खिड़कियों पर पसीना जमा होना

  • Erstellt am 13/12/2009 15:29:55

MODERATOR

07/03/2010 23:59:13
  • #1
नमस्ते फिर से hsgl,

एक "बहुत ज्यादा सील किया गया" घर का खिड़की पर संघनन से कोई संबंध नहीं है; मैं खराब काचे के फिटिंग के कारण मान रहा हूँ; काचे के किनारे को शायद पर्याप्त रूप से सील नहीं किया गया है।
क्या आपने यह तापमान माप पहले से किया है?
 

hsgl-1

08/03/2010 18:44:03
  • #2
नमस्ते,
मैंने रोल्लादेन खुला होने पर माप किए;
बाहर की हवा -10°C, कांच -5°C
भीतर की हवा +20°C, कांच +16°C
और रोल्लादेन बंद होने पर;
बाहर की हवा -4°C, कांच 0°C
भीतर की हवा +20°C, कांच +18°C
मैंने माप उसी कमरे में और एक ही ओर के एक-एक खिड़की पर किए। कमरे (34m2) की हवा की नमी 50-58 थी।
जहां रोल्लादेन नीचे था, वहां कांच गीले नहीं थे।
कांच और कांच के फाल्ज की स्थिति उत्तम थी और वे ठीक से सील किए गए थे (यह कांच और खिड़की कंपनी द्वारा देखा और जाँचा गया)।
शुभकामनाएँ hsgl
 

समान विषय
10.04.2014रोलर शटर (कहाँ) अनावश्यक हैं?26
27.05.2015बंद खिड़की पर कौन से रोलर शटर, केवल कांच?13
21.02.2016किनारे के स्थान के लिए सुरक्षित खिड़कियाँ/मुख्य द्वार34
30.06.2016क्या किसी खिड़की पर रोलर शटर की जबरन अनलॉकिंग अनिवार्य है?41
28.07.2018क्या आपने RC2 खिड़कियाँ लगवाई हैं?63
01.11.2016एस्ट्रो-सेंसर के साथ इलेक्ट्रिक रोलर शटर12
14.11.2016ध्वनि निरोधकता - सबसे कमजोर कड़ी? (खिड़कियाँ?)26
21.11.2018खिड़की या दरवाजे पर रोलर शटर के लिए स्विच?38
23.04.2018पैनोरमिक खिड़कियां - क्या खिड़कियों की कीमतें किफायती हैं?52
11.01.2019क्या 3-परत ग्लेज़िंग के बजाय 2-परत ग्लेज़िंग के लाभ हो सकते हैं?10
29.01.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ कम खोले जाने योग्य खिड़कियाँ30
02.12.2020अतिरिक्त लागत / अतिरिक्त मूल्य अधिक ऊंची खिड़कियाँ48
13.07.2020VSG 6 मिमी14
30.03.2022एंथ्रासाइट रंग के रोलर शटर और वेनिटियन ब्लाइंड्स - क्या नुकसान हैं?22
02.07.2021गेस्ट वॉशरूम में रोलर शटर, हाँ या नहीं?35
28.08.2021गर्मियों में तापीय सुरक्षा - खिड़कियों में कमी?22
02.11.2021खिड़की और रोलर शटर के रंग का चयन40
26.03.20241988 के घर की मरम्मत - खिड़कियाँ और मुख्य द्वार?15
29.03.2023नई इमारतों में 2 या 3 परत की कांच - 3 परत वाली कांच कथित रूप से बेकार खर्च है20

Oben