्षेत्र अनुपात18
09.09.2021कुशल भवनों के लिए संघीय निधिकरण (BEG) पहली तिमाही 2021 से240
11.09.2020सीढ़ीदार मंजिल वाला मकान 23x30 मीटर प्लॉट जिसमें भूमि उपयोगांक 0.25 है25
05.01.2021क्या विशेष भुगतान के बदले ग्राउंड कवर राशि बढ़ाई जा सकती है?15
03.03.2021हरित भूमि खरीदकर आधार क्षेत्र संख्या बढ़ाना?19
30.05.2021घर खरीदना, जब ज़मीन क्षेत्र अनुपात से अधिक हो?22
28.07.2021नए निर्माण के लिए भूखंड अनुपात का उपयोग करें, टैरेस के ऊपर निर्माण करें21
19.09.20212 मंजिला भवन के लिए कंक्रीट स्लैब की मोटाई10
16.10.2021बाहरी क्षेत्र में भवन और खुला क्षेत्र10
03.05.2022मूल क्षेत्रफल अनुपात गणना, जब 2 भूखंडों को मिलाना आवश्यक हो19

Oben