विद्युत केबल का क्रॉस-सेक्शन

  • Erstellt am 13/01/2012 00:58:02

Karsten 244

13/01/2012 00:58:02
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमारे घर की इलेक्ट्रिक पूरी तरह से नवीनीकृत की गई है। तार का माप 1 वर्ग है। अब एक अन्य "विशेषज्ञ" ने मुझे कहा कि मुझे कम से कम 1.5 लेना चाहिए था, ताकि जब मैं कई उपकरण चालू करूं तो सर्किट ब्रेकर काम में रहें। अब मैं असमंजस में हूँ और कृपया आपकी राय जानना चाहता हूँ।

सादर, कार्स्टेन
 

Micha&Dany

13/01/2012 06:40:46
  • #2


नमस्ते

मेरी जानकारी के अनुसार, 1² सामान्य गृह स्थापना के लिए निश्चित रूप से कम है। पारंपरिक रूप से 1.5² का उपयोग किया जाता है। बाद वाले के लिए 16A की सर्किट ब्रेकर लगानी होती है, जबकि 1² के लिए सर्किट ब्रेकर 10A (सर्किट ब्रेकर पैनल में B10A ऑटोमैट) होना चाहिए। चूल्हे (हर्ड) को आमतौर पर 2.5² के साथ जोड़ा जाता है।

कृपया अपने सर्किट ब्रेकर पैनल को देखें - अगर वहां 16A ऑटोमैट लगे हैं, तो यह बहुत खराब है! 1² केबल को 16A पर सुरक्षित करना ओवरहीटिंग कर सकता है और इससे आग लग सकती है!

इसके अलावा, यह भी निर्भर करता है कि केबल कैसे बिछाए गए हैं। क्या वे बस दीवार के अंदर सामान्य तरीके से लगाए गए हैं, या किसी पाइप का उपयोग किया गया है? किस प्रकार का केबल इस्तेमाल हुआ है? "सामान्य" NYM केबल? (यह केबल के आवरण पर मुद्रित होता है - अगर आपके पास कहीं केबल के टुकड़े पड़े हैं तो देख सकते हैं)

ऐसे केबल भी होते हैं जिनकी विद्युत धारण क्षमता अधिक होती है - लेकिन उनकी कीमत भी ज्यादा होती है...

वैसे - मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि 1² केबल गृह स्थापना में मंजूर भी है या नहीं...

संदेह होने पर किसी विशेषज्ञ / निरीक्षक से संपर्क करें जो मौके पर जाकर पूरी जांच कर सके, न कि इंटरनेट से अनुमान लगाएं...

शुभकामनाएं
माइखा
 

Karsten 244

19/01/2012 01:02:43
  • #3
नमस्ते और विस्तृत उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं सूचित करता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिशियन से फोन पर बात की जिसने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ 1.5 वर्ग मिलीमीटर के तार से लगाया गया है। 16A के फ्यूज भी लगे हुए हैं।
मेरे "विशेषज्ञ" ने एक पुराना मृत केबल देखा जो संभवतः 1.0 वर्ग मिलीमीटर का था और सोचा—क्योंकि वह अभी भी अच्छी स्थिति में था—कि यह एक नई Leitung है।

फिर से धन्यवाद उत्तरों के लिए, मैं अब फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और कुछ नया सीख भी गया हूँ।

सादर, कार्स्टन
 

JonnYWeeD

07/02/2012 14:01:11
  • #4
नमस्ते सभी को,

मैं इस मामले में थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश करता हूँ। 1mm² अब लंबे समय से उपलब्ध नहीं है, न ही Stegleitung के रूप में।
आम तौर पर Leitungquerschnitt पूर्व निर्धारित Sicherung के अनुसार तय किया जाता है:

आप एक Steckdose से 16A लेना चाहते हैं। यह पारंपरिक Schukosteckdosen की अधिकतम Stromstärke है। 16A सुनिश्चित करने के लिए मुझे Leitung की लंबाई के आधार पर Kabelquerschnitt की गणना करनी होगी (Schleifeninpedanz)। तो एक 3x1,5mm² Leitung अधिकतम 17m तक बिछाया जा सकता है अगर इसे 16A की लोडिंग करनी हो।
या तो आप एक छोटी Sicherung लेते हैं, जैसे 10A, तो दूरी लगभग 23m हो जाएगी, लेकिन तब Steckdose पर अधिकतम 10A ही मिलेगा। अगला विकल्प है Querschnitt बढ़ाना, यानी 2,5mm²। इससे अधिकतम लंबाई 25m तक हो सकती है।

इसलिए यह सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता कि 1,5mm² पर्याप्त है। यह वह न्यूनतम Leitungsquerschnitt है जो Hausinstallation के लिए Unterputz होता है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं जब कोई निपुण Heimwerker Baumarkt से NYM Leitung खरीदने की कोशिश करता है।

इसलिए Herd को 2,5mm² से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर निर्माता 20A Sicherung की सिफारिश करते हैं, यह अब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन Leitung की लंबाई के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए।
ध्यान दें: नए Öfen आमतौर पर सामान्य Schukostecker के साथ आते हैं। ऐसे में केवल वही Ofen उसी Sicherung (Steckdose) से जुड़ा होना चाहिए। यही बात Spülmaschinen पर भी लागू होती है।

और कृपया याद रखें कि 2007 के मध्य से जो भी Stromkreise Laienbereich में आते हैं उन्हें FI Sicherung से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह Heimwerker पर भी लागू होता है!

सबसे अच्छा होगा कि आप एक Eingetragenen Handwerksbetrieb को इस पूरे मामले को जांचने के लिए बुलाएं।

यह केवल एक बहुत ही संक्षिप्त और मोटा अवलोकन है! मामला कहीं अधिक जटिल है।

शुभकामनाएँ
JonnY
 

charlieboy

02/08/2013 23:15:25
  • #5
हैलो, मैं इस पुराने थ्रेड को फिर से उठाता हूँ क्योंकि यह गूगल पर केबल क्वर्सच्निट के लिए खोजने पर ऊपर आता है।

क्या कोई मुझे JonnY का 25m की अधिकतम लंबाई, 16A और 2.5mm² क्वर्सच्निट वाली गणना समझा सकता है? मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं 50m केबल लंबाई पर निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचता हूँ:

दिया गया:
क्वर्सच्निट 2.5mm²
50m केबल लंबाई अर्थात् 100m लीडर लंबाई
230V, 16A अर्थात् 3680W

इसके लिए मैं (Cu, 20°C) पर पहुँचता हूँ:
लीडर प्रतिरोध: 0.71 ओम
वोल्टेज ड्रॉप: 10.85 वोल्ट
हानि शक्ति: 165.47 वॉट
और साथ ही 95.28% दक्षता।

एक "विशेषज्ञ" ने मुझे बताया है कि 95% से अधिक सब कुछ ठीक होता है। क्या यह जानकारी गलत है?

स्पष्टीकरण या गणना के तरीके के लिए आभारी रहूंगा!
 

समान विषय
06.03.2018क्लिंकर या प्लास्टर? टिकाऊपन / दिखावट?19
30.01.2015नवीन निर्माण बाहरी मुखौटा क्लिंकर/पुट्ज़12
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
05.05.2016क्या Ikea Metod और ओवन को 50 सेमी की ऊंचाई पर लगाना संभव है?13
09.05.2017इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन: 3 विशेषज्ञ - 3 राय20
12.09.2019गैरेज में बिजली: सर्किट ब्रेकर बॉक्स, सर्किट, सॉकेट्स21
24.01.2018फर्श अभी भी बहुत गीला है या यह पहले से ही सामान्य है?27
02.08.2018श्वेरहाउस: दो मंजिलों के बीच प्लास्टर में दरार? क्या ऐसा है?27
16.09.2018पुराने भवन का अज्ञात सॉकेट - चूल्हे के लिए उच्च वोल्टेज?11
20.10.2018रसोई के उपकरण - चूल्हा, ओवन, माइक्रोवेव और जो कुछ भी आवश्यक हो!225
28.01.2019"नीचे" की ओर चूल्हे के लिए निकासी प्रणाली अच्छी है?13
01.02.2019राउफ़ासर वॉलपेपर की जगह खनिज प्लास्टर?23
19.07.2019टीजी पार्किंग स्थान: 230V सॉकेट और वॉलबॉक्स के लिए सबसे अच्छा स्थान11
10.12.2019खिड़की के अंदर की तरफ सॉकेट के लिए कितनी जगह चाहिए?21
15.04.2020निर्माण कंटेनर में फ्यूज बॉक्स कनेक्ट करें14
06.01.2021स्पॉटलाइट को सॉकेट से जोड़ना..?12
08.06.2021ओवन / चूल्हा - इंडक्शन, काला12
07.11.2021सुरक्षा बोर्ड से चूल्हा कनेक्शन तक किस प्रकार की वायरिंग की जरूरत होती है?13
03.12.2022घर के कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स को बंद करना?12
19.07.2024नई रसोई: पानी की पाइपलाइन दीवार पर लगाना23

Oben