ड्रेन पाइप इस्ट्रिच के नीचे नहीं है

  • Erstellt am 14/07/2019 17:14:01

M4rvin

14/07/2019 17:14:01
  • #1
हाय!
क्या नाली की पाइप (रसोई) असल में एस्त्रिच के नीचे नहीं होनी चाहिए? यह धातु की क्लेम्प भी स्पष्ट रूप से ऊपर दिख रही है! मैं अपनी टाइलें वहाँ कैसे डालूँ?





 

tomtom79

14/07/2019 17:39:15
  • #2
कोई सोया हुआ था! जाहिर है कि यह हो सकता है कि रसोई के अलमारियाँ इसे छिपा दें, लेकिन यह बहुत खराब लग रहा है।

गलती किसने की? बहुत कम स्ट्रिच डाला गया या इंसुलेशन या पाइप काटते समय गलती हुई?

मैं स्ट्रिच लगाने वाले से कुछ रुपये वापस मांगता अगर यह देखने में रसोई के पीछे छिप जाता।
 

M4rvin

14/07/2019 17:40:57
  • #3
मुझे कोई idea नहीं है कि वहाँ किसने क्या गड़बड़ की है, हम GU के साथ बना रहे हैं!

तो आमतौर पर यह एस्ट्रिक के नीचे होना चाहिए? तो क्या यह एक दोष है?
 

tomtom79

14/07/2019 17:48:44
  • #4
असल में हाँ, यहाँ तक कि इसे दीवार के साथ-साथ ले जाना भी एक कमी है क्योंकि इससे वहाँ के एस्ट्रिच कमजोर हो जाता है। लेकिन शायद कोई और आए जो इसे ज्यादा अच्छे से जानता हो।
 

danixf

14/07/2019 17:55:07
  • #5
यह तो बहुत ऊँचा है, है ना? अगर इसे नीचे नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत बड़ा है, तो जमीन को कुछ सेंटीमीटर ऊपर से तोड़ना पड़ता, ताकि पाइप नीचे आ सके। हमारे यहां भी ऐसा किया गया था... मैं अभी एक फोटो निकालता हूँ।
 

hampshire

14/07/2019 18:03:07
  • #6
बिना वहाँ की निर्माण संबंधी परिस्थितियों जैसे कि अन्य पाइपलाइनें या स्ट्रिच की मोटाई या पाइपलाइन ढलान की आवश्यकताएं आदि की जानकारी के, यहां कोई भी "अच्छा नहीं लग रहा" के अलावा कोई फैसला नहीं दे सकता। जब तक निकासी काम कर रही है और पाइप नजर में नहीं है, तब तक यह "समस्या" चर्चा के योग्य नहीं है। बस पूछताछ करें, शायद सच में कोई मजबूत वजह हो।
 

समान विषय
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
13.04.2017गोल्ड सैंड के साथ एस्ट्रिच17
22.03.2016विला में दोषपूर्ण पानी की पाइपें, क्या हर्जाना मिलेगा24
07.04.2016खामी?? चिपकाया हुआ तैयार पार्केट हर जगह नहीं चिपकता?!11
26.04.2016रसोई की निकासी / पाइपिंग के बारे में प्रश्न16
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
12.09.2016रसोई से बाहर पानी कनेक्शन - संभव है?39
05.04.2017सुपरगौ - पानी की पाइप का फटना, एस्ट्रिच गीला31
24.10.2016स्थानांतरण के बाद: अपार्टमेंट में खराब किया गया IKEA रसोई14
30.04.2017फर्श बहुत ऊंचा लगाया गया - जिसके कारण कमरे की ऊंचाई कम हो गई11
26.11.2017नई रसोई में इलेक्ट्रिक कुकटॉप और कोयला चूल्हा32
27.07.2018क्या किचन का माप कच्चा निर्माण के बाद अंदरूनी प्लास्टरिंग पूरी होने के बाद लिया जा सकता है?10
17.12.2024शावर क्षेत्र के बाहर एस्ट्रिच धसक गया है20
09.01.2025रसोईघर में विनाइल फर्श / बीम छत धसक गई / क्या इसे टाइल्स पर लगाऊँ?11

Oben