भूमि निर्माण/भूमिगत कार्य: पेशकश की गई संख्या से दोगुनी टन*

  • Erstellt am 16/04/2018 18:10:43

Talulah

16/04/2018 18:10:43
  • #1
नमस्ते सबको,

मुझे यकीन नहीं है कि यह सही फ़ोरम है या नहीं।

हमें ज़मीन के परीक्षण के अनुसार 0.80 सेमी खोदना था और फ्रॉस्टप्रूफ कंकड़ से भरना था।

अब हमें बिल मिला है और हम बहुत आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि टन की मात्रा बहुत अधिक है।

ऑफ़र दिया गया था 163 टन।

सामग्री: पहाड़ी कंकड़ (0-45, मेरा अनुमान है)
16.10 मी x 12.00 मी

बिल में अब 375 टन हैं। और यह जबकि निर्माण पर्यवेक्षक ने कहा था कि यह एक शानदार ज़मीन है।

यह तो हो ही नहीं सकता, है ना?

कृपया जल्द से जल्द उत्तर दें।

धन्यवाद!
शुभकामनाएँ
टालुलाह
 

wrobel

16/04/2018 18:38:20
  • #2
मॉइन मॉइन

खाई लगभग 160 m3 है
जो बिना संपीड़न के लगभग 240 टन के बराबर है
+ 15 संपीड़न के लिए लगभग 275 टन हैं

क्या निर्माण खाई 16 x 12 m है या फर्श की प्लेट?

ओल्ली
 

Talulah

17/04/2018 07:10:23
  • #3
हाय ओली,

तुम्हारे उत्तर के लिए धन्यवाद।
मंजिल की पट्टी लगभग 9.37x10 मीटर है।

मैंने सभी वज़न प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं। और वे सही हैं।

अब किसने किसको धोखा दिया है? और अगर निर्माण कंपनी नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ?

धन्यवाद!!
 

Talulah

17/04/2018 07:12:50
  • #4
एक अन्य सवाल इसी संदर्भ में:

उन्होंने प्राकृतिक पत्थर के बजरी भी बिछाए हैं। मैं यही मान रहा था कि तब केवल पत्थर ही होंगे। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी मिट्टी है। क्या यह सामान्य है?
 

toxicmolotof

17/04/2018 08:32:16
  • #5
क्या बारिश हुई?
Abböschung berücksichtigt?
 

Domski

17/04/2018 10:29:32
  • #6
VOB के अनुसार अनुबंधित? टनों में मात्रा के आधार पर अनुबंधित? तो फिर तुम्हारे लिए शुरुआत में काफी बुरा हो गया। निर्माण खाई के आयामों के आधार पर अनुबंधित? तो तुम्हें एक निर्माण कानून सलाहकार से पूछना होगा कि क्या संभव है। अधिक मात्रा सामान्यतः रिपोर्ट की जाने की आवश्यकता नहीं होती।

यदि वास्तव में लगाए गए मात्रा में प्रस्तुत मात्रा से 10% से अधिक का विचलन होता है, तो तुम इकाई मूल्य (मूल्य /m^3) में समायोजन की मांग कर सकते हो। अनुच्छेद 3 VOB/B यह कितना लाभदायक होगा, शायद ज्यादा नहीं।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
21.11.2013क्या इस साल अभी भी फर्श की प्लेट संभव है?15
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
23.11.2014नींव की पट्टिका पर पत्थर फेंकना - निर्माणकर्ता की देयता बीमा?16
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
07.09.2015बेस प्लेट से न्यूनतम दूरी?11
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
05.08.2016मंजिल की पट्टी सर्दियों के दौरान छोड़ दें15
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
20.02.2017बेस प्लेट के माप मेल नहीं खाते25
15.11.2023बर्लिनर वोरबाउ निर्माण खाई को सुरक्षित करने के लिए23

Oben