डिंप्लेक्स हीट पंप सेटिंग्स

  • Erstellt am 11/10/2022 12:52:59

Tobibi

11/10/2022 12:52:59
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमने एक घर खरीदा है जिसमें Wärmepumpe है, इसलिए हमने सभी सेटिंग्स पुराने मालिकों से ही ले ली हैं। मैं अभी तक पूरी तरह से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मेरी बातों को हमेशा सवाल में लेना, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ आदर्श रूप से सेट नहीं है। मुझे एक साथ कई चीजें नोटिस हुई हैं या जो स्पष्ट नहीं हैं, देखते हैं कि क्या यह सब एक थ्रेड में फिट हो पाएगा। हमने Dimplex कंपनी की एक Wärmepumpe लगवाई है, एक LA17TU। बेसमेंट में एक Hydrotower HWK 332 Econ है Wärmepumpenmanager के साथ। अच्छा होगा अगर कोई इस सिस्टम को जानता हो।

पहला सवाल: विस्तृत सेटिंग्स में आप 2. Wärmeerzeuger (यानी Heizstab) के लिए एक सीमा मान सेट कर सकते हैं। हैंडबुक के विवरण में लिखा है "2. Wärmeerzeuger Wärmepumpe की माप के अनुसार तभी आवश्यक होता है जब एक निर्धारित सीमा तापमान के नीचे पहुंच जाए। 2. Wärmeerzeuger तभी चालू होता है जब तापमान सेट सीमा तापमान से नीचे हो।" सेट की हुई सीमा तापमान -5°C है। इसका मतलब यह होगा कि -5°C से नीचे हमेशा Heizstab चल रहा होगा, है ना? क्या यह बहुत अधिक नहीं है? -5°C पर तो Wärmepumpe अभी भी पर्याप्त काम कर सकता है, बिना Heizstab के उच्च उपभोग के। वहीं दूसरी ओर, हैंडबुक में सेटिंग रेंज "-20°C ... -5°C ... +20°C" दी गई है, जिसमें -5°C मोटे अक्षरों में लिखा है, जो इसे मानक मान जैसा दिखाता है।

दूसरा सवाल Heizkurve से संबंधित है। हैंडबुक में Heizkurve के ऑप्टिमाइजेशन का एक सेक्शन है। Wärmepumpe के अनुसार यह रिटर्न-आधारित नियंत्रित है। मेनू में आप Heizkreis की सेटिंग्स में "Temperaturfühler" के तहत "Vorlauf" या "Rücklauf" चुन सकते हैं। यहाँ "Vorlauf" चुना गया है। क्या यह उस बात के विपरीत नहीं है कि नियंत्रण Rücklauftemperatur के आधार पर होता है? शायद इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है।

Heizkurvenendpunkt भी मुझे उलझन में डाल रहा है। इंटरनेट के अनुसार यहाँ स्थानीय Normalaußentemperatur -14°C है। क्या Heizkurvenendpunkt वास्तव में केवल Normalaußentemperatur पर निर्भर करता है और निर्माण संबंधी स्थितियों पर नहीं? अगर मैं हैंडबुक की तालिका और कर्व को देखूं, तो NAT -14°C के लिए आवश्यक Rücklauftemperatur 28°C है, जो Heizkurvenendpunkt 29°C बनता है, जो डिवाइस पर सेट किया जाना चाहिए। घर का वास्तविक तापमान स्तर तब कर्व की पैरेलल शिफ्ट करके सेट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में सेट Heizkurvenendpunkt 45°C है। मैं इससे बड़ा बदलाव करने से पहले हिचक रहा हूँ, बिना यह जाने कि इससे क्या परिणाम होगा। क्या यहाँ किसी निर्माण संबंधी स्थिति का ध्यान रखना जरूरी हो सकता है?

सादर,
TObi
 

Tobibi

13/10/2022 08:37:14
  • #2
क्या इस बारे में किसी के पास कोई विचार है?
जो मुझे अभी तक ध्यान में आया है: इस साल हमने गर्मी मोड से वॉटरपंप को जगाने के लिए अपेक्षाकृत लंबा इंतजार किया, तब घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह काफी ठंड थी। कमरे का तापमान लगभग 17°C था, बाहर शायद 12°C, मुझे ठीक से याद नहीं है। जब मैंने बस ऑटो मोड पर सेट किया, जो कि सर्दियों के लिए मोड है, तो वह बिल्कुल नहीं चला, जब तक कि मैंने तापमान को गर्म की ओर स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ाया, तब जाकर कुछ हुआ।
अब स्थिति यह है कि फ्लोर हीटिंग सर्किट के लिए सेट पॉइंट (मैं 100% सुनिश्चित नहीं हूँ कि यह फीड या रिटर्न दिखा रहा है, तर्कसंगत होगा रिटर्न?) उदाहरण के लिए 28°C पर सेट है। एक बार इस सेट पॉइंट तक ही हीटिंग होती है और फिर वॉटरपंप फिर से बंद हो जाता है, वास्तविक तापमान समय के साथ काफी गिर जाता है, लगभग 20°C तक, अर्थात पानी जो कि सेट पॉइंट से काफी नीचे है, वह पाइपों के माध्यम से पंप किया जाता है। फिर एक हीटिंग साइकिल आने में काफी समय लगता है जो सेट तापमान तक हीटिंग करता है। क्या यह समझदारी है? मुझे नहीं लगता। घर का तापमान सही है।
 

Matthias45

13/10/2022 15:40:34
  • #3
हिस्टेरेसिस वहाँ बहुत ज्यादा सेट की गई होगी! मेरे घर में मेरे पास खुद एक Dimplex li9tu चल रही है। अब तक मेरे यहां कभी भी अतिरिक्त हीटस्टाब का उपयोग नहीं किया गया! मेरे यहां उपयोग का पानी भी 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होता है और हीटिंग पानी अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस होता है जब बाहर -20 डिग्री सेल्सियस हो। अगर तुम्हें मन है तो हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं।
 

KingJulien

13/10/2022 15:41:00
  • #4
सामान्यतः:
मैं तुम्हारा हीटर नहीं जानता। तुम्हें इसके बारे में पढ़ाई करनी होगी। सामान्यतः निर्देशिका में (कारिगरों के लिए भी, यदि उपलब्ध हो!) बहुत कुछ बताया होता है।
इसके अलावा सब कुछ हाइड्रॉलिक सिस्टम पर निर्भर करता है। समायोजन किया? EER निष्क्रिय/लगातार खुला है? ÜSV - यदि मौजूद हो - बंद है?

बस कोशिश करो। क्या होना चाहिए? अगर दो हफ्ते तक - 10 डिग्री है और कंप्रेसर काम नहीं कर पाता, तो तुम बस फिर से चालू कर दो।
अर्थात हीटिंग रॉड को निष्क्रिय करो।

मैं 100% रिटर्न फ्लो पर चलता हूँ, मुझे ये ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि ये धीमा नियंत्रित मान है।
इसे भी बस आज़माओ।

मुझे भी। क्या इससे ढलान निर्धारित होती है? यदि हाँ: बस कोशिश करो। यह केवल बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो सकता है। तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी होगी। देखो, समझो, पुनः समायोजित करो।

सामान्यतः लंबे हीटिंग चक्र ही वांछनीय होते हैं। इसके लिए एक धीमा नियंत्रण चाहिए।
नुकसान यह है कि यदि बहुत धीमा हो, तो तुम्हें इनडोर तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव मिलते हैं।
यहाँ तुम्हें अपने लिए सही सेटिंग खोजनी होगी।
 

Fuchur

15/10/2022 22:57:00
  • #5

45°C बहुत अधिक है। मेरे पास एक Dimplex सोले-हीट पंप है और मेरे यहाँ तापक्रम कर्व एंडपॉइंट 32°C पर सेट है। एंडपॉइंट और समानांतर स्थानांतरण के बीच तालमेल को परीक्षण करना होता है, लेकिन मैनुअल में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि कौन सी परिस्थिति में किस मान को बदलना चाहिए।

हीटिंग रॉड को बंद करें और देखें क्या होता है। अगर हीट पंप वास्तव में कभी नहीं संभाल पाता, तो वह मैन्युअली 1 मिनट में फिर से चालू किया जा सकता है।

रिटर्न नियंत्रण सामान्यतः सही होता है। शायद आपकी इस अवलोकन का कारण यह है कि कोई या बहुत कम (हीटिंग सर्किट) पंप का प्री-टाइम सेट किया गया है।
 

Tobibi

16/10/2022 07:58:09
  • #6
उत्तर के लिए धन्यवाद।
खुशी से बातें करें।
मैंने अब कर्व के अंतिम बिंदु को 30°C पर सेट किया है। हालांकि, फिलहाल बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए ज्यादा टेस्ट करना संभव नहीं है। एक दूसरा छोटा हीटिंग सर्किट भी है, जिसमें कुछ हीटिंग रेडिएटर लगे हैं, वहां मैंने अंतिम बिंदु भी कम कर दिया है।
मैंने दूसरे हीटिंग जनरेटर का सीमा मान -15°C पर सेट किया है, तो अगर यही सेटिंग है कि हीटिंग स्टिक कब चालू होती है, तो अब उसे बहुत कम ही चालू होना चाहिए।

मुझे यह कहना चाहिए कि हमारे पास 80 के दशक का एक बड़ा घर है, जिसमें 200 वर्ग मीटर का रहने का क्षेत्र है, जो उस समय की तरह खराब इन्सुलेटेड है। पिछले कुछ वर्षों में 12,000 kWh हीटिंग विद्युत का उपभोग हुआ है।
मैं इन्सुलेशन सुधारने पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हीटिंग सेटिंग्स से भी बचत हो सकती है।
 

समान विषय
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
25.06.2021डिम्प्लेक्स SI8TU सोल-हीट पंप - अजीब व्यवहार15
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
22.01.2024एयर-टू-वाटर हीट पंप के परिचालन खर्च, खपत और डीफ्रॉस्टिंग16
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72

Oben