jimmyfloyd
30/04/2017 10:22:43
- #1
सुप्रभात प्रिय फोरम,
हम पिछले सप्ताह एक संपत्ति (डुप्लेक्स हाफ) पर आए, जो हमें औसत और स्थान दोनों में बहुत अच्छा लगी। यह एक लकड़ी के फ्रेम वाले भवन की बात है। हमें मकान बेचने वाली एजेंट से एक निर्माण विवरण मिला है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:
मंजिल के बाहर की दीवारें:
12.5 मिमी DWD-स्पेशियलफसाडेनप्लाटे (डिफ्यूजन-ओपन दीवार प्लेट), 60x200 मिमी KVH ठोस लकड़ी के स्तंभ, 200 मिमी मिनरल वूल इंसुलेशन, 040, 12.5 मिमी OSB-3 प्लेट्स, (OSB-ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड्स)
12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट्स
मंजिल के अंदर की दीवारें:
भारवाहक अंदर की दीवारें ड्राईवॉल के रूप में बनाई जाती हैं और फिट की जाती हैं।
संरचना: 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट, 60x100 मिमी KVH ठोस लकड़ी के स्तंभ, 100 मिमी इंसुलेशन, 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट। हल्की विभाजन दीवारें (गैर-भारवाहक) धातु प्रणाली के स्टैंडवर्क में होती हैं, इंसुलेशन और जिप्सम बोर्ड्स से आपूरित।
घर की विभाजन दीवार: यह दीवार प्रत्येक डुप्लेक्स हाफ के लिए बनाई जाती है। दोनों दीवारों के बीच एक फासला होता है। 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट, 100 मिमी KVH लकड़ी के स्तंभ, 100 मिमी इंसुलेशन (40 कि.ग्रा./मी³), 2x15 मिमी फर्मासेल प्लेट।
चूंकि हमें इस तरह के निर्माण तरीके का अनुभव नहीं है, हम इस निर्माण विधि के बारे में आपकी विशेषज्ञ राय लेना चाहेंगे: दीर्घकालिकता, इंसुलेशन, फफूंदी/कीटनाशक (लकड़ी) और अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में।
हमने पड़ोसी से भी दांव, हल्की आवाज़ और दीवारों पर फिक्सिंग्स के संभावित मुद्दों के बारे में पूछा है, इसलिए इन पहलुओं को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता केवल इस निर्माण विधि की दीर्घकालिकता को लेकर है क्योंकि हम वहां कई वर्षों तक रहना चाहते हैं।
यहां घर के कुछ अन्य विवरण हैं:
निर्माण वर्ष: 2003
रहने का क्षेत्रफल: 106 वर्ग मीटर
जमीन का क्षेत्रफल: 330 वर्ग मीटर
ऊर्जा खपत मूल्य: kWh/(m²*a):65.50
ऊर्जा श्रेणी: B
फर्नवर्मे
आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद!
हम पिछले सप्ताह एक संपत्ति (डुप्लेक्स हाफ) पर आए, जो हमें औसत और स्थान दोनों में बहुत अच्छा लगी। यह एक लकड़ी के फ्रेम वाले भवन की बात है। हमें मकान बेचने वाली एजेंट से एक निर्माण विवरण मिला है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:
मंजिल के बाहर की दीवारें:
12.5 मिमी DWD-स्पेशियलफसाडेनप्लाटे (डिफ्यूजन-ओपन दीवार प्लेट), 60x200 मिमी KVH ठोस लकड़ी के स्तंभ, 200 मिमी मिनरल वूल इंसुलेशन, 040, 12.5 मिमी OSB-3 प्लेट्स, (OSB-ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड्स)
12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट्स
मंजिल के अंदर की दीवारें:
भारवाहक अंदर की दीवारें ड्राईवॉल के रूप में बनाई जाती हैं और फिट की जाती हैं।
संरचना: 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट, 60x100 मिमी KVH ठोस लकड़ी के स्तंभ, 100 मिमी इंसुलेशन, 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट। हल्की विभाजन दीवारें (गैर-भारवाहक) धातु प्रणाली के स्टैंडवर्क में होती हैं, इंसुलेशन और जिप्सम बोर्ड्स से आपूरित।
घर की विभाजन दीवार: यह दीवार प्रत्येक डुप्लेक्स हाफ के लिए बनाई जाती है। दोनों दीवारों के बीच एक फासला होता है। 12.5 मिमी फर्मासेल प्लेट, 100 मिमी KVH लकड़ी के स्तंभ, 100 मिमी इंसुलेशन (40 कि.ग्रा./मी³), 2x15 मिमी फर्मासेल प्लेट।
चूंकि हमें इस तरह के निर्माण तरीके का अनुभव नहीं है, हम इस निर्माण विधि के बारे में आपकी विशेषज्ञ राय लेना चाहेंगे: दीर्घकालिकता, इंसुलेशन, फफूंदी/कीटनाशक (लकड़ी) और अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में।
हमने पड़ोसी से भी दांव, हल्की आवाज़ और दीवारों पर फिक्सिंग्स के संभावित मुद्दों के बारे में पूछा है, इसलिए इन पहलुओं को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता केवल इस निर्माण विधि की दीर्घकालिकता को लेकर है क्योंकि हम वहां कई वर्षों तक रहना चाहते हैं।
यहां घर के कुछ अन्य विवरण हैं:
निर्माण वर्ष: 2003
रहने का क्षेत्रफल: 106 वर्ग मीटर
जमीन का क्षेत्रफल: 330 वर्ग मीटर
ऊर्जा खपत मूल्य: kWh/(m²*a):65.50
ऊर्जा श्रेणी: B
फर्नवर्मे
आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद!