CTA Aeroheat हीट पंप सेटिंग्स सुधार के लिए

  • Erstellt am 15/10/2020 11:59:56

ivenh0

15/10/2020 11:59:56
  • #1
हाय सभी को,

मैं भी अपनी वॉटर पंप की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करना चाहूंगा। इसके लिए यहाँ वर्तमान सेटिंग्स हैं:









गर्म पानी 47°C पर सेट है, सर्कुलेशन सुबह 3 घंटे और शाम को 4 घंटे के लिए। सर्कुलेशन 5 मिनट चालू, 55 मिनट बंद।

विशिष्ट प्रश्न:
- हमें बार-बार त्रुटि 724 आती है (टेम्पडिफ़ आबताउ >15k)। तकनीशियन ने कहा कि मुझे ÜV को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हीटिंग सर्किट में ऊर्जा आबताउ के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या यह बात सही है? यह समस्या और किन कारणों से हो सकती है?
- बाथरूम में फ्लो दर कम है और वहाँ नली/m2 की मात्रा सबसे कम है। मैं वहाँ फ्लो दर कैसे बढ़ा सकता हूँ?

सभी स्टेलान्ट्राइब पूरी तरह खुले हुए हैं। हीटिंग सिस्टम UG में है, और समस्या वाला बाथरूम OG में, वितरक में अंतिम सर्किट पर है।

सलाह के लिए मैं आभारी रहूँगा।

Ivenh0
 

Daniel-Sp

15/10/2020 13:40:14
  • #2
वॉरमपंप मॉडल कौन सा है?
फ़ुटबोडेनहीज़ुंग में प्रवाह दर क्या है?
किस तरह का घर है?
 

Daniel-Sp

15/10/2020 13:47:30
  • #3
- हमें बार-बार त्रुटि 724 (Tempdiff abtauen >15k) मिलती है

यह अक्सर कुल वॉल्यूम फ्लो के बहुत कम होने का संकेत देता है।
 

ivenh0

15/10/2020 14:08:19
  • #4


वॉर्म पंप CTA LWA12 है HDT9 के साथ
प्रवाह दर लगभग 2,000L/h है
घर कुल 309m² का है, जिसमें लगभग 230m² तापित रहने योग्य क्षेत्र है, अन्य 25m² अप्राप्य रहने योग्य क्षेत्र है और बाकी अप्राप्य उपयोग क्षेत्र है (इन्सुलेटेड बिल्डिंग खोल के बाहर, लेकिन फिर भी सीधे तहखाने में जुड़ा हुआ, गैराज और कार्यशाला)

UG:
ऑफिस - 227m (132 + 95m) - 21.3m² - 1.8L/min, 1.9L/min
गलियारा - 92m - 11.6m² - 1.9L/min
बाथरूम - 60m - 4.8m² - 0.5L/min (पूरा खुला नहीं)
वाशरूम - 120m (70 + 50m) - 9.5m² - 0.9L/min, 1L/min (पूरा खुला नहीं)
तकनीकी कक्ष - फुटफ्लोर हीटिंग नहीं - 9.9m²
कार्यशाला - फुटफ्लोर हीटिंग नहीं - 10.8m²
संग्रह - फुटफ्लोर हीटिंग नहीं - 8.5m²

EG:
रहना - 205m (103 + 102m) - 21.5m² - 1.9L/min, 1.8L/min
रसोई/ भोजन - 232m (82 + 95 + 55m) - 36.5m² - 2L/min, 1.6L/min, 2.3L/min
मेहमान/ ऑफिस - 161m (84 + 77m) - 13.3m² - 2L/min, 2.1L/min
गलियारा - 122m (60 + 62m) - 13.1m² - 2L/min, 2.1L/min
बाथरूम - 62m - 6.4m³ - 2L/min
भोजन कक्ष - फुटफ्लोर हीटिंग नहीं - 3.3m²

OG:
बच्चा उत्तर - 187m (102 + 85m) - 16.8m² - 1.2L/min, 0.7L/min (पूरा खुला नहीं)
गलियारा - 41m - 7.9m² - 1L/min (पूरा खुला नहीं)
बच्चा दक्षिण - 197m (90 + 107m) - 18.8m² - 1L/min, 1.1L/min
माकपेशी - 135m (65 + 70m) - 13.5m² - 0.2L/min, 0.7L/min (दोनों पूरा खुला नहीं)
सोने का कमरा - 164m (75 + 89m) - 14.7m² - 0.6L/min, 1L/min
बाथरूम - 111m (45 + 66m) - 14.6m² - 0.8L/min, 0.6L/min
 

Daniel-Sp

15/10/2020 14:17:52
  • #5
होमपेज पर मुझे नहीं मिलता...
 

ivenh0

15/10/2020 14:29:32
  • #6

CTA AH CI 12a
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
30.04.2019सहवासीय अपार्टमेंट में हीट पंप के लिए अतिरिक्त लागत विवरण12
02.08.2019सैनिटरी और हीट पंप की लागत31
05.12.2019हीट पंप - गर्म पानी की तैयारी14
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12

Oben