प्रिय फोरम सदस्यों,

हमने अपनी उपलब्ध भूमि (389 वर्ग मीटर) के लिए एक ऊंचाई योजना और एक भूमि रिपोर्ट तैयार करवाई है। दुर्भाग्यवश मैं वास्तव में भूमि रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ।

मैंने कुछ पृष्ठ छोड़े हैं और फिर भी यह काफी बड़ा हो गया है! यहाँ रिपोर्ट के अंश हैं, जिनमें मुझे आपकी मदद की उम्मीद है। यदि कोई मुझे बता सके कि परिणाम बहुत खराब है या सामान्य है, या कि इसे इस या उस चीज़ से कैसे निकाला जा सकता है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मैंने इसे समझने के लिए इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया।

आपकी मेहनत के लिए बहुत धन्यवाद!!

Bauvorhaben: एक तहखाने रहित एकल परिवार का नया मकान
Baugrund: ऊपर की मिट्टी रेत की परत पर आंशिक रूप से बीच में चिपकने वाली मिट्टी के साथ
Wasserstand: खुले ड्रिल होल में पानी नहीं मिला। जमीन की सतह की ऊंचाई तक जल जाम की संभावना है।
Wasserhaltung: खुले जल को रोकने के उपकरण तैयार रखें
Gründungsempfehlung: मदरबोर्ड को हटाने के बाद उपयुक्त सहनशील भूमि पर फ्लैट फाउंडेशन और चारों तरफ पट्टी फाउंडेशन बनाएं।
Setzungen: फ्लैट फाउंडेशन के लिए जमीन में बैठाव लगभग 0.3 सेमी (±25%) फाउंडेशन प्लेट के लिए अपेक्षित है।
Bodenpressung: 0.35 मीटर और 0.40 मीटर चौड़े पट्टी फाउंडेशन और सहनशील फाउंडेशन प्लेट के लिए व्यक्तिगत प्रमाण अनुभाग 8 से लिया जा सकता है।

3. Bodenaufbau
निर्धारित क्षेत्र +0.37 मीटर BP और +1.20 मीटर BP के बीच ऊंचाई पर स्थित है। भवन के कोनों के बीच ऊंचाई का अधिकतम अंतर 0.83 मीटर है।
ऊपरी सतह पर 0.10 मीटर मोटाई की मातृभूमि मिली है। मातृभूमि को हटाना होगा और इसे पर्याप्त सहनशील भराव भूमि से बदलना होगा। अलग-अलग ड्रिल होलों में मिली मातृभूमि की मोटाई तालिका 1 में दी गई है।
Tabelle 1: मातृभूमि की मोटाई Kleinramm bohrung मातृभूमि की मोटाई [मीटर]
KRB 01 0.10
KRB 02 0.10
कम सहनशील मातृभूमि के नीचे 6.00 मीटर की अंतिम गहराई तक कमजोर सिल्टयुक्त रेत है, जिसमें KRB 02 क्षेत्र के बीच 0.80 मीटर और 1.90 मीटर गहराई के बीच कठोर चिपकने वाली मिट्टी पाई गई है। परतों की अनुक्रम और उनकी मोटाई ड्रिल प्रोफाइल में विस्तार से दी गई है (देखें Anlage 1)।
खुले ड्रिल होलों में पानी नहीं मिला। आंशिक रूप से चिकनी मिट्टी दबाव के कारण जमीन की सतह तक जल-जमाव की संभावना है। गणना जल स्तर जमीन की सतह के बराबर माना जाना चाहिए।

4. Eigenschaften der Böden
मौके के निरीक्षण और ड्रिल प्रतिरोध के अनुसार, अनुभव मानों के साथ निम्नलिखित जमीन की विशेषताएं लगाई जा सकती हैं:
मदरबोर्ड (OH):
धारक स्थिरता: कम
संकुचन क्षमता: अधिक
जल संवेदनशीलता: अधिक
जल पारगम्यता: मध्यम
संपीड़न क्षमता: कम
सहनशीलता: कम
कम सिल्टयुक्त रेत (SU):
घनत्व: मुख्य रूप से मध्यम घनत्व
धारक स्थिरता: मध्यम से अधिक
संकुचन क्षमता: कम
जल संवेदनशीलता: मध्यम
जल पारगम्यता: मध्यम
जमाव संवेदनशीलता F1 से F2
संपीड़न क्षमता: मध्यम से अच्छी
सहनशीलता: अच्छी
चिपकने वाली मिट्टी (SU*):
संरचना: मुख्य रूप से कठोर
धारक स्थिरता: मध्यम
संकुचन क्षमता: मध्यम से कम
जल संवेदनशीलता: अधिक
जल पारगम्यता: कम से मध्यम
जमाव संवेदनशीलता F3
संपीड़न क्षमता: मध्यम
सहनशीलता: मध्यम से अच्छी

5. Durchlässigkeit des Untergrundes
ATV के अनुसार, जल निकासी क्षेत्र kf मान 1 x 10^-3 से 1 x 10^-6 मीटर/सेकंड के बीच है।
तालिका 2 में अनुमानित kf मानों का सारांश दिया गया है।
तालिका 2: अनुमानित जल पारगम्यता गुणांक kf [मीटर/सेकंड] (मध्यम और अनुभव मान)
भूमि प्रकार भूमि समूह पारगम्यता गुणांक [मीटर/सेकंड] (अनुमानित)
कम सिल्टयुक्त रेत SU 5 x 10^-5 से 1 x 10^-6
चिपकने वाली मिट्टी, कठोर SU* 1 x 10^-6 से 1 x 10^-8
कम सिल्टयुक्त रेत को मध्यम से अच्छी पारगम्य और चिपकने वाली मिट्टी को मध्यम से कम पारगम्य माना जाता है।
जल पारगम्यता के सटीक मूल्य निर्धारण के लिए Open-End परीक्षण और/या कण आकार विश्लेषण किए जाने चाहिए।

6. Festlegung der Expositionsklasse nach EN 206
फाउंडेशन भूमि या भराव में लिपटता है। यदि उपयुक्त भराव भूमि (जैसे बिना विदेशी या कार्बनिक तत्व वाली रेत) का उपयोग किया जाता है, तो EN 206 के अनुसार उच्च सल्फेट सामग्री या उच्च अम्लता के कारण रासायनिक क्षति की संभावना नहीं है।
फाउंडेशन क्षेत्र में भूजल नहीं मिला। इसलिए EN 206 के अनुसार जमीन या भूजल से फाउंडेशन में रासायनिक क्षति की संभावना नहीं है।

7. Abschätzung der Bodenkennwerte
कण आकार, नमी की मात्रा, स्थिति और घनत्व के ज्ञान के आधार पर और अनुभव मानों को शामिल करते हुए, विभिन्न परतों की धारक स्थिरता और संकुचन क्षमता के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अनुभव मानों के संदर्भ में तालिका 3 में दिए गए Bodenkennwerte (cal-मूल्य) लगाए जा सकते हैं।
तालिका 3: Bodenkennwerte (मध्यम और अनुभव मान)


8. Gründung
यह माना जाता है कि भवन की नींव एक स्टील-कंक्रीट प्लेट पर बनाई जाएगी जिसमें चारों ओर ठंड के विरुद्ध सुरक्षा होगी, और नींव की निचली सतह लगभग +1.20 मीटर खोज बिंदु पर होगी। मातृभूमि को हटाकर इसे अच्छे सहनशील भराव रेत से बदलना होगा।
भूमि परिवर्तन फाउंडेशन के 60° भार बंटवारे के अनुसार किया जाना चाहिए। आवश्यक स्थल सुधार भी अच्छे सहनशील सामग्री से किया जाना है।
चित्र 1: नींव प्लेट में भूमि परिवर्तन का प्रदर्शन, जिसमें ठंड सुरक्षा शामिल है।

भराव रेत को DIN 18196 के अनुसार SE, SW या SU भूमि समूहों के अनुरूप होना चाहिए (सिल्ट अंश (d < 0.063 मिमी) < 10%) और इसे कम से कम मध्यम घनत्व D=0.4 (U<3) या D=0.45 (U>3) तक संपीड़ित किया जाना चाहिए। भूमि परिवर्तन के उचित कार्यान्वयन की जांच निर्माण प्रबंधन या भूमि जाँचकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। निर्माण खाई के निर्माण में DIN 4124 का पालन करें। वर्णित भूमि सुधार के बाद, 25 kN/म² के बिछाने के दबाव के लिए 0.3 सेमी (±25%) बैठाव (विशिष्ट बिंदु में) के साथ फाउंडेशन प्लेट के लिए अपेक्षा की जाती है।
फाउंडेशन की प्लेट के लिए औसत बिस्तर मापांक ksm लगभग 9 MN/m³ है। यदि इस बैठाव गणना से उच्च बिस्तर मापांक निकलते हैं, तो प्लेट के लचीले बिस्तर के लिए 20 MN/m³ तक उच्च मापांक भी लागू किए जा सकते हैं, लेकिन बैठाव हिसाब के लिए उच्च मापांक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

नीचे तालिका 4 में पट्टी फाउंडेशन के लिए भूतल-सांख्यिकीय गणनाओं के परिणाम दिए गए हैं। इसमें बैठाव गणना और पट्टी फाउंडेशन के लिए अंतर्निहित संघर्ष शक्ति के गणना मूल्य निर्धारण के लिए भू-सांख्यिकीय गणना भी शामिल हैं। इन गणनाओं के परिणाम तालिका 4 में देखें। दिए गए बैठाव गणनाएं σRD / 1.4 के भूमि दबाव आधार पर है।
σRd (DIN 1054:2010-12 के अनुसार) के लिए अंतर्निहित संघर्ष शक्ति का गणना मान प्रदान किया गया है। गणना मान निम्नलिखित से आता है।

भवन की जलरोधकता स्तर गणना जल स्तर से 0.50 मीटर से कम ऊपर है। इसलिए DIN 18533-1 के W 2.1-E (3 मीटर तक दबाव जल के मध्यम प्रभाव) लोड स्थिति के अनुसार जलरोधकता की जानी है।
 

ypg

24/06/2020 20:05:12
  • #2
विशेषज्ञों को जानकारी है- यह तब समझा नहीं जा सकता है और न ही समझा जाना चाहिए यदि किसी का भूविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। एक बीयू और/या संरचनाकार को इससे अधिक ज्ञान होता है।
 

Yaso2.0

24/06/2020 21:30:48
  • #3


अरे अफ़सोस, मुझे लगा था कि कोई इससे कुछ न कुछ निकाल पाएगा।

मैं तो वैसे ही "सच्चाई" सुनना चाहता था, इससे पहले कि कोई हमें इसे सुन्दर तरीके से बता दे।
 

Osnabruecker

24/06/2020 21:38:42
  • #4
रिपोर्ट औसत दर्जे की है।

कोई मलबा / अनुपयोगी मिट्टी नहीं जो हटानी पड़ेंगी।
पतली ऊपरी मिट्टी अच्छी है, इससे भराव रेत कम होगी।
सुझाई गई रेत से भराई बजट के अनुसार बजट के अनुकूल है।
पानी के स्तर के संबंध में कथन लगभग हर रिपोर्ट में होते हैं (रिपोर्ट बनाने वाला सुरक्षित रहने की कोशिश करता है)।
घर के नीचे गाद वाली मिट्टी अच्छी नहीं है, लेकिन यह फाउंडेशन की पट्टी से काफी नीचे है। यह ठीक है।

(फोरम में हुए बोरिंग और राय केवल स्थानीय अनुभव हैं!)
 

matze07

24/06/2020 21:52:40
  • #5
मैंने कभी संक्षेप में सीलिंग के बारे में सोचा था, क्योंकि मेरा GU मुझसे लगभग 7500 € WU (वाटरप्रूफ बेस प्लेट) के लिए मांगना चाहता था। लेकिन यह अनावश्यक था, क्योंकि रिपोर्ट में W 1.1-E (सामान्य रूप से सील की गई बेस प्लेट) का एक विकल्प भी था।

"भवन की सीलिंग स्तर मान निर्धारित जल उच्चतम स्तर से 0.50 मीटर से कम ऊपर है। इसलिए सीलिंग को DIN 18533-1 के W 2.1-E केस (तीव्र दबाव वाली पानी की मात्रा < 3 मीटर की गहराई) के अनुसार किया जाना चाहिए।"

अगर मैंने इसे पूरी तरह से सही समझा है, तो इसका मतलब है कि W 2.1-E का अर्थ है कि आपको एक WU बेस प्लेट की आवश्यकता है।
 

Yaso2.0

25/06/2020 10:08:11
  • #6


आपकी मूल्यांकन के लिए धन्यवाद! यह तो काफी हद तक ठीक लगता है।

एक तरफ़ कहा गया है कि 6 मीटर की ड्रिलिंग की गहराई तक भूजल नहीं मिला और दूसरी तरफ़ कहा गया है कि जल स्तर का अधिकतम स्तर GOK पर निर्धारित किया गया है.. इसका मतलब क्या है?




सूचना के लिए धन्यवाद! क्या WU बेसमेंट स्लैब का उल्लेख स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में होना चाहिए था या यह संबंधित DIN मानक से ही पता लगता है कि W 2.1-E वर्गीकरण किया गया है?
 

समान विषय
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
09.09.2013मिट्टी बदलने की लागत, निर्माण स्थल के लिए मिट्टी का परीक्षण, चिकनी मिट्टी वाला25
24.07.2014भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट, भराई - अतिरिक्त लागत?11
17.03.2015हनोवर क्षेत्र में भूमि परीक्षण। लागत? प्रदाता?10
04.08.2025घर की तस्वीरें बातचीत कोना - अपने घर की तस्वीरें दिखाओ!11892
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
10.08.2016भूमि रिपोर्ट - स्लफी और कृत्रिम भराव11
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
22.07.2017आधार प्लेट की क्षैतिज मोहरबंदी24
31.07.2019घर के लिए जमीन भरना और दबाना155
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
24.10.2018यहाँ किस प्रकार के तहखाने की बात हो रही है?20
20.01.2020भूमि पट्टी पर बिटूमेन वेल्डिंग मेम्ब्रेन19
28.06.2020तहखाना निर्माण के लिए अनुबंध - ईंट का काम18
20.12.2022मृदा रिपोर्ट के अनुसार भूजल का स्तर कम करना - आपके अनुभव?57
22.02.2023बंगलो 140 वर्ग मीटर के लिए भूतल रिपोर्ट, WU कंक्रीट के लिए अतिरिक्त लागत?33
31.07.2023क्या मौजूदा भू-तकनीकी रिपोर्ट के साथ मिट्टी की जांच आवश्यक है?17
06.12.2023निर्माण के लिए भूमि परीक्षण की व्याख्या25
03.03.2024भवन के लिए बेसमेंट या जमीन की प्लेट के बीच जमीन की स्थिति के अनुसार कौन सा अधिक उपयुक्त है?55
03.02.2025WU कंक्रीट - निर्माण चरण के दौरान संपीड़न30