क्या कंकाल बनाने वाले को स्टाइरोपोर/ईंट की दीवार के संक्रमण को काला रंग करना होगा?

  • Erstellt am 05/03/2018 22:28:41

Marchonisch

05/03/2018 22:28:41
  • #1
शुभ संध्या

आज मेरे यहाँ एक प्लास्टर लगाने वाला आया था, जो हमें बाहरी प्लास्टर बनाना था।

जब हम साथ में घर के चारों तरफ गए, तो उसने कहा कि हमारे कच्चे निर्माणकर्ता को Styropor से ईंट की दीवार (बाहरी तरफ) के संक्रमण वाले हिस्से पर पहले काला रंग लगाना होगा।

हम ढलान पर बना रहे हैं। हमारा तल मिट्टी में है।

बेटन की दीवारें काली रंग की हुई हैं और ऊपर बताए गए Styropor से ढकी गई हैं।

यह तार्किक लगता है, लेकिन कच्चे निर्माणकर्ता ने तुरंत कहा कि यह ज़रूरी नहीं है। वह तो कह रहा था कि काला बिटुमेन दीवार में घुस सकता है...

आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे भी आश्चर्य होता है कि दूसरे प्लास्टर लगाए वाले ने इस बारे में कुछ नहीं कहा।



 

Marchonisch

25/03/2018 12:07:24
  • #2
किसी के पास इस बारे में कोई विचार या राय है?
 

mertmk3

29/03/2018 13:19:45
  • #3
हमारे यहाँ बिटुमेन मोटी परत पहली ईंट की पंक्ति EG के ऊपर तक चलाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे परिमिति इन्सुलेशन और नॉपन बैन। इसके ऊपर फिर बिटुमेन मोटी परत के बिना चौड़ी ईंटें आती हैं।
 

Curly

29/03/2018 13:37:10
  • #4


हमारे यहाँ भी दूसरी ईंट की पंक्ति के ऊपर तक कोटिंग की गई थी, लेकिन अब नाम याद नहीं है, वह ग्रे रंग की थी।

सप्रेम
साबिने
 

Knallkörper

29/03/2018 14:04:18
  • #5


यह शायद एक वाटरप्रूफिंग स्लरी होगी।

विषय पर: पहली ईंट की पंक्ति के नीचे सतह का पानी प्रवेश करने से कैसे रोका जाए? वहाँ फर्श की प्लेट और दीवार के बीच एक वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन है। वर्तमान स्थिति में वह प्रभावी नहीं है।

तस्वीर के ऊपर बाएँ कोने में दीवार थोड़ी अनियमित दिख रही है। दीवार इंटरमीडिएट छत के ऊपर कितनी दूर तक फैली हुई है?
 

Benutzer 1003

29/03/2018 16:51:02
  • #6
हैलो फोरम,

धरणी से नमी के खिलाफ जलरोध को DIN 18195 और DIN 18533 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

इसके अनुसार, जलरोध को कम से कम 15 सेमी नियोजित अधिकतम जलस्तर (भूमि सतह) से ऊपर उठाना आवश्यक है। इसलिए, मैं इस सेवा को दोषपूर्ण मानूँगा।

उपरोक्त मानकों के अनुसार, जलरोध कार्यों के लिए एक विशेष विशेषज्ञ योजना (आर्किटेक्ट) बनानी होती है। क्या यह किया गया है?

यदि नहीं, तो यह पहली बार में एक योजना दोष माना जाएगा।

इसके बावजूद, कार्यान्वयन करने वाली कंपनी पर सूचना देने की जिम्मेदारी होती है। कंपनी को दोषपूर्ण योजना को पहचानकर अपेक्षित दोषों की सूचना देनी चाहिए थी।

यदि यह नहीं किया गया, तो यह एक कार्यान्वयन दोष माना जाएगा।

मैं स्थिति का दस्तावेजीकरण करूँगा और दोषों की विस्तार से शिकायत करूँगा। दोषों को सुधारने के लिए एक सप्ताह की अवधि पर्याप्त है। इसके बाद सुधार को अस्वीकार कर प्रतिस्थापन की धमकी दी जानी चाहिए।

मैं जलरोध के सही तरीके से लगाने तक कार्यों की आगे की प्रगति को अनिवार्य रूप से रोकने की सलाह दूंगा। बाद में सुधार कार्य कठिन या असंभव हो जाएगा।

जटिलता के कारण मैं संबंधित विशेषज्ञ को शामिल करने की सलाह दूंगा।

सादर,

क्रिस्टोफ
 

समान विषय
07.09.2012एक परत वाली ईंट का काम बनाम दो परत वाली ईंट का काम विद बाहरी थर्मल इंसुलेशन सिस्टम (WDVS)19
27.03.2014ऊपरी मंजिल की आंतरिक दीवारें ईंट-भित्ति की बजाय हल्के निर्माण की?12
04.08.2025घर की तस्वीरें बातचीत कोना - अपने घर की तस्वीरें दिखाओ!11892
08.09.2016दोहरी दीवार वाली ईंटनी में खिड़की का कनेक्शन / गिर्दा24
19.06.2018फाउंडेशन की जलरोधी तह गायब है - क्या कदम उठाएं?17
09.11.2019ध्वनि समस्या: क्या शोर दीवारों के माध्यम से आता है - बाहर की पलस्तर के माध्यम से?20
04.09.2017कंक्रीट फर्श के साथ गैराज को सील करना?21
18.10.2018अचल संपत्ति की स्वीकृति के बाद विभिन्न दोषों की दायित्व19
24.10.2018यहाँ किस प्रकार के तहखाने की बात हो रही है?20
04.04.2023क्या अधिक महंगा है? मसनरी या खिड़कियाँ?21
03.09.2019छत बक्से से दीवार तक के अन्तर को बंद करना चाहिए या नहीं?11
12.07.2023मंजिल तक खिड़कियों की बाहरी सीलिंग74
20.01.2020भूमि पट्टी पर बिटूमेन वेल्डिंग मेम्ब्रेन19
28.06.2020तहखाना निर्माण के लिए अनुबंध - ईंट का काम18
09.03.2021कच्चे निर्माण में दोषों के लिए भुगतान रोकना74
11.05.2021ध्वनि स्तर III के लिए कौन सी ईंट का काम उपयोगी है24
06.07.2021मेरी क्लिंकर फ़ासाद की सीलिंग16
03.06.2022इमारत निर्माण - फ्लोर हीटिंग मैनिफोल्ड के पीछे दीवार बंद/भरना14
23.06.2023संरचनात्मक अभियंता के हिसाब से अतिरिक्त लागत कितनी है?201
03.02.2025WU कंक्रीट - निर्माण चरण के दौरान संपीड़न30

Oben