सभी को नमस्कार,

मुझे आपकी राय/सलाह की जरूरत है:

यह वस्तु एक Kfw70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2014 के अनुसार है। प्रदर्शन वर्णन के अनुसार इसमें Ug 0,7W/m²K वाली तीन-परत कांच लगाई जानी है। स्थापना के बाद मैं 2 खिड़कियों के फ्रेम पर निम्नलिखित पढ़ पाया: ESG 6/16ar/6ESG। दोनों खिड़कियां स्थिर कांच 1770 x 2300 मिमी हैं, आर्गन भरा हुआ पाँच-कैमरा फ्रेम बिना मध्य की तिल्लियों के।

बिल्डर और खिड़की निर्माता (दोनों वर्षों से साथ काम कर रहे हैं) से पूछताछ पर मुझे एक गणना (निर्माता के लोगो के साथ) मिली, जिसमें मैंने निम्नलिखित मान पढ़े:

Ug = 0,8W/m²K
Uf = 1,49W/m²K
Psi = 0,064 W/m²K
Uw = 1,00W/m²K

क्या दो-परत कांच के साथ Ug मान <1,1 W/m²K प्राप्त करना संभव है? प्रदर्शन वर्णन में तय मान और अधिक हीटिंग खर्च को भुलाकर, KFW70 मानक के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण विनियमन की गणना में खिड़कियों के लिए U = 1,0W/m²K (कांच और फ्रेम दोनों) मान्य किया गया है। क्या Kfw की ओर से प्रत्येक खिड़की के लिए कोई नियमानुसार निर्देश/मानक हैं या केवल कुल संरचना पर लागू होता है? इस घर के निर्माण के लिए KFW अनुदान भी मिला है! जांच होने पर क्या होगा?

यदि हमारे बीच कोई विवाद हो तो किसे स्वतंत्र संस्था के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? (जो KFW विशेषज्ञ यह गणना करता है, वह भी वर्षों से बिल्डर के साथ काम कर रहा है)

धन्यवाद।
 

andimann

22/05/2016 20:25:37
  • #2
हाय,

अगर मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ, तो Bauleistungsbeschreibung में 3 फाच Verglasung עם UG 0,7 लिखा है और अब 2 फाच עם UG 0,8 लगाई गई है?

क्या Kfw 70 पूरा होता है या नहीं यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है (हो सकता है कि यह अभी भी पूरा हो रहा हो, हालांकि 8 वर्ग मीटर खिड़कियां हैं लेकिन फर्क केवल 0,8 से 0,7 का है)।

अनुसार Vertrag तुमने 3 फाच और UG 0,7 का आदेश दिया है और भुगतान भी किया है, तो GU को यह सप्लाई करना होगा। मैं उसे विकल्प दूंगा: सही खिड़कियों के लिए बदलना या उन्हें वहीं रहने देना, लेकिन इन खिड़कियों की पूरी कीमत को 0 पर कर देना। यह उसके लिए बदलने से सस्ता होगा और तुम्हें दो खिड़कियां मुफ्त में मिलेंगी।
लेकिन शर्त यह है कि KFW 70 अभी भी पूरा हो रहा हो, नहीं तो बाद में तुम्हें समस्या होगी...

शुभकामनाएँ,

Andreas
 

ypg

22/05/2016 20:38:51
  • #3
बाकी के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता,
मैं तुम्हारी पहली पंक्तियाँ भी ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं...
2-परत कांच और Kfw70 एक-दूसरे को _नहीं_ ख़त्म करते हैं!
 

Elina

22/05/2016 21:10:01
  • #4
जहाँ तक मुझे पता है, Uf और Uw वही हैं (U Fenster और U Window)। कम से कम मुझे ऐसा बताया गया था। यह पूरे खिड़की का कुल मूल्य होगा और वहाँ 1.5 बिलकुल भी अच्छा नहीं है, और 1 भी विशेष रूप से अच्छा नहीं है। हमें अपनी मरम्मत में 10 साल पुरानी खिड़कियाँ जिनका Uw / Uf 1.5 था, हटानी पड़ीं ताकि हम KFW 100 तक पहुँच सकें। Ug 0.6 के साथ, ट्रिपल ग्लेइजिंग में Uf लगभग 0.8-0.9 होना चाहिए (फ्रेम के हिस्से के अनुसार, बड़ी खिड़कियों में कम मान निकलता है)।

ऊर्जा सलाहकार के अनुसार, KFW के लिए सिर्फ कोई मॉडल गणना प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक खिड़की के लिए बिल में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि उसका Uw मान क्या है। मुझे अब सभी खिड़कियों के लिए नई बिल मांगनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बिल पर यह नहीं लिखा था।

यदि वास्तव में 2-ग्लेइजिंग लगाई गई है जबकि 3-ग्लेइजिंग का ऑर्डर था, तो मैं खिड़कियाँ जरूर बदलवाऊँगा, क्योंकि KFW बाद में ज्यादा मूल्य होने की वजह से शिकायत कर सकता है (और यह अन्यथा एक कम प्रदर्शन होगा)। बिलों में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ लगा है। और यह फ्रेम की छाप से मेल खाना चाहिए।
 

daytona

22/05/2016 22:06:37
  • #5
सबसे पहले मेरे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या 2-गुना कांच में वास्तव में Ug 0.8 संभव है। क्योंकि अगर नहीं, तो वे मुझसे धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट के अनुसार मैंने केवल लगभग 1.1 के मान पाए हैं।
 

nordanney

22/05/2016 22:43:26
  • #6

Uf का मतलब Uframe = फ्रेम होता है।
Ug 1.0 से कम होना भी डबल ग्लेजिंग के साथ संभव है।
 

समान विषय
07.11.2013KfW70 दो संस्करणों में ... मदद चाहिए!10
27.02.2015चोरी रोधी खिड़कियाँ?33
03.06.2014आंतरिक सज्जा - खिड़कियाँ14
16.01.2018रंगीन खिड़कियों के लिए अतिरिक्त शुल्क यथार्थवादी है?19
18.06.2014निरीक्षक दोष निर्धारण, खिड़की स्थापना का निर्धारण10
18.05.2016खिड़कियों की व्यवस्था में मदद चाहिए!32
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
20.12.2019ट्रैफ्ज़ विंडो की कीमतें और अनुभव?14
26.01.2015दो कमरों के बीच खिड़की13
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
13.03.2015खिड़की की रेलिंग की ऊंचाई पर राय मांगी गई है30
08.10.2015KfW70 अब केवल हीट पंप के साथ?26
28.07.2018क्या आपने RC2 खिड़कियाँ लगवाई हैं?63
14.11.2016ध्वनि निरोधकता - सबसे कमजोर कड़ी? (खिड़कियाँ?)26
23.04.2018पैनोरमिक खिड़कियां - क्या खिड़कियों की कीमतें किफायती हैं?52
11.01.2019क्या 3-परत ग्लेज़िंग के बजाय 2-परत ग्लेज़िंग के लाभ हो सकते हैं?10
13.07.2020VSG 6 मिमी14
26.03.20241988 के घर की मरम्मत - खिड़कियाँ और मुख्य द्वार?15
29.03.2023नई इमारतों में 2 या 3 परत की कांच - 3 परत वाली कांच कथित रूप से बेकार खर्च है20

Oben