Iivenh0 16/10/2020 13:28:37#1क्या इसका संबंध ओवरप्रेशर वाल्व से हो सकता है? पिछले तकनीशियन के दौरे में उसने वाल्व को काफी हद तक खोला था।
क्या इसका संबंध ओवरप्रेशर वाल्व से हो सकता है? पिछले तकनीशियन के दौरे में उसने वाल्व को काफी हद तक खोला था।
DDaniel-Sp 16/10/2020 13:33:26#2तब शायद तुम्हें हीटिंग मोड में डीफ्रॉस्ट करने में भी समस्या होती। क्या तुम DTA उपलब्ध करवा सकते हो?
Iivenh0 16/10/2020 13:42:36#3 फिर शायद आपको हीटिंग मोड में डीफ्रॉस्टिंग के दौरान भी समस्या होगी क्या आप एक DTA उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, लिंक निजी संदेश के माध्यम से आएगा
फिर शायद आपको हीटिंग मोड में डीफ्रॉस्टिंग के दौरान भी समस्या होगी क्या आप एक DTA उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, लिंक निजी संदेश के माध्यम से आएगा
DDaniel-Sp 16/10/2020 14:00:21#4DTA के अनुसार अवतलन वाल्व खुला नहीं है। लेकिन हीटिंग मोड में यह काम करता है। वहां एक तकनीशियन की जरूरत है। निर्माता से पूछो।
DTA के अनुसार अवतलन वाल्व खुला नहीं है। लेकिन हीटिंग मोड में यह काम करता है। वहां एक तकनीशियन की जरूरत है। निर्माता से पूछो।
Iivenh0 16/10/2020 14:42:49#5ठीक है। सुपर। शानदार विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद! क्या मेरी वाणस्पतिक गर्मी पंप में और भी कोई बिंदु हैं जिन्हें अलग से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए ताकि यह अधिक कुशलता से चल सके?
ठीक है। सुपर। शानदार विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद! क्या मेरी वाणस्पतिक गर्मी पंप में और भी कोई बिंदु हैं जिन्हें अलग से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए ताकि यह अधिक कुशलता से चल सके?