एकल-परिवार के घर में फर्श हीटिंग के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन

  • Erstellt am 27/02/2017 23:44:25

Canca42

27/02/2017 23:44:25
  • #1
नमस्ते विशेषज्ञों,

हम अभी दो कुर्सियों के बीच फंसे हुए हैं और इसलिए हमें एक स्वतंत्र मूल्यांकन/राय चाहिए।

एक ओर हमारे द्वारा नियुक्त हीटिंग इंस्टॉलर (= पूरा पैकेज प्रीफैब्रिकेटेड हाउस) हैं और एक करीबी परिचित जो भी तकनीशियन/हीटिंग इंस्टॉलर है (और अपने क्षेत्र में एक परफेक्शनिस्ट है)।

हम एक प्रीफैब्रिकेटेड घर बना रहे हैं जिसमें फर्श-हीटिंग है, हीटिंग सिस्टम एक गैस कॉन्डेनसिंग बॉयलर Viessmann (Vitodens 200W, नाममात्र ऊष्मा शक्ति 2.4-13kW - हीट लोड की गणना के बाद पर्याप्त) के साथ है, प्लस 300 लीटर का सोलर स्टोरेज। एक 5m2 के Bfl के साथ एक सोलर सिस्टम (Viessmann Vitosol 200F) है जो गर्म पानी में सहायता करता है।
फर्श-हीटिंग प्लास्टिक पाइप PE-XA/PAM पाइप से बिछाई जाएगी। हमारे पास 2 HKV हैं (1x जमीं मंजिल, 1x ऊपरी मंजिल)।

अब परेशानी की बात - हीटिंग इंस्टॉलर ने प्रस्ताव के अनुसार फर्श-हीटिंग के लिए कोई मिक्सिंग सर्किट इंस्टॉल नहीं किया है। जब हमने पूछा कि तो गर्म पानी के तापमान को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो जवाब मिला कि यह थर्मल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो कि एक प्रचलित तरीका है। प्लस एक एग्जीक्यूटिव डिवाइस जो ओवरहीटिंग को रोक सकता है (माफ़ करें नाम याद नहीं है)। डिजाइन टेम्परेचर 35 डिग्री।
हमारे परिचित का कहना है कि बिना मिक्सिंग सर्किट लगाए यह कबाड़ हो सकता है और यह बहुत संदिग्ध है। साथ ही कोई सिस्टम ब्रेकर BA नहीं है। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अब हमारे लिए स्थिति का आकलन करना मुश्किल है, क्या वास्तव में मिक्सिंग सर्किट के बिना काम चल सकता है? क्या यह मौजूदा तकनीक का मानक है या कम लागत वाला विकल्प है और इसलिए संभवतः फाल्तु काम? या हमें अधिक कीमत चुकानी चाहिए और यह चर्चा करनी चाहिए और मिक्सिंग सर्किट के इंस्टालेशन पर जोर देना चाहिए? इससे हमें क्या लाभ होगा?

एक और संदिग्ध बात यह है कि हमने हीटिंग कॉइल की जगह को कम करने और HKV का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव लिया है (शायद भविष्य में वॉरमपंप के लिए उपयुक्त)। कारण यह बताया गया कि यह केवल Vitodens 200 के लिए विकल्प के रूप में माना जाता है। यदि हम 300W लेते हैं (जो अभी विचाराधीन है) तो हमें यह नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? अब तक कोई भी इसे हमें समझा नहीं पाया है।

वास्तविक विशेषज्ञ राय के लिए धन्यवाद।

सादर
चार्ली
 

wrobel

28/02/2017 21:51:52
  • #2
मॉइन मॉइन

मिक्सर सर्किट केवल तब आवश्यक होता है जब हीट जनरेटर अपने डिज़ाइन के कारण इतनी कम температуру के साथ काम नहीं कर सकता है या जब विभिन्न तापमान स्तरों के साथ कई हीटिंग सर्किट संचालित किए जाते हैं।

तुम्हारे मामले में, बर्नर उपकरण और केवल एक हीटिंग सर्किट होने के कारण, यह दोनों स्थितियां लागू नहीं होती हैं।

ओल्ली
 

ypg

28/02/2017 22:46:48
  • #3

अच्छा हुआ कि ऑल्ली ने जवाब दिया।
मुझे यह पता नहीं था। फिर भी मैं इस सवाल पर कुछ कहना चाहता था:
निर्माण परियोजना के दौरान आप हर काम में ऐसा सवाल कर सकते हैं, जब कारीगर बेहतर जानना चाहते हैं, जब वे इसे अलग तरीके से जानते हैं।
इसमें अक्सर यह भूमिका होती है कि अनुभवी बड़े कारीगर पुराने तकनीक के साथ सीखते हैं, जो कभी-कभी संरक्षणवादी मार्ग पर चलते हैं। अक्सर नए तरीके को अनिच्छा से स्वीकार किया जाता है, जिसमें उदाहरण के लिए ऊर्जा बचत विनियम की शर्तें शामिल हैं।
हालांकि इस बारे में कोई भी सवाल जायज है - क्योंकि हम कोई कार्यशाला के सहयोगी नहीं हैं ;)

शुभकामनाएँ, ईवोने
 

Bieber0815

01/03/2017 06:33:53
  • #4

वास्तव में! हमेशा कोई न कोई रिश्तेदार/जानकारी/सहकर्मी होता है जो ठीक वही जानता है जो सही है और संयोग से आपके मकान के निर्माण में यह बात बिल्कुल अलग होती है। फिर आप उलझन में पड़ जाते हैं, एक कहता है यह, दूसरा वह, और सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता कि अब सही या बेहतर क्या है।

यहाँ मेरी राय में यह बात आती है कि अक्सर निर्माण पेशेवरों पर कम भरोसा किया जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में तो दो विशेषज्ञ राय थीं जो एक-दूसरे के विरोध में थीं।
 

Canca42

08/03/2017 20:50:12
  • #5
धन्यवाद आपके आकलनों के लिए। मैं स्वाभाविक रूप से नये विचारों के प्रति बंद नहीं हूँ, फिर भी कुछ पारंपरिक तरीके जरूरी नहीं कि सबसे खराब हों, खासकर क्योंकि कई चीजें जो पुराने समय की हैं, वे जरूरी नहीं कि खराब हों। मुझे हीटिंग और फर्श की हीटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई लगती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ लगाया जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता और मैं बहुत दुखी होता अगर मुझे हमेशा हीटिंग या उसके नियंत्रण में परेशानी होती सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी आवश्यक हिस्से पर बचत की हो। अब तक जो तर्क दिए गए हैं कि आधुनिक ब्रेनवार्म उपकरण खुद वोरलाउफ में ही नियंत्रण करते हैं, वे मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं और किसी ने मुझे विस्तार से समझाया भी नहीं है। क्या इस फोरम में कोई है जो इसे समझा सके। शुभकामनाएँ, चार्ली
 

Canca42

09/03/2017 09:44:06
  • #6
नमस्ते joedreck,
तर्कसंगत व्याख्या के लिए बहुत धन्यवाद!
संकीर्णतम बिछाने की दूरी एक तो अच्छी आरामदायक तापमान के लिए है और दूसरे भविष्य में और संभवतः हीट पंप के लिए भी। यदि इससे बचत की संभावना है, तो मुझे खुशी है।
ठीक है, अब मुझे सिद्धांत समझ में आ गया है, अगर हम फिर भी एक मिक्सर लगाएं तो क्या यह बैलेंस को पुनः बदल देगा या संभवतः हीटर की सूक्ष्म समायोजन में मदद करेगा?
हमारे किराये के घर में वर्तमान में भी फर्श ताप व्यवस्था है और वह बहुत खराब लगी और व्यवस्थित की गई है, जिसके कारण हमें केवल समस्याएं हो रही हैं। इसलिए मेरी शंकाएं हैं और मैं हमारे घर में हीटर के लिए सर्वोत्तम खोजने की कामना करता हूँ।
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
31.03.2023क्या Vitodens 200-W फर्श हीटिंग के लिए पर्याप्त है?17
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512