क्या Z0 सामग्री को बिना संपीड़न के डाला जा सकता है?

  • Erstellt am 13/09/2019 08:31:09

goalkeeper

13/09/2019 08:31:09
  • #1
जो लोग मेरे Hausbau-Thread को जानते हैं वे जानते हैं कि हमारी Grundstück थोड़ी नीचे है।

हमारा GU अब हमारी Bodenplatte को 1.5m ऊपर कर रहा है - लेकिन केवल घर के लिए। 2.80m davor, seitlich bei den Stellplätzen और Garten bleibt bei -1.50m।

मैं अभी Aushub Z0 inklusive kostenlose Lieferung प्राप्त कर सकता हूँ और सोच रहा हूँ क्या शुरुआती phase (Baubeginn 1. Oktober) में पहले से ही सामग्री Vorgarten में डालना sinnvoll है, ताकि कम से कम घर तक रास्ता कुछ हद तक बना रहे।

क्या मैं यह सामग्री einfach unverdichtet भर सकता हूँ या मुझे एक Grabenstampfer से परत दर परत verdichten करनी पड़ेगी? बाद में वहाँ Pflaster लगेगा और वह केवल एक Stellplatz होगा।
 

Zaba12

13/09/2019 08:41:31
  • #2
मेरी व्यक्तिगत राय: पहले अपना घर पूरा करो और फिर बाहरी स्थानों की देखभाल करो। बाद में भी तुम मिट्टी भरने का काम कर सकते हो, यह आखिरी मुफ्त मौका नहीं होगा जब तुम्हें कहीं से मिट्टी भरने के लिए मिलेगा। यह न हो कि तुम अनजाने में जरूरत से ज्यादा सामग्री ले आओ।
 

Bookstar

13/09/2019 08:52:20
  • #3
सामग्री रास्ते में होगी, पहले कच्चा निर्माण खड़ा कर दो और फिर भराई और समेकन करना पड़ेगा। जैसे तुमने सही कहा, परत-दर-परत!!
 

Winjoe1

13/09/2019 08:53:35
  • #4
बहुत सारी निर्माण साइटें एक साथ शुरू मत करो। शायद तुम्हें अभी भी वर्षा जल नालियाँ बिछानी होंगी, टंकी लगानी होगी आदि। जो तुम अभी खर्च कर रहे हो, वह बाद में वापस मिल जाएगा। इसलिए मैं Zaba12 की बात से सहमत हूँ, पहले घर पर ध्यान केंद्रित करो।

भविष्य में भी अन्य निर्माणकर्ता खुश होंगे जब तुम उनसे भूमिगत घर निर्माण का काम लेकर उनका बोझ घटाओगे और उन्हें उसे नष्ट नहीं करना पड़ेगा।
 

goalkeeper

13/09/2019 09:45:14
  • #5
मैं सड़क से सीधे घर और सड़क के बीच के "रख" को भरवा सकता हूँ - फिलहाल मैं और कुछ नहीं करूँगा। GÜ से मुझे पहले ही यहाँ एक ऑफर मिला है - अगर हम इसे सौंंपते हैं तो वह फाउंडेशन के लिए जमीन भरने के साथ-साथ यह भी कर देगा।

लेकिन ज़ेंडर ज़ीरो को क्यों दबाना जरूरी है? क्या बैठाव और बारिश पर्याप्त नहीं हैं?
 

haydee

13/09/2019 09:58:47
  • #6
Z0 Schadstoff वर्ग है, दाना आकार नहीं।

1.5 मीटर बिना संपीड़न के तुम्हें एक उबड़-खाबड़ रास्ता मिलेगा और सालों के दौरान ढीले बैठने और 10 सेमी से अधिक की लहरें होंगी। खासकर ज्यादा चले-फिरे या पार्क की गई जगहों पर यह बैठाव होगा।

एक आंगन के रास्ते की भराई की ऊंचाई संपीड़न के बाद भी कम से कम 1 साल तक बनी रहती है इससे पहले कि उस पर सतह डाली जाए। बैठाव हो सकता है।

छना हुआ मृदा के लिए संपीड़न हानि 10-15% मानी जाती है।
इसे परत दर परत संपीड़ित किया जाता है। इस दौरान तुम्हें अपने रड्लर की संपीड़न गहराई का ध्यान रखना होगा। कुछ हाथ से संचालित रड्लर केवल ऊपर के 5 सेमी तक काम करते हैं और कुछ 30 सेमी तक भी कर सकते हैं।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
21.11.2013क्या इस साल अभी भी फर्श की प्लेट संभव है?15
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
23.11.2014नींव की पट्टिका पर पत्थर फेंकना - निर्माणकर्ता की देयता बीमा?16
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
07.09.2015बेस प्लेट से न्यूनतम दूरी?11
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
05.08.2016मंजिल की पट्टी सर्दियों के दौरान छोड़ दें15
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
24.03.2018लगभग 25 सेमी की बजरी की परत को दबाना - अनुभव11
11.03.2019क्या बेस प्लेट बहुत गहराई में है (योजना अनुसार)?30
02.04.2019निर्माण स्थल: भारी भराई या बेहतर तहखाना खुदाई के साथ?28
08.08.2022निस्तारण के बिना तहखाने की खुदाई की लागत21
09.01.2024भूमि कार्यों के लिए एक प्रस्ताव का आकलन22