नमस्ते सभी को,

शुक्रवार दोपहर को तहखाने के लिए फर्श की स्लैब डाली गई। शुक्रवार से शनिवार की रात को तापमान लगभग शून्य डिग्री के पास था। शनिवार से रविवार की रात अब निश्चित रूप से 0 डिग्री से नीचे है। खुदाई में हमने माप नहीं किया, लेकिन फिलहाल हमें चिंता हो रही है कि क्या यह ठीक है। आने वाले दिनों में रात को भी तापमान -2 से -3 डिग्री बताया गया है। स्लैब को शुक्रवार से एक प्लास्टिक शीट से ढक दिया गया है।

क्या चिंता करनी चाहिए? हमें GU के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए?

धन्यवाद और शुभकामनाएं
 

SoL

11/12/2022 09:31:58
  • #2
मैं इसे इस तरह जानता हूँ कि फर्श की स्लैब 5 डिग्री तक डाली जा सकती है और उसके बाद तब तक ठंड नहीं पड़नी चाहिए जब तक कंक्रीट पूरी तरह सख्त न हो जाए। मैं तुम्हारी जगह पर संबंधित दिनों के तापमान के साथ अपनी चिंताएँ जीयू को लिखित रूप में सूचित करता।
 

WilderSueden

11/12/2022 09:41:57
  • #3
पहले कुछ दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद यह कभी-कभी जम भी सकता है। सेट होने के दौरान कंक्रीट गर्मी पैदा करता है, अगर इसे ढका गया है (सिर्फ फ़ॉइल या वेल्क्रो प्लस फ़ॉइल?) तो -2 से -3 डिग्री तापमान ज्यादा समस्या नहीं होती। कंक्रीट के सूखने में बस काफी ज्यादा समय लग जाता है।

फिर भी सुझाव दूंगा कि जेयू को मेल के जरिए सौम्यता से यह बात कहें, लेकिन अगर समस्या हो भी गई तो अब कहने का कोई फायदा नहीं होगा।
 

Smeagol

11/12/2022 10:57:59
  • #4

बहुत धन्यवाद! मेरी राय में यह शीट बिना इन्सुलेशन के है। यानी सामान्य प्लेन।

GU और रोहबावर यहाँ क्षेत्रीय रूप से अनुभवी कंपनियां हैं। मैं वैसे ही करूंगा जैसा आपने लिखा है और अच्छे से पूछताछ करूंगा।

अगर नुकसान है, तो क्या एक आम आदमी उसे पहचान सकता है? इंटरनेट पर कुछ लेंस जैसी संरचनाओं के बारे में लिखा है।
 

xMisterDx

11/12/2022 16:11:49
  • #5
GU से पूछना अपना समय बर्बाद करना है। वे आपको बताएंगे कि यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि xyz और यह पहले भी कई बार किया गया है। और अगर दरारें आती हैं, तो वह उनका ही मसला है।

मैंने जो कुछ भी पूछा... जैसे कि फर्श प्लेट पर फोइल सिर्फ 3 घंटे में हवा से उड़ गई, क्या बारिश में बीच की छत डालना चाहिए, क्या बाहर की पुताई को ठंड से ठीक पहले करना सही होगा... हमेशा ऐसा जवाब मिला :D

GU और क्या बोलेगा? अगर वह यह मानता कि यह समस्या है, तो वह काम ही नहीं करता।
 

SoL

11/12/2022 16:20:02
  • #6
यह अधिकतर संभावित समस्याओं के लिए साक्ष्य सुरक्षित करने के बारे में है। वह खुशी से लिख सकता है कि यह सब ठीक है और आम प्रथा है। लेकिन अगर विवाद हो जाता है, तो उसके पास एक लिखित प्रमाण होगा।
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
22.12.2016क्या बारिश कंक्रीट स्लैब को नुकसान पहुंचाती है?12
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
18.08.2017भूमि प्लेट तैयार - निर्माण पर्यवेक्षक अनुपस्थित20
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
07.01.2019ढलान पर फर्श स्लैब के साथ घर52
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
17.08.2019बेस प्लेट - सुदृढीकरण स्टील बाहर निकल रहा है12
02.10.2019फर्श प्लेट - चढ़ती नमी के खिलाफ फॉइल15
12.03.2020घर निर्माण की शुरुआत / फाउंडेशन स्लैब बिछाया जा रहा है / सुझाव13
16.04.2020फ्लोर स्लैब को हिस्सों में ढालना?19
27.05.2020फाउंडेशन या कंक्रीट में शेलिंग ब्लॉक सेट करें21
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
12.11.2020फॉर्मवर्क ब्लॉक फाउंडेशन स्लैब पर मोर्टार बेड में या नहीं?13
17.01.2023भूमि पट्टी और दीवार के बीच मृदा के लिए सीलन15
07.05.2023क्या विशेषज्ञ द्वारा बेस प्लेट का निरीक्षण करना उचित है?55

Oben