सैनिक उपकरणों में घटिया काम?

  • Erstellt am 24/03/2017 15:20:57

Zickentaxi

24/03/2017 15:20:57
  • #1
नमस्ते,
हमने लगभग 5 साल पहले निर्माण किया था, जिसका मतलब है कि गारंटी का समय खत्म होने वाला है.... और जैसे ही ऐसा होता है, परेशानी शुरू हो जाती है....
हमारी समस्या यह है कि लगभग दो साल से हमारा नाली बंद है और खासकर जब पानी बहता है या डिशवॉशर चलता है तो नाली से बहुत जोर से गरगरा की आवाज आती है। मैंने एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें पाइपलाइन का रास्ता दिखाया गया है।
हमारे сантियरमैन, जिसने निर्माण किया है, से जब हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमने किसी दूसरे विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसने हमें बताया कि वहाँ खराबी हुई है। उनका कहना है कि आवाज इसलिए आती है क्योंकि "किचन सर्किट" के लिए वेंटिलेशन नहीं है। जिसे निर्माण किया है वह इससे इंकार करता है और अब हम भ्रमित हैं और निश्चित नहीं हैं कि कौन सही है। क्या कोई इस बात को समझता है और हमारी स्थिति में वाकई वेंटिलेशन आवश्यक है या नहीं? मैं आपके विचारों की बहुत आभारी रहूंगी।

सादर
इसाबेल
 

Bussibär

24/03/2017 19:26:33
  • #2
नमस्ते,

"Rohrbelüfter" (32-125mm के होते हैं) के लिए खोज करो।
इन्हें बाद में किचन के ड्रेन में भी लगाया जा सकता है।
टी-शैली वाला हिस्सा, ऊपर वेंटिलेटर और सामने या साइड से सिंक का सिफोन।

यह हमारे यहां बहुत अच्छा काम करता है।
 

Knallkörper

24/03/2017 21:49:41
  • #3
सभी ड्रेनेज पाइप, जो कम से कम ऊपर की मंजिल तक जाते हैं, उन्हें प्रभावी रूप से वेंट किया जाना चाहिए। जैसे कि आपके गेस्ट टॉयलेट में।
 

Zickentaxi

25/03/2017 15:55:32
  • #4
तो इस "फफूंदी" को जो हवा निकासी के लिए है, जिसे जिसने बनाया था उसने पहले ही कोशिश की, उसने इसे सिंक के नीचे निकासी पाइप पर बनाया.... फिर भी गड़बड़ करता है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ..... लेकिन उसने फिर भी हमें भारी बिल भेजा :-(.

क्या कोई नियम, निर्देशिका या कुछ ऐसी कोई बात है... जिसमें लिखा हो कि हमारी स्थिति में वहां छत पर हवा निकासी होनी चाहिए थी? तो मैं उसे ये दिखा सकता हूँ और सुधार की मांग कर सकता हूँ.....

शायद सिंक मशीन के कनेक्शन से दीवार के साथ जाकर गेस्ट-बाथरूम के पाइप तक दीवार में एक पाइप "बनाया" जा सकता है... क्या इससे काम चल जाएगा या फिर रसोई से शुरू होकर सब कुछ तोड़ना पड़ेगा और छत तक जाना होगा?

अरे यार, कितना बकवास है!!!!

दोस्तों, घर बनाते वक्त छत की हवा निकासी के पाइपों पर ध्यान दें!!! यह हमारा पहला घर था, तब आपको पता नहीं होता और आप नहीं जानते कि आपको किस बात पर ध्यान देना है.....
 

समान विषय
19.09.2013एक मोटी ड्रेन पाइप को सबसे अच्छी तरह से कैसे ब्लाइंड करें? कोई सुझाव?11
03.07.2016पुनर्निर्माण लागत का अनुमान लगाना20
21.10.20181978 का काम्पा प्रीफैब हाउस - लेकिन बासी बदबू।15
18.12.2018आप इस घर को कैसे आंकते हैं? कितना बजट आवश्यक होगा?135
04.12.2018प्रवेश द्वार के बगल में गेस्ट WC में शौचालय की खिड़की - क्या अब यह मान्य नहीं है?44
28.06.2019मेहमान शौचालय: छत नीचे करें या पाइप को छुपाएं?16
28.11.2020मूल योजना: बाथरूम शावर47
27.01.2020लाइट कनेक्शन गलत जगह गेस्ट WC29
14.02.2020मेहमान शौचालय के लिए ठंडे पानी का नल का उदाहरण12
19.02.2020अतिथि शौचालय का स्थान - प्रवेश क्षेत्र?28
24.04.2020गेस्ट WC (1.65 वर्ग मीटर) और बाथरूम (4.88 वर्ग मीटर) नवीनीकरण21
16.05.2020गेस्ट WC व्यवस्था - सुझाव?19
08.06.2020दफ्तर सहित सिटी विला - प्रतिक्रिया और स्मार्ट अनुकूलन विचार मांगे गए45
10.09.2020अंतिम योजना में फ्लोर प्लानिंग - गुलाबी चश्मा90
29.04.2021गैरेज के बावजूद गेस्ट WC/गेस्ट रूम में खिड़की संभव है?33
02.07.2021गेस्ट वॉशरूम में रोलर शटर, हाँ या नहीं?35
20.12.2021गैलरी अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान लगभग 125 वर्ग मीटर20
12.10.2022गेस्ट वॉशरूम की योजना, आपकी सलाह चाहिए17
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
10.05.2023डिज़ाइन ड्राफ्ट टाइल्स बाथरूम / मेहमान शौचालय19

Oben