DIN 18105- के कारण, तकनीक के मानकों और कानून के बीच संबंध के बारे में BGH ने 14.05.1998 के एक निर्णय – VII ZR 184/97 में DIN 820 के संदर्भ और उद्देश्य के अनुसार निर्णय दिया: DIN मानक कानूनी मानक नहीं हैं, बल्कि अनुशंसात्मक प्रकृति वाले निजी तकनीकी नियम हैं। वे तकनीक के स्वीकृत नियमों को दर्शा सकते हैं या उनसे पीछे रह सकते हैं।
DI-मानकों में सुरक्षा तकनीकी निर्धारणों के मामले में यह एक वास्तविक अनुमान होता है कि वे सही ढंग से लागू हुए हैं, अर्थात् वे "प्रशंसित तकनीक के नियम" हैं। इसलिए अब प्रश्न यह होगा कि क्या एक खाली नली सुरक्षा तकनीकी दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि अन्यथा इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं (मैं!) निश्चित रूप से टेलीकॉम लाइनों के मामले में इसे नकारूंगा, जो कि DIN द्वारा मांगे गए तत्वों जैसे ओवरवोल्टेज सुरक्षा या FI के विपरीत है। इसलिए यह इलेक्ट्रिशियन के लिए इसे उपयोग करना अनिवार्य नहीं है- जब तक कि यह स्पष्ट रूप से सहमति में न हो।
तो इलेक्ट्रिशियन से बात करें और उसी अनुसार योजना बनाएं। लेकिन कृपया ध्यान दें कि आप बहुत तंग रेडियस और बहुत अधिक मोड़ नहीं उपयोग कर सकते, अन्यथा आप बाद में कुछ भी बदल नहीं पाएंगे (जैसे CAT-7 के लिए न्यूनतम मोड़ त्रिज्या लगभग 50 मिमी)। तीन कोनों से अधिक होने पर बीच में एक अतिरिक्त खाली डिब्बा भी बहुत उपयुक्त होगा। व्यास में कृपया DN 25 से शुरुआत करें, आदर्श रूप से DN 32 ही लें। अर्थात्, एक खाली नली DN 20, जो चार कोनों पर सीधे कोण में बिछाई गई हो, भी एक खाली नली हो सकती है, जो भले ही एक सुरक्षात्मक नली के रूप में कार्य करती है- लेकिन प्रतिस्थापन क्षमता केवल औपचारिक रूप से ही होती है।