तहखाने की टाइलें / डीकपलिंग मैट हाँ या नहीं?

  • Erstellt am 29/06/2017 20:19:27

Fabiano01

29/06/2017 20:19:27
  • #1
नमस्ते प्रिय निर्माणकर्ता और विशेषज्ञों,

मेरा नाम फेबियन है और मैं खुद एक प्रशिक्षित छतकार हूँ।

चूंकि मैं अब अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करना चाहता हूँ जिनका मेरे छत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे आपकी सलाह या विशेषज्ञों की सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

यह मेरे तहखाने के बारे में है। फर्श की पट्टी WU कंक्रीट की है जिसके नीचे कंकर की परत है। फर्श की पट्टी पर 3.5 सेमी इन्सुलेशन और 4 सेमी इष्टरिक (estrich) है। यह सब तब से है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यानी 30 साल से। निर्माण में नमी कोई समस्या नहीं है। अब मेरा इरादा है कि मैं अपने तहखाने में टाइल लगाऊं। हाल ही में, छत की प्लास्टर पर एक जाम हुआ ड्रेन के कारण, एक सॉकेट के माध्यम से तहखाने के कमरे में थोड़ा पानी आया। वह दीवार सीधे छत के ठीक नीचे है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। भविष्य में, मैं चाहता हूँ कि मैं Schlüter निष्कर्ष मट्टें (Entkopplungsmatten) का उपयोग करके इष्टरिक और टाइल के बीच एक जलरोधी परत बनाऊं ताकि ऐसी घटनाओं से इष्टरिक और इन्सुलेशन की सुरक्षा हो सके। लेकिन अब मुझे सवाल हो रहा है कि क्या यह वास्तव में उचित है। WU कंक्रीट जलरोधक है, लेकिन वाष्परोधक नहीं है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से जलवाष्प WU कंक्रीट के माध्यम से इन्सुलेशन और इष्टरिक तक पहुँच सकता है। यदि अब इष्टरिक पर एक जलरोधक परत बनाई जाती है, तो नमी वहीं फंस जाएगी और यह सब मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, मेरा यही निष्कर्ष है। अब मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे सलाह चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे उपयोगी सुझाव मिलेंगे।

तो, क्या मुझे इष्टरिक आदि को ऊपर से पानी से बचाने के लिए जलरोधक बनाना चाहिए या नहीं क्योंकि अन्यथा नीचे से फंसी हुई नमी का खतरा हो सकता है?

शुभकामनाएँ, फेबियन
 

KlaRa

01/07/2017 18:48:21
  • #2
हैलो फैबियन।
30 साल पहले "Calciumsulfatestrich" (CA) विषय वास्तव में आज की तरह प्रसिद्ध नहीं था। वह उस समय अधिकतर एक तरह की विलक्षण वस्तु थी।
तलेघर की मंजिल का ईस्ट्रिच (और वहां कभी भी CA ईस्ट्रिच का उपयोग नहीं किया गया था) निश्चित रूप से एक सीमेंट ईस्ट्रिच होगा।
यह पूरी तरह से नमी-प्रतिकूलता मुक्त है। इसलिए यदि वास्तव में थोड़ी मात्रा में पानी ईस्ट्रिच और इन्सुलेशन के पीछे चला गया हो, तो ठीक है, वह ऐसा ही होगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एक DITRA-डिकॉप्लिंग मैट के पास पूरी तरह से अलग कार्य होते हैं। आपकी बताई स्थिति में ऐसा लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यहाँ "तोप से छोटे पक्षियों पर गोली चलाना" जैसे कहावत लागू होगी।
सीमेंट ईस्ट्रिच पानी से खुश होता है, क्योंकि यह एक "पुराने व्यक्ति" (जैसे 30 साल पुराने सीमेंट ईस्ट्रिच) की बाद में कठोरता के लिए भी काम करता है। यह सच है।
तो घबराएं नहीं: यदि केवल 1 या 2 लीटर पानी साइड से ईस्ट्रिच में प्रवेश कर गया हो, तो वह कम है और चिंता करने या गलत जगह पैसे खर्च करने का कोई कारण नहीं है।
---------------------------
सादर: क्लारा
 

Fabiano01

02/07/2017 12:07:20
  • #3
सुप्रभात KlaRa,
सबसे पहले तुम्हारे जवाब के लिए बहुत धन्यवाद!

यह सही है कि फर्श की मलहम पर पानी का कोई असर नहीं होता। लेकिन इन्सुलेशन या इन्सुलेशन की कार्यक्षमता पर जरूर होता है। ज़ाहिर है कुछ लीटर पानी से नहीं। मेरी किस्मत थी कि मैंने जल्दी पानी के रिसने को देखा और समस्या को जल्दी ठीक कर लिया। लेकिन अगर यह छुट्टियों की यात्रा के दौरान होता, तो फर्श की स्लैब और मलहम के बीच बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता। और बिना इन्सुलेशन की सुखाई के वह वहां काफी समय तक रहता। इसलिए मेरी डिटरा के बारे में सोच-विचार भी यही है। मुझे पता है कि यह अन्य कार्य भी संभालती है। हालांकि इसे वाटरप्रूफ भी बनाया जा सकता है।

तो तुम कहती हो कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और टाइल्स सीधे मलहम पर लगानी चाहिए?
यह लगभग आधा सस्ता होगा। लेकिन अगर कभी बहुत सारा पानी आ जाए तो पेशेवर सुखाई करनी पड़ेगी। मैं इस बारे में असमंजस में हूँ।

सप्रेम Fabiano01
 

KlaRa

02/07/2017 12:21:39
  • #4
हैलो फ़ैबियन।
तुम्हें फैसला करना होगा:
a) क्या तुम एक आम रहने के स्थान के लिए घर बनाओगे या
b) ऐसी इमारत बनाएँगे, जिसमें तुम भविष्य में संभवतः आने वाली सभी क्षति की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहते हो, जो सामान्य रहने की स्थिति से बिलकुल अलग हों? जैसे मुरेन जाओं, भूकंप और बिजली गिरना सम्मिलित हैं।
यह कि घरेलू जल क्षति की घटना हो सकती है, यह नाम से ही जाहिर है कि यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मनुष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह सामान्य उपयोग के व्यवहार से अलग है और एक विशेष स्थिति बनाती है।
अब यदि किसी भी वजह से पानी अछूते परत के नीचे या पीछे से घुस जाए, तो इस मामले में DITRA मैट क्या करेगा?
कुछ भी नहीं। सही!
DITRA मैट एक अस्थिर एस्ट्रिच स्थिति के लिए एक उत्कृष्ट पृथक्करण प्रणाली है।
यदि तुम्हें चिंता है कि थर्मल इंसुलेशन परत थोड़े पानी के आने के कारण अपनी प्रभावशीलता नहीं बना पाएगी, तब उच्च प्रयास से उसे मजबूरन सुखाना होगा।
परंतु DITRA के माध्यम से न तुम और न ही कोई अन्य व्यक्ति यह रोक सकता है कि जब कोई विशेष क्षति स्थिति हुई हो, जिसे संबंधित बीमा द्वारा भी कवर किया गया हो, में सम्पूर्ण संरचना गीली या पीछे से पानी से प्रभावित न हो जाए!
प्रस्ताव:
प्रभावित कमरे में 48 घंटे के लिए खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद कर दो।
शुरू से ही वहां एस्ट्रिच सतह पर एक हाइग्रोमीटर रखो।
अगर 48 घंटे बाद हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक दिखाए, तो सुखाने की प्रक्रिया के बारे में विचार करो।
यदि वह मूल्य कम हो, तो उचित अंडरफ्लोर तैयारी के बाद टाइल बिछाओ और भगवान पर भरोसा रखो।
स्मरण वाक्य: समस्याएं या तो वास्तविक होती हैं, तब हमें सही ढंग से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, या वे कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं और इस तरह हम अपनी ज़िंदगी को अनावश्यक रूप से कठिन बना लेते हैं!
-------------------
अंतिम शुभकामना: KlaRa
 

Fabiano01

04/07/2017 06:22:00
  • #5
सुप्रभात KlaRa,

यह मेरे लिए अब तक तर्कसंगत लगता है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। जब मैं छुट्टी से वापस आऊंगा तो मैं नमी के कारण को फिर से देखूंगा। और फिर शायद बस और सबसे महत्वपूर्ण, अंततः टाइलें बिछाऊंगा।

मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ!

शुभकामनाएँ Fabiano01
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
01.07.2013य्टोंग तहखाने में अतिरिक्त इन्सुलेशन (36 सेमी)14
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
11.10.2017स्टायरोडुर इन्सुलेशन पर सीलिंग?14
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
13.10.2016कंक्रीट से टाइल्स हटाना16
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
29.12.2020वास्तव में Y-Tong बनाम कंक्रीट बिना अतिरिक्त इन्सुलेशन के (हीटिंग लागत)38
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
03.12.2014बेसमेंट में लागत बचत - सस्ते टाइल्स या सीलबंद स्ट्रिच (कौन सा)?11
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34
25.09.2023स्थैतिक - इन्सुलेशन के कारण तहखाने वाला घर, पोरोटन पत्थरों को स्थानांतरित करना11
03.03.2024भवन के लिए बेसमेंट या जमीन की प्लेट के बीच जमीन की स्थिति के अनुसार कौन सा अधिक उपयुक्त है?55
29.04.2025बेसमेंट में थर्मल स्टोन के साथ फर्श के स्लैब का इन्सुलेशन12
23.06.2025क्या फर्श स्लैब और घर को नोप्पेनफॉली से नमी से सुरक्षित किया गया है? अनुभव?33

Oben