बेस प्लेट की सुदृढ़ता का निष्पादन

  • Erstellt am 10/01/2016 20:14:23

Renken

10/01/2016 20:14:23
  • #1
नमस्ते प्रिय फोरम,

मेरे पास एक प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे इस बारे में स्पष्टता दे सके।

मैं अपनी फर्श प्लेट की योजना बना रहा हूँ। फ्रंट शर्ट्ज़े, सफाई की परत, शालुंग सब मुझे स्पष्ट है।
मुझे मेरे आर्किटेक्ट से भी बंजर के लिए आवश्यकताएं मिली हैं।
पर उनका निष्पादन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है।

प्लेट 8 गुणा 8 मीटर और 16 सेमी मोटी है।

प्लेट जलरोधक कंक्रीट C25/30 से बनाई जाएगी।
बंजर (संरचनात्मक रूप से चुना गया।
पूरी सतह ऊपर और नीचे मैट्स Q257A से ढकी हुई (जोड़ 2 जाल से ओवरलैप्ड हैं)।
दरवाज़े के नीचे ऊपर 2 बार 12 मिमी IVS (L= Lw+ 1.0 मी)।
भारी दीवारों के नीचे और ऊपर 2 बार 10 मिमी IVS (रिंगैंकर)।

मेरे बींजर योजना के सवाल पर उन्होंने मुझे लिखा कि ऊपर दी गई जानकारी के साथ कोई भी कंक्रीट बनाने वाला प्लेट बना सकता है।
फिर भी मेरी मदद के लिए उन्होंने एक 60 पन्नों का स्टेटिक के लिए कंक्रीट निर्माण का विस्तार भेजा
सभी संभावित परिस्थितियों के साथ।

मुझे मात्र यह जानना है कि दूरी कितनी होनी चाहिए।
नीचे की मैट तक कंक्रीट की ढाल कितनी होनी चाहिए। ऊपर और नीचे की मैट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए।
ऊपरी कंक्रीट की ढाल खुद ही तय हो जाएगी। मैट और शालुंग के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए। क्या मैं रिंगैंकर के लिए गोल लोहे को मैट से जोड़ सकता हूँ।
16 सेमी प्लेट में इतना ज्यादा स्थान नहीं होगा। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?

घर में केवल बाहरी सहायक दीवारें हैं।

बहुत धन्यवाद
नोर्बर्ट
 

nordanney

10/01/2016 20:51:06
  • #2
क्या आप पूरी तरह से अकेले निर्माण कर रहे हैं, या आपके पास कारीगर हैं जो आपके लिए निर्माण कर रहे हैं? यदि कारीगर हैं, तो आपको किस-किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? यदि अकेले निर्माण कर रहे हैं, कंक्रीट डालना, रीइनफ़ोर्समेंट आदि, तो आपको यह वास्तव में पता होना चाहिए।
 

wpic

10/01/2016 22:05:13
  • #3
तुम इस तरह घर नहीं बना सकते। या तो आर्किटेक्ट का व्यवहार लापरवाही है या तुमने उसे गलत समझा है। तुम्हारे निर्माण कार्य के लिए आर्किटेक्ट के पूर्ण कार्यान्वयन योजनाएं + des Statikers. शामिल हैं। स्थैतिकी निर्माण आवेदन का हिस्सा है: बिना इस स्थैतिकी के निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, स्थैतिकी को कम से कम कंक्रिट और पुनर्बलन योजनाओं के निर्माण, साथ ही पूर्व-झुकी हुई पुनर्बलन लोहे की आपूर्ति के लिए स्टील और बेंडिंग लिस्ट बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये वही जानकारियां हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है और जिनकी तुमने मांग की है।

पूरी स्थिति बहुत ही अजीब है और किसी भी रूप में नियोजित निर्माण प्रक्रिया का विरोध करती है। 16 सेमी की फर्श प्लेट भी काफी कम माप की है। यदि तुम सफेद टंकी (Weisse Wanne) बनाना चाहते हो, तो उसमें जोड़ सीलिंग प्रोफाइल आदि भी शामिल होते हैं, अर्थात निर्माण से पहले और भी अधिक योजना कार्य करना आवश्यक है। मुझे डर है कि कुछ बुनियादी रूप से गलत हो रहा है। तुम्हें आर्किटेक्ट के कथन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और स्थैतिकी की सेवाएं, जैसा ऊपर वर्णित है, मांगनी चाहिए। उसके पहले आगे निर्माण न करें।
 

समान विषय
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
11.02.2015एकल परिवार के घर की लागत योजना जिसमें जमीन, अतिरिक्त लागत, वास्तुकार शामिल हैं32
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
11.10.2016आर्मिंग / सुदृढ़ीकरण दृश्य31
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
18.08.2017भूमि प्लेट तैयार - निर्माण पर्यवेक्षक अनुपस्थित20
18.08.2017भूमि कार्य और फर्श प्लेट के लिए पहली चालान देय25
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
06.09.2018हल्की ढलान पर एकल परिवार के घर के लिए बेसमेंट सहित फर्श प्लेट11
11.07.2019आर्किटेक्ट्स से पूर्व प्रश्न पूछने की संभावना23
17.08.2019बेस प्लेट - सुदृढीकरण स्टील बाहर निकल रहा है12
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
16.04.2020फ्लोर स्लैब को हिस्सों में ढालना?19
14.08.2020आलू के तहखाने - फर्श स्लैब - निर्माण25
17.10.2020बेस प्लेट बहुत बड़ी ढाली गई थी - अब इसे छोटा कर दिया गया है - क्या यह ठीक है?48
04.09.2021संरचनात्मक इंजीनियर परिक्षण स्वीकृति के लिए नहीं हैं, अब क्या?21
27.12.2021बेस प्लेट पेडेस्टल ऊंचाई मापन17

Oben