घर कनेक्शन बिजली/गैस/पानी के माप

  • Erstellt am 28/12/2018 12:34:53

M4rvin

28/12/2018 14:06:10
  • #1
ठीक है, तो फिर अगले साल ही आवेदन करें! धन्यवाद!
 

blackm88

02/01/2019 22:29:47
  • #2
विद्युत कनेक्शन की नियमावली आपूर्ति करने वाले की TAB और नेटवर्क ऑपरेटर के आपके आवेदन द्वारा निर्धारित होती है। उपकरणों और आवश्यकताओं के अनुसार आपको अधिकतम सुरक्षा दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अधिक संख्या में वॉटर पंप वाले उपकरण होते हैं और एक ऑटो चार्जिंग स्टेशन का भी आवेदन करना पड़ता है। ऐसी एक Powerwall पूरे रास्ते की बिजली बंद कर सकती है।

पानी Qn=2.5 होगा, एक पूरी तरह से सामान्य पानी कनेक्शन मानक आधार शुल्क के साथ। सिवाय इसके कि आपके पास 20 मीटर का पूल हो और 3 बार सप्ताह में x क्यूबिक मीटर से फिल्टर धोने पड़ें....

गैस?! कोई जानकारी नहीं।
 

Tom1607

03/01/2019 05:40:58
  • #3
सामान्य हाउसबॉक्स का कनेक्शन 50A होता है (आवेदन किया जाएगा), मीटर सुरक्षा फिर 35A होगी, निर्माण के लिए मैं 63A मीटर सुरक्षा करूंगा इसलिए 80A के लिए आवेदन करें।
 

Domski

03/01/2019 09:10:03
  • #4
पानी और गैस के लिए मैं न्यूनतम मानक लूंगा (तुम्हारे पास "सिर्फ" 120 वर्ग मीटर आवास क्षेत्र है! बिजली के लिए शायद 63A पर ओवरकरंट प्रोटेक्शन (80A) बढ़ाना, अगर अधिक कीमत कम हो। कीवर्ड इलेक्ट्रिक कार। वॉल बॉक्स सामान्य 50A कनेक्शन पर भी चलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास दो हैं, तो तुम्हारा कनेक्शन डाउन नहीं होगा। इसे मैं उस अधिक कीमत पर निर्भर करूँगा, जो प्रदाता इसके लिए मांगता है। अधिकांश बार बिल में निर्माण शुल्क भी शामिल होता है, जो जल्दी चार अंकों तक पहुंच सकता है। बस एक बार फिर पूछ लेना।
 

benediktr

16/02/2019 23:49:09
  • #5
और पानी के लिए समष्टि प्रवाह VR / उच्चतम प्रवाह VS क्या है

उच्चतम प्रवाह Vs, समष्टि प्रवाह Vr से गणना किया जाता है। इसे DIN 1988 के अनुसार उपयोग इकाइयों NE में विभाजित किया जाता है। एक NE जैसे कि रसोई, बाथरूम या घर की देखभाल कक्ष हो सकता है। इसे एक सूत्र में लगाकर Vs प्राप्त होता है।

यह आवास निर्माण या बड़े निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण है। एक अलग परिवार के घर के आकार के निर्माण कार्य में 32 मिमी बाहरी व्यास वाला PE-x ट्यूब पर्याप्त होता है।
 

Dr Hix

17/02/2019 10:04:21
  • #6


आपको पहले यह विचार करना होगा कि आप बाद में अपने गैस कनेक्शन के माध्यम से कौन-कौन से उपकरणों को संचालित करना चाहते हैं और क्या ये उपकरण एक साथ चलेंगे।

उदाहरण के लिए, एक आधुनिक ब्रेन्वर्ट थर्म (Brennwerttherme) 15 KW कनेक्शन शक्ति के साथ काम कर सकता है।
लेकिन यदि आप अन्य उपकरण भी चलाना चाहते हैं, तो आपको उनके खपत को देखना होगा।

- गैस-कामिन: 4- 10 KW
- गैस-चूल्हा: लगभग 15 KW
- प्राकृतिक गैस कनेक्शन वाला ग्रिल: 10 - 40 KW (आकार और बर्नर की संख्या के अनुसार)
- प्राकृतिक गैस कनेक्शन वाला हीटिंग रिफ्लेक्टर: 7- 15 KW

अगर हम मानते हैं कि आप गहरे सर्दियों में ग्रिल नहीं करते (ऐसे अजीब लोग भी होते हैं), लेकिन चूल्हा और कामिन गैस से चलते हैं, तो आपको 40 KW का कनेक्शन चाहिए होगा (15+10+15)
 

समान विषय
08.01.2013चिमनी के साथ एयर हीट पंप, जल-वाहक चूल्हा, गर्म पानी हीटिंग26
18.06.2016टाइल के आकार के कारण अतिरिक्त मूल्य?20
12.01.2012भू-ताप पंप, सौर और चिमनी हीटिंग के रूप में?15
05.03.2014गैस कंडेनसिंग बॉयलर या जल वाहक चिमनी के लिए LW हीट पंप?18
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
25.08.2015इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए अतिरिक्त लागत33
30.08.2015हीट रिकवरी के साथ चिमनी10
03.12.2015एयर सोर्स हीट पंप और जल संवहक चिमनी का संयोजन14
30.03.2016अंडरप्रेशर वॉचर / चिमनी 4 पा36
16.03.2016Kamin 01.04.16 से KFW 55 में अब अनुमति नहीं है?19
18.03.2016चिमनी के ऊपर भूरे धब्बे10
24.04.2016KFW70 गैस कंडेनसिंग बॉयलर + सोलर गर्म पानी + चिमनी के साथ10
15.05.2016वाटर जैकेट वाले चिमनी के साथ अनुभव34
30.06.2016KFW 55 घर के लिए चिमनी22
22.11.2016चिमनी अंदर या बाहर?22
21.03.2017चिमनी और कार्बन मोनोऑक्साइड29
12.12.2017चिमनी और टेलीविजन के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए?11
17.02.202113 वर्ग मीटर बड़ा घर 30,000 यूरो अतिरिक्त कीमत35
23.06.2023संरचनात्मक अभियंता के हिसाब से अतिरिक्त लागत कितनी है?201

Oben