मिट्टी की जांच रिपोर्ट के संबंध में समझने का प्रश्न - उपरी मिट्टी हटाना

  • Erstellt am 29/11/2018 16:12:20

Bizzy

29/11/2018 16:12:20
  • #1
मॉइन,
मेरे पास एक भूमि जांच रिपोर्ट है, जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या कोई शायद मुझे "अनुवाद" कर सकता है कि वहाँ क्या लिखा है?

यह क्षेत्र थोड़ा असमान जमीन है, जिसकी ऊँचाई लगभग +0.5 से +0.7 मीटर तुलनात्मक ऊँचाई पर है और हल्की ढलान पश्चिम की ओर है।

0.8 मीटर तक: मातृभूमि, भूमि वर्ग 1
0.8 मीटर से 1.6 मीटर तक: गैर-बद्ध बालू, भूमि वर्ग 3
उसके बादबंधित बालू, भूमि वर्ग 4 (कीचड़ होने पर वर्ग 2)

यह स्पष्ट है कि मातृभूमि को हटाना और निपटाना होगा या इसे बगीचे के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगली परत (गैर-बद्ध बालू) के बारे में निम्नलिखित लिखा है:

    [*]Bodengruppe SE, SU
    [*]Verdichtarkeitsklasse V1
    [*]nicht frostempfindlich (F1)
    [*]Feuchtraumgewicht 18,5 kN/m3
    [*]Wichte unter Auftrieb 10,5 kN/m3
    [*]Kohäsion 0 kN/m2
    [*]Reibungswinkel 32,5 / 35
    [*]Steifemodul 20 bis 50 MN/m2

मातृभूमि हटाने के बाद लगभग -0.15 से -0.2 मीटर की हल्की भिन्नता वाली सतह रहती है। इस ऊँचाई के अंतर को नींव के नीचे के निर्माण/भूमि भराव से संतुलित करना होगा।

जब स्थैतिक लोड प्लेट दबाव परीक्षण किए जाते हैं तो अंतिम खुरदरे-कंकरीले नींव के ऊपर Ev2 के विरूपण मापांक कम से कम 60 MN/m2 तक पहुँच सकते हैं।

यदि नींव की सतह का स्थैतिक माप Bettungsmodulverfahren से किया जाता है, तो 125 से 150 kN/m2 के सोहल दबाव पर स्थैतिक बिछाने का माप 25 से 30 MN/m3 होगा।

यदि भार वहन करने वाले पट्टी नींव गैर-बद्ध मध्यम घने बालू में बनाई जाती है, तो इसे 200 kN/m2 के सोहल दबाव के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जो कि 280 kN/m2 के सोहल प्रतिरोध के डिजाइन मान के बराबर है।

कार्यक्षेत्रों को भरने के लिए गैर-बद्ध संपीड़न योग्य भराव सामग्री की सलाह दी जाती है।

मेरे निर्माण विवरण में यह लिखा है:

"निर्माण क्षेत्र में लगभग 40 सेमी मोटाई तक जमीन हटाई जाएगी और किनारों पर रखी जाएगी। यह माना गया है कि भूमि वर्ग 3 तक जमीन है और 250 kN/m² तक की स्वीकार्य भूमि दबाव वाली मजबूत जमीन है। निर्माण खड्डे को भराव बालू से भरकर परत दर परत दबाया जाएगा। बेस की ऊँचाई लगभग 40 सेमी तक मिट्टी के हटाव से भरी जाएगी।"

चूंकि मातृभूमि 0.8 मीटर गहरी है, इसलिए 40 सेमी के बजाय 80 सेमी मिट्टी हटाना होगा। क्या इसके अलावा मुझे और काम/खर्चों का सामना करना पड़ेगा?
 

Mottenhausen

30/11/2018 10:37:55
  • #2
अपने निर्माण कंपनी को यह रिपोर्ट दिखाएं, वे आपको एक वास्तविक लागत अनुमान दे सकते हैं।

मैं इसे इस तरह समझूंगा कि उपरी मिट्टी को हटाया जाना है। फिर एक समतल करने वाली परत आती है ताकि ऊंचाई का अंतर बराबर हो जाए। फिर दो विकल्प होते हैं: आगे भराव और एक पूरी तरह समतल फर्श या वैकल्पिक रूप से पट्टी नींव। मेरा अनुमान है कि पट्टी नींव ही होगी, क्योंकि वैसे भी 80 सेमी उपरी मिट्टी हटानी है, तो यह काफी अच्छा बैठता है।

पहले तो यह काफी सहज लगता है। रेत की सतह पर पानी भी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।

खुदाई: आपके घर के आकार के अनुसार, आसानी से 100 घन मीटर उपरी मिट्टी का अनुमान लगाया जा सकता है, यह एक बहुत बड़ा ढेर है।
 

Nordlys

30/11/2018 11:42:09
  • #3
[Mehrkosten ähnlich wie hier um 8tsd geschätzt.] अधिक खुदाई करनी होगी। दुर्भाग्यवश मातृभूमि को हटाना पड़ेगा क्योंकि स्वयं उपयोग के लिए मात्रा बहुत अधिक है।
 

Bizzy

30/11/2018 19:10:23
  • #4
क्या Gutachten से कहीं पता चलता है कि अनुमत भूमि दबाव 250 kN/m2 पहुंचता है? या यह केवल भूमि कार्यों के दौरान ही स्पष्ट होगा?

यहाँ यह भी लिखा है कि भूजल केवल 4.5 मीटर की गहराई से अनुमानित है, और कोई भूमि सुधार कार्य आवश्यक नहीं होंगे। जो कि पहले तो काफी सकारात्मक लगता है। हमने अपनी योजना में भूमि कार्यों के लिए 10,000 यूरो अतिरिक्त लागत रखी है। यह तब मेल खा सकता है।
 

Nordlys

30/11/2018 19:29:30
  • #5
20 mn प्रति वर्ग मीटर 2 गुना 10 की शक्ति 4 kn प्रति वर्ग मीटर है। तो काफी दूर, मांगे गए 250 से कहीं अधिक।
 

Lumpi_LE

07/12/2018 13:54:39
  • #6
नहीं, वहाँ लिखा है कि बेसप्लेट के लिए 125 kN/m² और स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए 250 kN/m²। दोनों पूरी तरह से पर्याप्त हैं। अगर तुम्हारे अनुबंध में नींव को विस्तार से परिभाषित नहीं किया गया है, तो 250 के साथ अनुबंध के अनुसार भी ठीक है।
 

समान विषय
09.06.2013मज़दूरी बिना बेसमेंट के जमीन के काम की लागत15
22.08.2013जीयू के भू-कार्य के अनुमानित खर्च उचित हैं?12
07.03.2014भूमि कार्य शुरू हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक सुझाव चाहिए।12
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
29.12.2017क्या बिना कंक्रीट और भूमि कार्य के एकल परिवार के घर की नींव संभव है?21
29.10.2018निर्माण कार्य विवरण में स्थलाकृति कार्य17
07.11.2018गलत तरीके से रखे गए नाली पाइपों के कारण फर्श की प्लेट को काटना20
13.10.2020स्थायी नींव संरचना, फर्श प्लेट के लिए नींव कुशन27
13.01.2025लकड़ी के फर्श प्लैट को भूसा से इन्सुलेट करना20
17.10.2020बेस प्लेट बहुत बड़ी ढाली गई थी - अब इसे छोटा कर दिया गया है - क्या यह ठीक है?48
28.12.2020फर्श की स्लैब में सभी सीवেজ पाइप गलत हैं।14
09.07.2021पहले कथित निश्चित कीमत और अब अतिरिक्त लागत - क्या यह कानूनी है?79
23.07.2021भूमि कार्य... व्यावसायिक विकलांगता बीमा के साथ विवाद20
15.03.2022भूमि कार्य के लिए लागत योजना33
22.02.2023बंगलो 140 वर्ग मीटर के लिए भूतल रिपोर्ट, WU कंक्रीट के लिए अतिरिक्त लागत?33
07.02.2025ढलान स्थल पर पृथ्वी कार्यों की लागत संबंधी प्रश्न22

Oben