anton
03/11/2010 11:25:23
- #1
हैलो और सभी को शुभ दिन!
मेरा इरादा एक ढलान वाली ज़मीन पर निर्माण करने का है। मेरे सामने निर्माण विवरण है, जो कि कुछ सवाल उठाता है।
घर का आधार क्षेत्रफल 7.2 मी x 9 मी है, संभवतः आधा तहखाना ज़मीन के अंदर होगा।
घर के पास एक गैराज (4 मी x 6 मी) भी है जिसमें तहखाना भी है।
1. फर्श प्लेट
-----
निर्माण विवरण अंश:
रॉहबाऊ-स्थापना तहखाना।
फाउंडेशन स्थैतिक आवश्यकताओं के अनुसार खोदा जाता है, C16/20 ग्रेड के कंक्रीट से भरा जाता है और 1 मीटर की ठंड प्रतिरोधी गहराई तक स्थापित किया जाता है। यदि 1 मीटर स्थापना गहराई में पर्याप्त मजबूत मिट्टी नहीं मिलती है, तो अतिरिक्त फाउंडेशन खुदाई और फाउंडेशन कंक्रीट के लिए डिलीवरी स्लिप प्रमाण के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
कैपिलरी नमी के खिलाफ चट्टान की एक फ़िल्टर परत लगाई जाएगी। फर्श प्लेट C20/25 कंक्रीट में बनाई जाएगी और इसमें निर्माण स्टील मैटों की रिक्ति होगी। फर्श प्लेट की मोटाई स्थैतिक गणना के अनुसार होगी और आम तौर पर 15 सेमी होगी।
फाउंडेशन अर्थर...............
-----
1. सवाल
क्या फर्श प्लेट के लिए यह कंक्रीट ठीक है? या क्या स्पर कंक्रीट या WU-कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए?
तहखाने में वाशिंग रूम, फिटनेस रूम और एक सही रहने वाला कमरा बनाया जाएगा। सभी कमरों में फर्श हीटिंग की योजना है।
2. सवाल
फर्श प्लेट में इन्सुलेशन का कुछ उल्लेख नहीं है, क्या यहां कुछ कमी नहीं है?
------------------------
2. तहखाने की दीवारें
-----
निर्माण विवरण अंश:
तहखाने की बाहरी दीवारें स्थैतिक आवश्यकताओं के अनुसार पहाड़ी तरफ 24 सेमी मोटी कंक्रीट की दीवारों के साथ 6 सेमी इन्सुलेशन और घाटी की तरफ ऊर्जा दक्ष पोरोटन पत्थर T10 के साथ 12 सेमी थर्मल इन्सुलेशन सिस्टम के साथ बनाई जाएंगी।
बीच की दीवारें...................
फर्श प्लेट और तहखाने की दीवारों के बीच चढ़ती नमी के लिए इन्सुलेशन लगाई जाएगी। तहखाने की बाहरी दीवारों को, जहां ज़मीन से संपर्क होगा, एक मजबूत मोटी लेप दी जाएगी और इस क्षेत्र में फ़िल्टर व्लाइस के साथ कवर की गई नॉपन लेयर लगाई जाएगी।
-----
यह एक U-मूल्य = 0.15 W/m²K देगा।
-----
3. सवाल
क्या यह तरीका ठीक है, या क्या यहां WU-कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए?
क्या वर्णित व्यवस्था WU-कंक्रीट की तुलना में बहुत अधिक लागत बचाती है?
पहल से धन्यवाद प्रतिक्रियाओं के लिए।
आपका दिन शुभ हो!
एंटन
मेरा इरादा एक ढलान वाली ज़मीन पर निर्माण करने का है। मेरे सामने निर्माण विवरण है, जो कि कुछ सवाल उठाता है।
घर का आधार क्षेत्रफल 7.2 मी x 9 मी है, संभवतः आधा तहखाना ज़मीन के अंदर होगा।
घर के पास एक गैराज (4 मी x 6 मी) भी है जिसमें तहखाना भी है।
1. फर्श प्लेट
-----
निर्माण विवरण अंश:
रॉहबाऊ-स्थापना तहखाना।
फाउंडेशन स्थैतिक आवश्यकताओं के अनुसार खोदा जाता है, C16/20 ग्रेड के कंक्रीट से भरा जाता है और 1 मीटर की ठंड प्रतिरोधी गहराई तक स्थापित किया जाता है। यदि 1 मीटर स्थापना गहराई में पर्याप्त मजबूत मिट्टी नहीं मिलती है, तो अतिरिक्त फाउंडेशन खुदाई और फाउंडेशन कंक्रीट के लिए डिलीवरी स्लिप प्रमाण के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
कैपिलरी नमी के खिलाफ चट्टान की एक फ़िल्टर परत लगाई जाएगी। फर्श प्लेट C20/25 कंक्रीट में बनाई जाएगी और इसमें निर्माण स्टील मैटों की रिक्ति होगी। फर्श प्लेट की मोटाई स्थैतिक गणना के अनुसार होगी और आम तौर पर 15 सेमी होगी।
फाउंडेशन अर्थर...............
-----
1. सवाल
क्या फर्श प्लेट के लिए यह कंक्रीट ठीक है? या क्या स्पर कंक्रीट या WU-कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए?
तहखाने में वाशिंग रूम, फिटनेस रूम और एक सही रहने वाला कमरा बनाया जाएगा। सभी कमरों में फर्श हीटिंग की योजना है।
2. सवाल
फर्श प्लेट में इन्सुलेशन का कुछ उल्लेख नहीं है, क्या यहां कुछ कमी नहीं है?
------------------------
2. तहखाने की दीवारें
-----
निर्माण विवरण अंश:
तहखाने की बाहरी दीवारें स्थैतिक आवश्यकताओं के अनुसार पहाड़ी तरफ 24 सेमी मोटी कंक्रीट की दीवारों के साथ 6 सेमी इन्सुलेशन और घाटी की तरफ ऊर्जा दक्ष पोरोटन पत्थर T10 के साथ 12 सेमी थर्मल इन्सुलेशन सिस्टम के साथ बनाई जाएंगी।
बीच की दीवारें...................
फर्श प्लेट और तहखाने की दीवारों के बीच चढ़ती नमी के लिए इन्सुलेशन लगाई जाएगी। तहखाने की बाहरी दीवारों को, जहां ज़मीन से संपर्क होगा, एक मजबूत मोटी लेप दी जाएगी और इस क्षेत्र में फ़िल्टर व्लाइस के साथ कवर की गई नॉपन लेयर लगाई जाएगी।
-----
यह एक U-मूल्य = 0.15 W/m²K देगा।
-----
3. सवाल
क्या यह तरीका ठीक है, या क्या यहां WU-कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए?
क्या वर्णित व्यवस्था WU-कंक्रीट की तुलना में बहुत अधिक लागत बचाती है?
पहल से धन्यवाद प्रतिक्रियाओं के लिए।
आपका दिन शुभ हो!
एंटन