MarkusK8
26/11/2018 17:23:48
- #1
नमस्ते सभी को,
हम वर्तमान में अपने एकल परिवार के घर के निर्माण के लिए एक तैयार घर प्रदाता चुनने पर विचार कर रहे हैं, जो पूर्वनिर्मित स्टील कंकाल मॉड्यूल पर आधारित है।
निर्माता के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए कई फायदे होंगे:
बेशक मैं संशय में हूँ, क्योंकि अन्यथा इतने कम प्रदाता ऐसे विकल्प देते हैं और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि निर्माण में कोई बड़ा मूलभूत गलती छुपी न हो।
एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम ग्राहक के घर का निरीक्षण करते समय कोई स्पष्ट कमी (जैसे आवाज़ का अधिक फैलाव आदि) नहीं देख सके।
इसलिए सवाल यह है कि क्या कोई यहां उपयोग किए गए दीवार निर्माण की समीक्षा कर सकता है। वादा किया गया है कि यह KFW40 मानक होगा, जिसे मानक रूप से प्राप्त किया जाता है।
बाहरी दीवार (भीतर से बाहर) (U=0,091):
छत (फ्लैट छत अंदर से बाहर) (U=0,134):
फर्श (पॉइंट फाउंडेशन के ऊपर रखा गया, अंदर से बाहर) (U=0,132):
मेरी मूल्यांकन में मुख्य बात यह नहीं है कि क्या यह सबसे अच्छी संभव इन्सुलेशन है, क्योंकि हम इसे प्रभावित नहीं कर सकते और हमारे लिए KFW40 पूरी तरह पर्याप्त है, बल्कि यह देखना है कि क्या इसमें कोई जोखिम / नकारात्मक पहलू हैं, जो बाद में महंगे मरम्मत कार्यों का कारण बन सकते हैं।
किसी भी संभावित आलोचनात्मक प्रश्न जो निर्माता को इस निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है, वे भी मेरे लिए रुचिकर होंगे।
यहाँ कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं:
पहले से ही आपका बहुत धन्यवाद!
शुभकामनाएँ,
मार्कस
हम वर्तमान में अपने एकल परिवार के घर के निर्माण के लिए एक तैयार घर प्रदाता चुनने पर विचार कर रहे हैं, जो पूर्वनिर्मित स्टील कंकाल मॉड्यूल पर आधारित है।
निर्माता के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए कई फायदे होंगे:
[*]निर्माण स्थल पर बहुत कम समय लगेगा, जो हमारे वर्तमान निवास स्थान से काफी दूर है।
[*]इसी बजट में अधिक घर मिलेगा।
[*]आवश्यक गहरा नींव गड्ढा और मिट्टी के काम काफी सस्ता होगा, क्योंकि फाउंडेशन प्लेट की आवश्यकता नहीं होगी (पॉइंट फाउंडेशन संभव है) और घर का वजन तुलनात्मक रूप से कम होगा।
बेशक मैं संशय में हूँ, क्योंकि अन्यथा इतने कम प्रदाता ऐसे विकल्प देते हैं और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि निर्माण में कोई बड़ा मूलभूत गलती छुपी न हो।
एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम ग्राहक के घर का निरीक्षण करते समय कोई स्पष्ट कमी (जैसे आवाज़ का अधिक फैलाव आदि) नहीं देख सके।
इसलिए सवाल यह है कि क्या कोई यहां उपयोग किए गए दीवार निर्माण की समीक्षा कर सकता है। वादा किया गया है कि यह KFW40 मानक होगा, जिसे मानक रूप से प्राप्त किया जाता है।
बाहरी दीवार (भीतर से बाहर) (U=0,091):
[*]जिप्सम बोर्ड 12.5 मिमी
[*]OSB प्लेट 12 मिमी
[*]वर्बाऊव्हैंड 75 मिमी
[*]ISUM फोली
[*]जिंक
[*]Isopaneele F90 PIR (120 मिमी)
[*]जिंक
[*]हवा
[*]जिंक
[*]फैसाडेनवेर्खलुंग (60 मिमी)
[*]जिंक
छत (फ्लैट छत अंदर से बाहर) (U=0,134):
[*]जिप्सम बोर्ड 12.5 मिमी
[*]OSB प्लेट 12 मिमी
[*]इंस्टॉलेशन स्तर 50 मिमी
[*]ISUM फोली
[*]हवा
[*]PU फोम (100 मिमी)
[*]स्टील (2 मिमी)
फर्श (पॉइंट फाउंडेशन के ऊपर रखा गया, अंदर से बाहर) (U=0,132):
[*]पारकेट (14 मिमी)
[*]हार्ड फोम XPS (40 मिमी)
[*]MDF (20 मिमी)
[*]ISUM फोली
[*]जिंक
[*]PU फोम (120 मिमी)
[*]जिंक
मेरी मूल्यांकन में मुख्य बात यह नहीं है कि क्या यह सबसे अच्छी संभव इन्सुलेशन है, क्योंकि हम इसे प्रभावित नहीं कर सकते और हमारे लिए KFW40 पूरी तरह पर्याप्त है, बल्कि यह देखना है कि क्या इसमें कोई जोखिम / नकारात्मक पहलू हैं, जो बाद में महंगे मरम्मत कार्यों का कारण बन सकते हैं।
किसी भी संभावित आलोचनात्मक प्रश्न जो निर्माता को इस निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है, वे भी मेरे लिए रुचिकर होंगे।
यहाँ कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं:
[*]निर्माण स्थान: दक्षिणी बवेरिया
[*]छत पर एक फ्लैट सैटल छत लगाया जाएगा निर्माण अनुमति के लिए, जिसका और कोई कार्य नहीं होगा।
[*]एक विकेन्द्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम ताप पुनः प्राप्ति के साथ स्थापित किया जाएगा।
पहले से ही आपका बहुत धन्यवाद!
शुभकामनाएँ,
मार्कस