मॉइन,

जैसा पहले बताया गया है, सटीक मूल्यांकन करना मुश्किल है, लेकिन मैं तीन बातें पहचानता हूँ:

1) दीवार-छत के जोड़ पर शायद ही कभी संघनित जल होता है, जो कमरे के अंदर खिंचता है। प्लास्टर के सूखने और Estrich की बाकी नमी के कारण संघनित जल आमतौर पर दीवार पर समान रूप से जमा हो जाता है। इसका क्रम थोड़ा असामान्य है।
2) दीवार पर अस्पष्ट रेखाओं के साथ पीली रंगत दिख रही है। यह पहले से सूख चुका पानी के प्रवेश का एक स्पष्ट नुकसान है, जो निर्माण के अंदर से आया है। संघनित जल में आमतौर पर ये रंगतें नहीं होतीं। कम से कम मैं इस नुकसान को सामान्य पानी के नुकसान से ही जानता हूँ।
3) छत लगता है कि रंगी या पुटी हुई है और रंग फिर से छिल रहा है। यदि यह संघनित जल है, तो रंगाई समय से पहले की गई थी।

इसके अलावा: अगर निर्माण प्रबंधक संघनित जल के संदेह में 2 घंटे बाद现场 आता है और कहता है कि समस्या पहले से जानी जाती है, तो मैं थोड़ा संदेह करेगा।
और 2: यदि यह संघनित जल ठंडे पुल के कारण है, तो यह बिना हीटिंग वाली इमारत में यहाँ जितना अधिक नहीं होना चाहिए।

शुभकामनाएँ, जान्न
 