KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?

  • Erstellt am 02/05/2021 23:33:04

chamäleon

02/05/2021 23:33:04
  • #1
नमस्ते प्यारे हीटिंग प्रोफेशनल्स,

हम अभी अपने हीटिंग सिस्टम की योजना हीटिंग ठेकेदार के साथ बना रहे हैं। आर्किटेक्ट, ऊर्जा सलाहकार और हीटिंग ठेकेदार के बीच पिछले कुछ दिनों में बहुत बातचीत और चर्चा हुई क्योंकि HB और ऊर्जा सलाहकार की गणनाएं काफी अलग थीं। लेकिन पहले अनुक्रम अनुसार।

ऊर्जा सलाहकार ने मूल रूप से हमारे घर के लिए सरलीकृत पद्धति (DIN EN 12831-1:2017-09 अनुच्छेद 8) के अनुसार निम्न हीट लोड की गणना की थी:
NAT -16°
कक्ष तापमान +20°
Ht= 0.261 W/(m2K)
ताप संचरण क्षेत्र A 584.8 m2
भवन एयर एक्सचेंज NAT पर nGeb 0.50 h-1
वायु आयतन V 745.6 m3
= भवन हीट लोड 10.1kW

हीटिंग ठेकेदार ने हमें Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus की पेशकश की। इसके बाद मैंने एक शौकिया के रूप में नोट किया कि 10kW बनाम 5kW कुछ गैर-तर्कसंगत लग रहा है और 10.1kW मुझे काफी अधिक लगा। इसके बाद गणना को संशोधित किया गया, क्योंकि मेरी पोस्टल कोड के लिए NAT -10° था। अन्य मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए ऊर्जा सलाहकार ने अब भवन हीट लोड 8.4 kW निकाली। लेकिन मेरी शौकिया दृष्टि से यहां भी 8.4 kW और वॉर्मपंप के 5kW के बीच अंतर है।

प्रोडक्ट जानकारी में हालांकि लिखा है कि एयर-वाटर हीट पंप 8.0 kW तक के लिए अनुशंसित है (संलग्न देखें)।

सभी अंतर का कारण यह बताया गया कि भवन हीट लोड DIN 12831 के अनुसार गणना की गई थी, और LWZ की हीटिंग क्षमता EN 14511 पर आधारित है। इसलिए सब कुछ उपयुक्त है।

HB का यह भी कहना था कि सभी रहने वाले कमरों में हम 15 सेमी पाइप बिछाएंगे और बाथरूम में जितना हो सके उतना लगाएंगे।

हमारे एकल परिवार के घर के बारे में कुछ और जानकारी: KFW 55 मोनोलिथिक 36.5 Poroton के साथ। ग्राउंड फ्लोर + अटारी की कुल क्षेत्रफल 171qm (पूरी तरह तापित) और आंशिक रूप से तापित बेसमेंट। बेसमेंट में तापित क्षेत्रफल अतिरिक्त 29.3qm है।

और भ्रम अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने अक्सर उद्धृत ऑनलाइन हीट लोड कैलकुलेटर (Google पर "Energieeinsparverordnung-Heizlastabschätzung" का पहला खोज परिणाम) के माध्यम से गणना की और दिए गए मानकों से 5.25 kW हीट लोड पर पहुंचा।

अब मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। तीन हीट लोड, दो मानक, अब क्या?

आपके इनपुट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि कुछ प्रकाश डाला जाएगा।



 

T_im_Norden

03/05/2021 06:59:05
  • #2
फ्लोर हीटिंग और हीटिंग लोड की गणना के लिए एक विशेषज्ञ कार्यालय खोजें। इसकी कीमत कुछ सौ यूरो है लेकिन मदद करता है।

प्रत्येक कमरे के लिए तापमान निर्धारित करें, और फीडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। HB से यह स्पष्ट करें कि क्या वह इन इंस्टॉलेशन योजनाओं के आधार पर काम करता है (यहां पहले ऐसा मामला था जहां HB ने इस वजह से काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें यह उचित नहीं लगा)।

आपको फ्लोर हीटिंग की सही गणना चाहिए। प्रत्येक सर्किट की लंबाई 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मंजिल के हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर को पर्याप्त आयाम वाले पाइप्स से जोड़ा जाना चाहिए। बाथरूम में भी, यदि संभव हो तो, शॉवर और बाथटब के नीचे पाइप बिछाएं। बाथरूम में वाल हीटिंग को भी एक विकल्प के रूप में ध्यान में रखें।

क्या आपके पास हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन है?

इसको गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

https://www.hausbau-forum.de/threads/lwwp-dimensionierung-im-neubau.36049/page-16
 

T_im_Norden

03/05/2021 07:01:06
  • #3
किसने गलत NAT गणना के लिए लिया है? HB या ऊर्जा सलाहकार?
 

chamäleon

03/05/2021 08:50:30
  • #4

ऊर्जा सलाहकार ने। हमारे पोस्टल कोड के लिए -10° अब उपयुक्त हैं।

मैंने अभी अभी HB से फिर फोन पर बात की और पूछा, वह किस प्रकार का वोरलाफ़ (प्रारंभिक ताप) मानता है या क्या वह मुझे 30° की गारंटी दे सकता है और किस प्रकार के फर्श के बीच की दूरी की योजना बना रहा है। जवाब था नहीं, वह गारंटी नहीं दे सकता। उसे तो घर के पैरामीटर भी पता नहीं हैं ;-) और आमतौर पर रहने और सोने के कमरों में 15 सेमी और बाथरूम में 10 सेमी की दूरी पर फर्श बिछाई जाती है। मैंने फिर पूछा, क्या बाथरूम भी 30° के वोरलाफ़ के साथ 24° तक गर्म होगा .....
तब बातचीत अचानक सही दिशा में मोड़ गई। सामान्य बयान देने के बजाय कहा गया कि अब गणना की जाएगी। अब HB, EB, और आर्किटेक्ट के बीच और समन्वय होगा।

हालांकि, मैं यह नहीं समझ पाया कि उत्पाद डेटा शीट में विभिन्न प्रदर्शन जैसे DIN 12831 के 8 kW और DIN 14511 के 5.5 kW क्या दर्शाते हैं। क्या हीट पंप मौलिक रूप से (प्रभावशीलता को न देखते हुए) घर को बिना हीटर के लगातार चालू होने के गर्म कर सकता है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? धन्यवाद।
 

nordanney

03/05/2021 08:52:17
  • #5

तो लगभग 2 लोगों के साथ और केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए (-10 डिग्री NAT)। यह मान बिल्कुल सही है। मेरे इंजीनियरिंग कार्यालयों के मान (कमरे के हिसाब से हीट लोड कैलकुलेशन और इसके साथ फर्श हीटिंग की योजना) और तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए कैलकुलेटर के मान लगभग पूरी तरह मेल खाते थे।

यह HB को तुरंत बदलने का एक कारण होगा। मूर्ख!

शौकिया राय: 5 S Plus बहुत अच्छा है।

लेकिन: क्या आप वास्तव में हीटर को सिर्फ 20 डिग्री पर सेट करवाना चाहते हैं? यह मेरे लिए बहुत ठंडा होगा। इसे एक पेशेवर से ही गणना करवानी चाहिए। फोरवर्ड/रिटर्न लाइन 30/26 डिग्री, आवासीय कमरे 22 डिग्री और बाथरूम 24 डिग्री।
 

chamäleon

03/05/2021 08:52:19
  • #6


हाँ, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में वसूली शामिल है।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
17.06.2019एयर-वाटर हीट पंप वाला कैबिनेट, जल भंडारण.. क्या कोई इसे जानता है?24
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
08.07.2020LWZ 8 CS प्रीमियम कॉम्बी एयर-वाटर हीट पंप, नियंत्रित आवासीय हवा निकासी और गरम पानी भंडारण टैंक से बना है।15
13.07.2020हीट पंप और केंद्रीय आवासीय वेंटिलेशन21
05.10.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर तहखाने के साथ - 150 वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्र19
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben