chamäleon
02/05/2021 23:33:04
- #1
नमस्ते प्यारे हीटिंग प्रोफेशनल्स,
हम अभी अपने हीटिंग सिस्टम की योजना हीटिंग ठेकेदार के साथ बना रहे हैं। आर्किटेक्ट, ऊर्जा सलाहकार और हीटिंग ठेकेदार के बीच पिछले कुछ दिनों में बहुत बातचीत और चर्चा हुई क्योंकि HB और ऊर्जा सलाहकार की गणनाएं काफी अलग थीं। लेकिन पहले अनुक्रम अनुसार।
ऊर्जा सलाहकार ने मूल रूप से हमारे घर के लिए सरलीकृत पद्धति (DIN EN 12831-1:2017-09 अनुच्छेद 8) के अनुसार निम्न हीट लोड की गणना की थी:
NAT -16°
कक्ष तापमान +20°
Ht= 0.261 W/(m2K)
ताप संचरण क्षेत्र A 584.8 m2
भवन एयर एक्सचेंज NAT पर nGeb 0.50 h-1
वायु आयतन V 745.6 m3
= भवन हीट लोड 10.1kW
हीटिंग ठेकेदार ने हमें Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus की पेशकश की। इसके बाद मैंने एक शौकिया के रूप में नोट किया कि 10kW बनाम 5kW कुछ गैर-तर्कसंगत लग रहा है और 10.1kW मुझे काफी अधिक लगा। इसके बाद गणना को संशोधित किया गया, क्योंकि मेरी पोस्टल कोड के लिए NAT -10° था। अन्य मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए ऊर्जा सलाहकार ने अब भवन हीट लोड 8.4 kW निकाली। लेकिन मेरी शौकिया दृष्टि से यहां भी 8.4 kW और वॉर्मपंप के 5kW के बीच अंतर है।
प्रोडक्ट जानकारी में हालांकि लिखा है कि एयर-वाटर हीट पंप 8.0 kW तक के लिए अनुशंसित है (संलग्न देखें)।
सभी अंतर का कारण यह बताया गया कि भवन हीट लोड DIN 12831 के अनुसार गणना की गई थी, और LWZ की हीटिंग क्षमता EN 14511 पर आधारित है। इसलिए सब कुछ उपयुक्त है।
HB का यह भी कहना था कि सभी रहने वाले कमरों में हम 15 सेमी पाइप बिछाएंगे और बाथरूम में जितना हो सके उतना लगाएंगे।
हमारे एकल परिवार के घर के बारे में कुछ और जानकारी: KFW 55 मोनोलिथिक 36.5 Poroton के साथ। ग्राउंड फ्लोर + अटारी की कुल क्षेत्रफल 171qm (पूरी तरह तापित) और आंशिक रूप से तापित बेसमेंट। बेसमेंट में तापित क्षेत्रफल अतिरिक्त 29.3qm है।
और भ्रम अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने अक्सर उद्धृत ऑनलाइन हीट लोड कैलकुलेटर (Google पर "Energieeinsparverordnung-Heizlastabschätzung" का पहला खोज परिणाम) के माध्यम से गणना की और दिए गए मानकों से 5.25 kW हीट लोड पर पहुंचा।
अब मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। तीन हीट लोड, दो मानक, अब क्या?
आपके इनपुट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि कुछ प्रकाश डाला जाएगा।


हम अभी अपने हीटिंग सिस्टम की योजना हीटिंग ठेकेदार के साथ बना रहे हैं। आर्किटेक्ट, ऊर्जा सलाहकार और हीटिंग ठेकेदार के बीच पिछले कुछ दिनों में बहुत बातचीत और चर्चा हुई क्योंकि HB और ऊर्जा सलाहकार की गणनाएं काफी अलग थीं। लेकिन पहले अनुक्रम अनुसार।
ऊर्जा सलाहकार ने मूल रूप से हमारे घर के लिए सरलीकृत पद्धति (DIN EN 12831-1:2017-09 अनुच्छेद 8) के अनुसार निम्न हीट लोड की गणना की थी:
NAT -16°
कक्ष तापमान +20°
Ht= 0.261 W/(m2K)
ताप संचरण क्षेत्र A 584.8 m2
भवन एयर एक्सचेंज NAT पर nGeb 0.50 h-1
वायु आयतन V 745.6 m3
= भवन हीट लोड 10.1kW
हीटिंग ठेकेदार ने हमें Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus की पेशकश की। इसके बाद मैंने एक शौकिया के रूप में नोट किया कि 10kW बनाम 5kW कुछ गैर-तर्कसंगत लग रहा है और 10.1kW मुझे काफी अधिक लगा। इसके बाद गणना को संशोधित किया गया, क्योंकि मेरी पोस्टल कोड के लिए NAT -10° था। अन्य मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए ऊर्जा सलाहकार ने अब भवन हीट लोड 8.4 kW निकाली। लेकिन मेरी शौकिया दृष्टि से यहां भी 8.4 kW और वॉर्मपंप के 5kW के बीच अंतर है।
प्रोडक्ट जानकारी में हालांकि लिखा है कि एयर-वाटर हीट पंप 8.0 kW तक के लिए अनुशंसित है (संलग्न देखें)।
सभी अंतर का कारण यह बताया गया कि भवन हीट लोड DIN 12831 के अनुसार गणना की गई थी, और LWZ की हीटिंग क्षमता EN 14511 पर आधारित है। इसलिए सब कुछ उपयुक्त है।
HB का यह भी कहना था कि सभी रहने वाले कमरों में हम 15 सेमी पाइप बिछाएंगे और बाथरूम में जितना हो सके उतना लगाएंगे।
हमारे एकल परिवार के घर के बारे में कुछ और जानकारी: KFW 55 मोनोलिथिक 36.5 Poroton के साथ। ग्राउंड फ्लोर + अटारी की कुल क्षेत्रफल 171qm (पूरी तरह तापित) और आंशिक रूप से तापित बेसमेंट। बेसमेंट में तापित क्षेत्रफल अतिरिक्त 29.3qm है।
और भ्रम अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने अक्सर उद्धृत ऑनलाइन हीट लोड कैलकुलेटर (Google पर "Energieeinsparverordnung-Heizlastabschätzung" का पहला खोज परिणाम) के माध्यम से गणना की और दिए गए मानकों से 5.25 kW हीट लोड पर पहुंचा।
अब मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। तीन हीट लोड, दो मानक, अब क्या?
आपके इनपुट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि कुछ प्रकाश डाला जाएगा।