नमस्ते सभी को,
मैं एक REH बनवाना चाहता हूँ और अपनी स्वयं की मेहनत से एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करने का इरादा रखता हूँ।
मेरा योजना है, 75 मिमी की वेंटिलेशन पाइप को कंक्रीट छत में डालवाना और बाकी के हिस्से बाद में स्वयं स्थापित करना।

जल्द ही बेसमेंट की दीवार में वेंटिलेशन वेंट और बाहरी वायु और निकास वायु के लिए आउटलेट की स्थिति देना आवश्यक है।
मैंने निम्नलिखित वेंटिलेशन सिस्टम की योजना बनाई है - कृपया संलग्न देखें।

1. वेंटिलेशन पाइप वितरक तक 20 मीटर तक लंबा हो सकता है। क्या वितरकों और वेंटिलेशन डिवाइस के बीच की लंबाई के लिए भी कोई सीमा है?
यहाँ कौन सी पाइपें उपयोग की जाएंगी (160 मिमी) - फोम की या धातु की?
2. बेसमेंट की दीवार में पाइप कैसे सीलबंद की जाती है? क्या केवल एक एयर शाफ्ट इंस्टॉल करना पर्याप्त होगा?
3. योजना में आप क्या बदलाव करेंगे?

छत में 125 मिमी के वेंट वेंट्स।
घर में एक बिस्मेंट, दो पूर्ण मंजिल और एक स्टैफेल मंजिल (फ्लैट छत) है जिसमें एक छत की छत है।
बाहरी दीवारें योंटॉन्ग की बनी हैं और 36.5 सेमी मोटी हैं।

बहुत धन्यवाद।
 

Tolentino

18/06/2021 22:28:30
  • #2
अगर तुम खुद से काम करने में सक्षम हो - ठीक है...
लेकिन कम से कम योजना किसी TGA विशेषज्ञ से बनवाओ।
Google पर Ingenieurbüro Heckmann खोजो, वह तुम्हारे लिए इसे कम खर्च में करेगा।
 

i_b_n_a_n

18/06/2021 22:34:52
  • #3
या विकल्प के रूप में कंट्रोल्ड-वोनरौमल्युफ्टुंग निर्माता से गणना करवा सकते हैं (ऐसा उन्होंने सुनने में कहा है) जैसे हेलिओस आदि से संपर्क करें। हमारे पास भी स्टैंडर्ड 75er पाइप्स हैं (हरे रंग के) और 125er वेंटिल भी हैं। हमने केवल एयर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर खुदाई में ही लगाया है।

हमारे यहां 125er विकेल्फाल्जरोहे कंट्रोल्ड-वोनरौमल्युफ्टुंग डिवाइस से वेंटिल डिस्ट्रीब्यूटर तक लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि कंट्रोल्ड-वोनरौमल्युफ्टुंग डिवाइस से बाहर (फॉर्टलुफ्ट / जूलुफ्ट) जाने वाले पाइप्स अक्सर "शीतलित पाइप" के रूप में बनाए जाते हैं ताकि संघनन की समस्या न हो। वे अभी हमारे यहां स्थापित नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।
 

domino649

19/06/2021 00:39:43
  • #4
मैंने इसे Selfio.de और HomePerfect से गणना करवाई है। यह मुफ्त और सहायक है, आपको वायु मात्रा की गणना, उपयुक्त वायु परिसंचरण उपकरण और सभी सामग्री की सूची, प्रति चैनल/निष्कासन वायु मात्रा का विभाजन मिलता है। लेकिन योजना मेरी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। मेरी इच्छित योजना को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है - यह जानकारी मुझे नहीं मिली है। उदाहरण के लिए, मैंने वेंटिलेशन पाइप के शाफ्ट को वेंटिलेशन उपकरण की स्थापना स्थल से दूर रखा है (वहां यह ऊपरी मंजिलों में कम परेशान करता है) - कम से कम 6-7 मीटर दूर। मुझे नहीं पता कि यह कितना बुरा है। 160 पाइप में दबाव हानि कितनी होती है? क्या यहाँ अधिकतम लंबाई के लिए कोई सलाह है? सबसे अच्छा होगा कि मैं वेंटिलेशन उपकरण को और कोने में रख सकूं। आप कैसे बेसमेंट की दीवार में ड्रिलिंग करते हैं? 160 फोम पाइप के लिए 20 सेमी फिटर पाइप? और बाहरी हिस्से को कैसे सील करते हैं?
 

Strahleman

19/06/2021 08:00:55
  • #5
एक आम आदमी के रूप में वितरक से वेंटिल तक पाइप लगाना एक आसान काम है, जिससे कुछ मोंटियर घंटों की बचत हो सकती है। लेकिन कृपया इलेक्ट्रिशियन की मदद करें और पाइप्स को छत के पार न डालें। वरना इलेक्ट्रिशियन के लिए यह एक बवाल बन जाएगा। पाइप्स को किनारे से साफ-सुथरे तरीके से लगाना सबसे अच्छा समाधान है। साथ ही वितरक से लाइटिंग की तारें ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 75ee रूंडरोहर के लिए अधिकतम लगभग 13 मीटर कहा जाता है। खासकर ऊपरी मंजिलों में पाइप की लंबाई बचाने के लिए, आप सोच सकते हैं कि क्या आप खिड़कियों के सामने फर्श आउटलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं।

मैं उन बेडरूम में जहां दो लोग सोते हैं, वहां निश्चित रूप से 2 सुलूशन पाइपें वेंटिल से जोड़ने की सलाह दूंगा। प्रति व्यक्ति लगभग 20m³/h हवा खपत मानी जाती है। और 40m³/h आवाज़ में महसूस की जा सकती है। मैं यह भी पूरी तरह से नहीं समझता कि "रसोई" में दो बार हवा निकाली क्यों जाती है। क्यों एक एग्जॉस्ट वेंटिल को दो बार उपयोग नहीं किया जाता?

अन्यथा सामान्य नियम: वेंटिल्स को सोफे, बिस्तर और कार्यस्थलों से दूर रखें।

बाहरी Kellerdurchführungen की सीलिंग के लिए Hauff या Doyma रिंगरूमडिक्सटुंगन उपलब्ध हैं। पहले वाले Heim Baustoffe या इसी तरह की दुकानों में काफी सस्ते मिल जाते हैं। Kellerdurchführung से वेंटिलेशन मशीन तक की पाइपें Isorohre और flexible Schalldämpfer होती हैं। वेंटिलेशन मशीन से वितरक तक आमतौर पर Wickelfalzrohr और Schalldämpfer होते हैं। लेकिन अंत में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में लचीलापन होता है।

वितरक चैनल की स्थिति ऐसा चुनी जानी चाहिए कि वह घर के केंद्र में हो और वहां से सभी वेंटिल आसानी से पहुंची जा सकें। इससे मेहनत और पाइप की लंबाई दोनों में बचत होती है।
 

Martial.white

19/06/2021 08:04:13
  • #6
छतें कितनी मोटी होती हैं।
कर्षित कंक्रीट या तैयार पार्ट्स?

फिलीग्रान छतों में 75 मिमी की मोटाई शायद बहुत ही कसी हुई फिट होती है, या शायद स्टील की छड़ों के नीचे बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाती।
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
12.06.2015लेकिन एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें?54
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
17.12.2015आपने अपने नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए कितना भुगतान किया?16
29.07.2017स्वयं नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन इंस्टॉल करें, समय सारिणी का पालन करें, लागत?63
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
23.10.2016नियंत्रित आवासीय वायु संचार प्रणाली में वायु पूर्वतापनीकरण के अनुभव?10
10.09.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम के लिए तैयारी14
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
18.12.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना / डिजाइन - अधिकतम पाइप लंबाई12
10.08.2020बैंगलो में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: क्या छत को झुकाना आवश्यक है?23
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
04.02.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन नली कहाँ लगानी है?17
12.04.2020अटारी में नियंत्रित आवासीय हवा परिसंचरण के लिए पृथक सूखी दीवार कक्ष26
15.10.2020नई निर्माण: नियंत्रणित आवासीय वेंटिलेशन पाइपिंग के लिए फर्श संरचना / छत की मोटाई10
10.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता - कौन से अनुशंसित हैं और कहाँ योजना बनाएं?17
14.12.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (ताप पुनःप्राप्ति) + एयर वेल + निष्कासन हुड और "स्वतंत्र" चिमनी15
15.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के वेंटिलेशन पाइप ढलान वाली छत के माध्यम से लगाना12
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60

Oben