FMW सिरेमिक फ्लोर हीटिंग सिस्टम के साथ अनुभव?

  • Erstellt am 20/07/2009 09:35:57

Maddin

20/07/2009 09:35:57
  • #1
नमस्ते प्रिय फोरम सदस्यगण,

FMW-कैरामिक-फ्लोर हीटिंग सिस्टम बाजार में तो पहले से ही 30 वर्षों से है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि इसे कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिली है और यह वहीं रुक गया है.... या ऐसा नहीं? मैंने अब तक कहीं भी किसी को नहीं पाया जिसने FMW-कैरामिक-फ्लोर हीटिंग सिस्टम के बारे में सुना हो, और न ही इसे बिछाया या करवाया हो...

इस फ्लोर हीटिंग सिस्टम के सिद्धांत बहुत ही दिलचस्प लगते हैं, लेकिन विवरण में मुझे एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है: "यह पारंपरिक तरीके से पूरे एस्ट्रिच को गर्म नहीं करता है और जो ईंटें उपयोग की जाती हैं, उनकी वजह से यह फर्श पारंपरिक एस्ट्रिच की तुलना में गर्मी को अधिक समय तक बनाए रखता है"।

इसके अलावा, जैसा कि वर्णन किया गया है, बिना ट्रिट्शाल्डैम्मुंग (ट्रैम्पल साउंड इन्सुलेशन) के ड्राई फिलिंग के साथ निर्माण मुझे थोड़ा जोखिम भरा लगता है। पर्लाइट आदि के ट्रैम्पल साउंड इन्सुलेशन के संदर्भ में अच्छे मान नहीं होते हैं...

फिर, ड्राई फिलिंग के लिए एक लकड़ी के फाइबर प्लेट का उपयोग, जैसा कि वहां भी वर्णित है, बहुत असामान्य नहीं है, है ना?

दुर्भाग्य से, बाजार में ऐसा बहुत उदाहरण है कि हमेशा बेहतरीन उत्पाद ही लोकप्रिय नहीं होते हैं और फ्रैंकन से कई अच्छे विकास आए हैं…. क्या यह शायद कीमत, प्रक्रिया की जटिलता या कंपनी के पास उचित वितरण नेटवर्क की कमी की वजह से है?

आपके अनुभव साझा करने या उन लोगों से संपर्क कराने के लिए जो इस सिस्टम को सफलतापूर्वक बिछा चुके हैं या अपने घर पर चला रहे हैं, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ...

शुभकामनाएँ

मैडिन
 

JOERG24

20/07/2009 13:05:58
  • #2
मुझे लगता है कि जटिल स्थापना के कारण यह आम नहीं हुआ। आखिरकार, एक समतल और मजबूत सतह बनाने में लगने वाला प्रयास तो कहीं अधिक होता है।

ताप संरक्षण के मामले में सिरेमिक बहुत अच्छी है - इसमें कोई शक नहीं है।

यहाँ इन्सुलेशन का क्या हाल है, जो प्लेटों के नीचे होनी चाहिए ताकि तहखाने की छत आदि को गर्म न किया जाए।
मैं इसे भराव के साथ भी नहीं करूँगा क्योंकि प्लेटें अपेक्षाकृत छोटी हैं और इसलिए वे एक मजबूत और स्थिर जुड़ाव नहीं बना पाती हैं।
संयुक्त हिस्से इतने मजबूत नहीं दिखते कि वे उच्च कतरनी ताकतों का सामना कर सकें। खासकर जब कि सामग्री काफी भंगुर होती है।
 

Maddin

25/04/2010 16:46:36
  • #3
हेलो Joerg24,

तुम्हारे सुझावों के लिए धन्यवाद। निर्माता की जानकारी यहाँ है: FMW-सिस्टम पत्थर वास्तव में भराई सामग्री के साथ मिलकर एक टिकाऊ, चौड़ीकरण योग्य अंडरलेयर बनाते हैं। इसे अक्सर, आर्किटेक्ट्स द्वारा भी संदेह किया गया है, लेकिन यह निश्चय ही काम करता है, मुख्यतः इसलिए कि प्लेट्स और पत्थरों के बीच के फासलों को भराई सामग्री से भरा जाता है और साथ ही चिपकाया भी जाता है। भरने के बाद, अलग-अलग प्लेट्स हिलती नहीं हैं, बल्कि पूरा फ्लोर एक संयुक्त रूप में चलता है। चूंकि FMW-सिस्टम सामान्यतः निम्न ऊर्जा प्रणाली के रूप में 30°C से अधिक तापमान पर नहीं चलता है, इसलिए तापीय विस्तार गर्मी के दिनों की तुलना में ज्यादा नहीं होता। (यह सिस्टम बिना किसी समस्या के उच्च तापमान पर भी चल सकता है)। FMW-सिस्टम पहले भी मिनरल वूल या रॉसहेयर इंसुलेशन पर लगाया जा चुका है। एकमात्र समस्या प्लेट्स लगाने या भरने के दौरान दबाव डालने की प्रक्रिया में होती है। भरने के बाद, सिस्टम एक टिकाऊ प्लेट बनाता है जो पूरे क्षेत्र में इंसुलेशन को समान रूप से एक निश्चित स्तर तक दबाता है। सामान्यतः हमने 30 वर्षों में कभी भी ऐसा फ्लोर नहीं देखा है जिसमें कोई दरार आई हो। आपको बड़े क्षेत्रों में भी उपरी सतह में विस्तार जोड़ों की जरूरत नहीं होती। यह FMW-पत्थरों के विशेष फिशग्रेट पैटर्न की वजह से है। यहाँ कोई तनाव स्पाइक उत्पन्न नहीं होता जो कि अंडरलेयर और इसके साथ उपरी सतह में दरारों को जन्म दे, क्योंकि सबसे लंबी जोड़े हुए जोड़ों की लंबाई 45 सेमी होती है। 300 और 550 वर्ग मीटर के फ्लोर बिना विस्तार जोड़ों के पहले से बिछाए जा चुके हैं।

तो अब हमारे फर्श निर्माण इस तरह दिखेंगे और मैं आलोचनात्मक समीक्षा के लिए धन्यवाद करता हूँ...

लिविंग रूम (रहने वाले हिस्से के नीचे, सहायक कमरे):

लगभग 31m², कच्चे फर्श से अधिकतम 7 सेमी उपलब्ध हैं:
- 14 मिमी टाइल्स बेलग डिनबेट में
- 35 मिमी FMW-सेरामिक-फर्श-हीटिंग सिस्टम 15x1 मिमी तांबे के पाइप के साथ
- 1 मिमी DELTA-REFLEX फिल्म (ऊपर एलुमीनियम कोटिंग)
- 5 मिमी ट्रीट शाल्डेम्मुंग (XPS-भारी फोम 35 किग्रा/मी³, 0.232 m²K/W)
- 20 मिमी ISOPERL-/सीमेंट मिश्रण अति असमान कच्चे फर्श के स्तर का समतलन करने के लिए
- 12 सेमी रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट छत (निर्माण के दौरान उपलब्ध)

विंटर गार्डन (5° - 30°, बाहरी तापमान और सूर्य की रोशनी के अनुसार, रहने वाले हिस्से के नीचे, बाथरूम, बेडरूम, ऑफिस):

लगभग 28m², कच्चे फर्श से अधिकतम 17 सेमी उपलब्ध हैं...

- 14 मिमी टाइल्स बेलग डिनबेट में
- 35 मिमी FMW-सेरामिक-फर्श-हीटिंग सिस्टम 15x1 मिमी तांबे के पाइप के साथ
- 1 मिमी DELTA-REFLEX फिल्म (ऊपर एलुमीनियम कोटिंग)
- 100 मिमी पॉलीस्ट्रिन, PS 20 या PS 30 SE
- 1 मिमी DELTA-REFLEX फिल्म (नीचे एलुमीनियम कोटिंग)
- 20 मिमी ट्रीट शाल्डेम्मुंग
- 18 सेमी रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट छत (निर्माण के दौरान उपलब्ध)

क्या फर्श निर्माण इस तरह ठीक हैं?

सुझावों और संभावित सुधार प्रस्तावों के लिए मैं बहुत आभारी हूँ!!!
 

समान विषय
09.10.2014अटारी को इन्सुलेट करें / OSB प्लेट्स11
16.05.2015लिनोलियम किचन फ्लोर, क्लिक-प्लेट्स या रोल वाली वस्तुएं16
10.04.2016फोम ग्लास मलबा हाँ/नहीं?37
12.01.2016एटिक OSB प्लेट्स माप उपकरण15
05.05.2016छत को इन्सुलेट करें: फ्लेक्स, प्लेट या ऊन17
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
22.06.2017गुणवत्ता प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन10
05.08.2017एस्ट्रिच आवश्यक? बिना निर्मित लेकिन इंसुलेटेड अटारी23
25.10.2018वर्कटॉप सिरेमिक, क्वार्ट्ज या प्राकृतिक पत्थर47
13.11.2017फ्लोर हीटिंग के लिए कौन सा इम्पैक्ट साउंड इंसुलेशन उपयुक्त है?15
16.01.2021ट्रिप साउंड इंसुलेशन - ट्रिप साउंड के लिए कौन से मूल्य महत्वपूर्ण हैं?11
22.07.2019ड्रेन पाइप इस्ट्रिच के नीचे नहीं है37
13.05.2020स्व-चिपकने वाला विनाइल स्ट्रिक पर20
14.03.2021सिर्फ वाष्प अवरोधक, कोई पदचाप ध्वनि इन्सुलेशन नहीं?12