daytona
22/05/2016 19:55:07
- #1
सभी को नमस्कार,
मुझे आपकी राय/सलाह की जरूरत है:
यह वस्तु एक Kfw70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2014 के अनुसार है। प्रदर्शन वर्णन के अनुसार इसमें Ug 0,7W/m²K वाली तीन-परत कांच लगाई जानी है। स्थापना के बाद मैं 2 खिड़कियों के फ्रेम पर निम्नलिखित पढ़ पाया: ESG 6/16ar/6ESG। दोनों खिड़कियां स्थिर कांच 1770 x 2300 मिमी हैं, आर्गन भरा हुआ पाँच-कैमरा फ्रेम बिना मध्य की तिल्लियों के।
बिल्डर और खिड़की निर्माता (दोनों वर्षों से साथ काम कर रहे हैं) से पूछताछ पर मुझे एक गणना (निर्माता के लोगो के साथ) मिली, जिसमें मैंने निम्नलिखित मान पढ़े:
Ug = 0,8W/m²K
Uf = 1,49W/m²K
Psi = 0,064 W/m²K
Uw = 1,00W/m²K
क्या दो-परत कांच के साथ Ug मान <1,1 W/m²K प्राप्त करना संभव है? प्रदर्शन वर्णन में तय मान और अधिक हीटिंग खर्च को भुलाकर, KFW70 मानक के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण विनियमन की गणना में खिड़कियों के लिए U = 1,0W/m²K (कांच और फ्रेम दोनों) मान्य किया गया है। क्या Kfw की ओर से प्रत्येक खिड़की के लिए कोई नियमानुसार निर्देश/मानक हैं या केवल कुल संरचना पर लागू होता है? इस घर के निर्माण के लिए KFW अनुदान भी मिला है! जांच होने पर क्या होगा?
यदि हमारे बीच कोई विवाद हो तो किसे स्वतंत्र संस्था के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? (जो KFW विशेषज्ञ यह गणना करता है, वह भी वर्षों से बिल्डर के साथ काम कर रहा है)
धन्यवाद।
मुझे आपकी राय/सलाह की जरूरत है:
यह वस्तु एक Kfw70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2014 के अनुसार है। प्रदर्शन वर्णन के अनुसार इसमें Ug 0,7W/m²K वाली तीन-परत कांच लगाई जानी है। स्थापना के बाद मैं 2 खिड़कियों के फ्रेम पर निम्नलिखित पढ़ पाया: ESG 6/16ar/6ESG। दोनों खिड़कियां स्थिर कांच 1770 x 2300 मिमी हैं, आर्गन भरा हुआ पाँच-कैमरा फ्रेम बिना मध्य की तिल्लियों के।
बिल्डर और खिड़की निर्माता (दोनों वर्षों से साथ काम कर रहे हैं) से पूछताछ पर मुझे एक गणना (निर्माता के लोगो के साथ) मिली, जिसमें मैंने निम्नलिखित मान पढ़े:
Ug = 0,8W/m²K
Uf = 1,49W/m²K
Psi = 0,064 W/m²K
Uw = 1,00W/m²K
क्या दो-परत कांच के साथ Ug मान <1,1 W/m²K प्राप्त करना संभव है? प्रदर्शन वर्णन में तय मान और अधिक हीटिंग खर्च को भुलाकर, KFW70 मानक के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण विनियमन की गणना में खिड़कियों के लिए U = 1,0W/m²K (कांच और फ्रेम दोनों) मान्य किया गया है। क्या Kfw की ओर से प्रत्येक खिड़की के लिए कोई नियमानुसार निर्देश/मानक हैं या केवल कुल संरचना पर लागू होता है? इस घर के निर्माण के लिए KFW अनुदान भी मिला है! जांच होने पर क्या होगा?
यदि हमारे बीच कोई विवाद हो तो किसे स्वतंत्र संस्था के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? (जो KFW विशेषज्ञ यह गणना करता है, वह भी वर्षों से बिल्डर के साथ काम कर रहा है)
धन्यवाद।