KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?

  • Erstellt am 02/05/2021 23:33:04

T_im_Norden

03/05/2021 09:24:38
  • #1
फिर मैं ऊर्जा सलाहकार के बिल को उतना महत्व नहीं दूंगा, अगर वह NAT जैसी किसी बुनियादी चीज के लिए गलत मान लेता है।

क्या उसने अपनी गणना में नियंत्रित आवासीय वेंटिलीशन को शामिल किया है?

मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि इसे बाहर से गणना करवाओ, लिंक किए गए विषय को देखो।

5-र वाले वॉर्मपंप को प्रदर्शन के हिसाब से मूल रूप से उपयुक्त होना चाहिए।
 

chamäleon

03/05/2021 09:33:30
  • #2
धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह निवेश किए गए 300EUR हैं।



यह मैं फिलहाल नहीं जानता, संभवतः नहीं। अन्यथा 8KW कैसे आएंगे।
 

Tolentino

03/05/2021 09:39:23
  • #3

हाँ, वह मेरे साथ हुआ था, मेरे GÜ का स्टैंडर्ड सब। मेरे सवालों पर वह हमेशा संक्षिप्त जवाब देने लगा और जब मैंने पूछा कि क्या वह किसी दूसरी योजना के अनुसार काम करेगा तो उसने बिना कोई टिप्पणी किए लिखा कि वह मेरा प्रोजेक्ट नहीं करेगा।
अब मैं इसके लिए ज्यादा दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पड़ोसी, जो उसी GÜ के साथ काम कर रहा है, वह भी उसी सब से परेशान है।
तुम्हारा सब अब कम से कम कुछ हद तक मानने लगा लगता है। लेकिन ज्यादा खर्च के लिए तैयार रहो, क्योंकि कम अंतराल पर पाइप बिछाने से ज्यादा मेहनत और सामग्री लगेगी।
यह भी हो सकता है कि लंबी लाइनों पर पंप की क्षमता कभी-कभी पर्याप्त न हो (वैसा ही मेरे साथ हुआ था)। तब हमें हिस्टेरेसिस बढ़ानी पड़ी और NAT -12 पर मुझे 30° वोरलौफ से कम तापमान नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे पास केवल ऊर्जा बचत विनियमन है, कुछ बेहतर नहीं।


IB Heckmann की खोज करें। यह तुलनात्मक रूप से सस्ता, तेज और लगभग सही गणना करता प्रतीत होता है, हालांकि मैं इसे जांच नहीं पाया हूँ।
 

T_im_Norden

03/05/2021 09:46:23
  • #4

मुझे यकीन है कि तुम व्यावहारिक रूप में 30 डिग्री से कम आओगे।
 

nordanney

03/05/2021 09:49:06
  • #5

मैं अच्छे अनुभवों की पुष्टि कर सकता हूँ। यह कमरे के हिसाब से हीट लोड की गणना, हीटिंग डिजाइन (फ्लोर हीटिंग के साथ लेआउट प्लान या हीटर की डिजाइन) आदि करता है।
 

Tolentino

03/05/2021 09:58:57
  • #6

हाँ, यह तो केवल -12 डिग्री पर ही लागू होता है। इस सर्दी में, जो वास्तव में फिर से ठंडी थी, हमारे यहाँ केवल कुछ रातें ही ऐसी थीं।
 