नमस्ते सभी को,

हमारे निर्माण "घरौटे" की मरम्मत लगातार आगे बढ़ रही है और हम लगातार प्रवेश के करीब आ रहे हैं। दुर्भाग्य से, अब हमें शायद पहली असली बाधा का सामना करना पड़ा है, कम से कम पहला ऐसा समस्या जो मुझे वास्तव में थोड़ी सिरदर्दी दे रही है। दरअसल, जो पर्दे (रोल्लाडेन) की पत्तियां कुछ खिड़कियों पर तब से रगड़ रही हैं जब प्लास्टर करने वाले ने WDVS चिपकाया है। दुर्भाग्यवश पूरा घर पहले ही प्लास्टर और पेंट किया जा चुका है। नीचे एक सारांश है

    [*]नई Schüco प्लास्टिक की खिड़कियां Lakal उपयुक्त बाक्स के साथ
    [*]खिड़कियां और पर्दे के बॉक्स बाहर से फassade के समानांतर लगाए गए ताकि WDVS लगाने के बाद ज्‍यादा बड़े किनारे न हों
    [*]इसके लिए कंक्रीट के कटऑफ निकाले गए, इसलिए WDVS सीधे पर्दे के बाक्स पर चिपकाया गया
    [*]इसके लिए प्लास्टर करने वाले ने प्लास्टिक के लिए पारदर्शी गोंद (Powerfix?) का उपयोग किया। स्थापना के दौरान वह ठीक वैसे ही दबाता और थप्पड़ मारता रहा जैसे फassade चिपकाने में किया जाता है
    [*]अब समस्या यह है: WDVS चिपकाने के कारण (जितनी चौड़ी खिड़की उतनी अधिक समस्या) पर्दे का बाक्स बीच से अंदर की ओर दब गया है और अब यह पत्तियों से रगड़ रहा है

अब खिड़की बनाने वाले और प्लास्टर करने वाले के बीच विवाद चल रहा है कि दोष किसका है:

    [*]खिड़की बनाने वाला कहता है कि प्लास्टर करने वाले ने उसका काम नुकसान पहुंचाया है। उनके स्थल छोड़ने के बाद पर्दे रगड़ नहीं रहे थे और बाक्स सीधें थे
    [*]प्लास्टर करने वाला, जो निश्चित रूप से एक अच्छा शिल्पकार है और लगातार प्रशिक्षण लेता है और अन्य सभी कामों को हमारी उच्चतम संतुष्टि के अनुसार किया है, कहता है कि उसने WDVS पर ऐसा कभी नहीं देखा। और मैं जानता हूं कि उसने कई घरों में इन्सुलेशन किया है
    [*]प्लास्टर करने वाला यह शिकायत करता है कि खिड़की बनाने वाले को कम से कम इस स्थिति के बारे में एक सूचना देनी चाहिए थी
    [*]Lakal कंपनी के तकनीशियन भी हमारे पास थे क्योंकि एक पर्दा मोटर स्थापना के तुरंत बाद खराब हो गया था: तकनीशियनों ने कहा कि WDVS चिपकाते समय पर्दे की पत्तियों और बाक्स के बीच मजबूती से फंसाने का प्रचलन है ताकि विकृति से बचा जा सके। प्लास्टर करने वाला कहता है कि उसने इस बारे में कभी नहीं सुना

क्या आप में से किसी को पता है कि यहां दोष सुधार की जिम्मेदारी किसकी है?
और क्या कोई बता सकता है कि पत्तियों और बाक्स के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए?

शुक्रिया और दक्षिण पश्चिम पल्ज़ से शुभकामनाएं

बेंजामिन
 

denz.

11/01/2020 22:12:39
  • #2
हमारे पास 2 खिड़कियों में भी समान समस्या है। मेरे मामले में दोष किसका है (मेरे लिए) इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खिड़की बनाने वाले को जीयू द्वारा नियुक्त किया गया था। बहुत अधिक दिलचस्प यह है कि समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। यानी, बिल्कुल भी पूरी फ़साड को फिर से गिराए बिना।
 

Vicky Pedia

11/01/2020 22:32:38
  • #3
कृपया अधिक जानकारी दें: क्या आप GU के साथ निर्माण कर रहे हैं या व्यक्तिगत आधार पर? क्या आपके पास कोई निर्माण पर्यवेक्षक/निर्देशक है? मैं अभी इसके बारे में निश्चित नहीं होना चाहता।
 

BenjaminJ

11/01/2020 22:34:16
  • #4
:
एकल सौदा। निर्माण देखभाल खुद द्वारा, मेरे पापा निर्माण अभियंता हैं और सेवानिवृत्त हैं। अन्य बातों के अलावा, एक खिड़की पर प्लास्टर लगाने से पहले समस्या स्पष्ट हो गई, जिसके बाद प्लास्टर करने वाले ने वहां WDVS को फिर से हटाया और नया चिपकाया। लेकिन उन्होंने शायद बाकी खिड़कियों पर भी खुले रास्ते का ध्यान नहीं रखा।

@ Denz:
हमारे यहां Laibung को GIMA PrimusLPS LaibungSystem के साथ बनाया गया है (Laibungsplatten को Anschlussprofile में लगाया जाता है जो खिड़कियों और रोलशटर बॉक्स पर चिपकाए गए होते हैं)। हम अभी तीन समाधान विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं:

1:
रोलशटर की लैमेलें Einlauftrichter के माध्यम से उन Führungschienen में जाती हैं जो खिड़की पर लगी होती हैं। Lakal-तकनीशियनों के अनुसार, इन Einlauftrichter को अंदर की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है या पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है। तब Führungschienen की ऊपर की किनारों को गोल आरी से तराशना होगा ताकि रोलशटर फिर भी साफ-सुथरा चालन कर सके। इससे 3 मिमी तक सुधार होगा। लेकिन हमारे यहां समस्या यह है कि बाहर एल्यूमीनियम डेक्शेल्स हैं और इसलिए ये Schienen भी एल्यूमीनियम के हैं। तराशने में मज़ा आएगा..

2:
फ्रेमर रोलशटर बॉक्स के उस हिस्से को जो बहुत तंग है, बस काट देना चाहता है, मतलब बाहरी निचले करीब 5 सेमी। हमारे यहां तो फिर Laibungsplatte रोलशटर बॉक्स से नहीं चिपकेगी बल्कि ऊपर बैठे WDVS से चिपकेगी।

3:
Multimaster या इसी तरह के उपकरण से दबे हुए रोलशटर बॉक्स और WDVS के बीच जगह बनाना, फिर इस अंतराल में गोंद भरना और रोलशटर बॉक्स को कील लगाकर बाहर की ओर दबाना जब तक गोंद जम न जाए।

मैं तुम्हारे विचार समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी यही झुंझलाहट होती है: हमारे पास एक विशाल घर है और बहुत सी खिड़कियां प्रभावित हैं। फिर से दीवार पर प्लास्टर लगाना सबसे बड़ी आपदा होगी। दूसरी ओर, मैंने यह भी तय किया है कि मैं अधूरा काम स्वीकार नहीं करूंगा, जो 6 साल चले और 7 साल बाद मुझे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े।
 

BenjaminJ

12/01/2020 15:58:52
  • #5
वरना किसी के पास कोई सुझाव नहीं?
 

Ruhrgebiet23

15/09/2021 18:15:53
  • #6
हमारे पास भी दुर्भाग्यवश यही समस्या है। क्या यहाँ कोई समाधान था?
हमारे यहाँ भी खिड़कियों वाली कंपनी और मुखौटा वाली कंपनी आपस में एक-दूसरे पर दोषारोपण करती हैं।
 

समान विषय
07.09.2012एक परत वाली ईंट का काम बनाम दो परत वाली ईंट का काम विद बाहरी थर्मल इंसुलेशन सिस्टम (WDVS)19
31.01.2012डब्ल्यूडीवीएस के पीछे प्लान स्टोन्स, प्लान स्टोन वेरिएंट या जोड़ों की मट्ठा, लागत13
13.04.2012डब्ल्यूडीवीएस, बाहरी दीवार, इन्सुलेशन, ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुभव रिपोर्ट19
14.01.2013प्लास्टर फसाद WDVS में दरारें (विस्तार जोड़?)11
23.08.201317.5 पोरोटोन + 16 WDVS या 36.5 एयरेटेड कंक्रीट19
25.11.2013बाहरी दीवार WDVS के साथ या बाहरी दीवार हल्के पुताई के साथ? [in]Dinding luar dengan WDVS atau dinding luar dengan plester ringan?23
16.09.2014तैयार घर (लकड़ी का फ्रेम और बाहरी इन्सुलेशन सिस्टम) में वेंटिलेशन क्या ठोस घर में भी होता है?36
28.02.2015KSK+WDVS और पोरेनबेटन के बीच लागत का अंतर11
16.03.2021WDVS की बजाय निलंबित, हवादार मुखौटा?29
22.01.2017एकल-पर्पटी बनाम द्वि-पर्पटी मुखौटा23
24.05.2017मूल रूप से सफेद मुखौटे पर धूसर धब्बे17
28.03.2021विंडो इंस्टॉलेशन WDVS - विंडो बनाने वाला कब माप ले सकता है?24
08.05.2019पोरबिटोन या चिकनी चूना पत्थर पोलिस्टाइरीन से बने डब्ल्यूडीवीएस के साथ29
02.04.2020फ़साड के लिए इन्सुलेशन सामग्री?10
21.01.2021बाहरी प्लास्टर असमान है, खिड़की की चौखट बहुत छोटी है, बाहरी थर्मल इन्सुलेशन कॉम्पोजिट सिस्टम की सीलन63
20.02.2021KFW 40 (+) के लिए बाहरी दीवार WDVS के साथ या बिना?86
18.04.2021डब्ल्यूडीवीएस में बाद में रोलर शटर की स्थापना26
19.05.2021WDVS के बिना एकीकृत दीवार संरचना में दरारें अपेक्षित हैं?17
26.01.2022मंजिल-से-छत तक खिड़कियों के लिए पतन सुरक्षा WDVS11
15.03.2024फैसाड़ इंसुलेशन, खिड़कियों, रोलर शटर बॉक्स और संलग्नकों पर प्रभाव14

Oben